Автор |
Сообщение
|
Евгений Sid
Зарегистрирован: Чт 7 Ноябрь 2013, 09:50
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 8 Февраль 2014, 11:54
|
|
Здравствуйте, уважаемые печники! Прошу рассмотреть банную печь и высказать свое мнение.
Этой весной предстоит класть банную печь. За основу взял печь Евгения Колчина пламенную обращенную. Баня семейная, размером 4,7х3,3м (Внутри без отделки)
Подробнее на рисунке ниже. Высота 2,3 м. Вход в баню происходит через дом.
Подготовил проект в скетчапе, разрезы ниже. Сам проект слишком много весит, в сжатом состоянии 2 Мб как как загрузить такой объем? не знаю.
Размер печи: з,5 кирпича х 4 кирпича (без отступок).
Дверка поддувальная свт 433, топочная свт 411, прочистная свт 435. Заслонка одна.
Колосник РУ 2 (300х200).
Основные вопросы:
1. Размеры и положение отверстий для подачи ВВ? (У меня сейчас 10 штук по 30х25мм, в верхней части топливника по боковым сторонам)
2. Размеры горелки в плане ? (Сейчас 29х12см).
3. Размеры Хайла ? (сейчас 19х13см)
4. Достаточно ли сечение подъемного дымооборота? 3/4 в плане.
5. На какую смесь лучше использовать? Собираюсь использовать глинопесчанную смесь от Боровичей СЭВ для красного кирпича, и мертель Ш28 с добавлением жидкого стекла для огнеупорной кладки.
Как будет вести себя швы в парилке (высокая влажность) может стоит добавлять цемент?
6. Труба будет из кирпича. Заметил, что некоторые ставят во внутрь металлическую. Зачем это нужно?
7. Собираюсь обойтись одной заглушкой. Не ставить заглушку летнего хода. В нижней части топливника есть щель 2х23см.
Как думаете?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
117.81 КБ |
Просмотров: |
1352 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
175.98 КБ |
Просмотров: |
1288 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
71.91 КБ |
Просмотров: |
1167 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
58.96 КБ |
Просмотров: |
1353 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
73.81 КБ |
Просмотров: |
1492 раз(а) |
|
|
|
|
|
Ivan20051
Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Сб 8 Февраль 2014, 20:11
|
|
Я бы футеровал опускной лещадкой, убрал бы внутреннюю стенку из красного кирпича, перекрытие красного кирпича сделал бы по уголкам
|
_________________ 89062208974
|
|
|
|
mazatrucker74rus
Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск
|
Добавлено:
Сб 8 Февраль 2014, 21:02
|
|
Маловата парилочка ... Может еще помозгуете с планировкой . В идеале полоки должны быть буквой Г с одновременным лежанием двух взрослых в полный рост , с возможностью парить одного из лежащих стоя рядом с полоком ... Простите за офф ... Если хотите обсудить , вэлком на банный форум ...
|
|
|
|
|
Евгений Sid
Зарегистрирован: Чт 7 Ноябрь 2013, 09:50
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 8 Февраль 2014, 21:17
|
|
Иван, спасибо за советы. Видел ваши печи, здорово.
Я не совсем понял "лещадка"- это огнеупор ША-6?
Не могли бы Вы высказать мнение по остальным вопросам?
Сейчас переделываю проект. Думаю уменьшить высоту топливника, будет около 45 см (сейчас- 55см) тем самым повысить напряжение топочного объема, увеличить объем каменки. Также опустить отверстия подачи ВВ, к сожалению не нашел конкретных рекомендаций по их положению. Перекрытие буду делать по уголкам. Также думаю сделать 2 хайла из каменки, так чтобы их суммарная площадь была не меньше площади горелки в плане и площади поддувального отверстия.
|
|
|
|
|
Михаил Рожков
Зарегистрирован: Пн 22 Апрель 2013, 21:02
Сообщения: 242
Регион: Талдом
|
Добавлено:
Сб 8 Февраль 2014, 23:20
|
|
Доброго времени суток Евгений. Отверстия вв я бы опустил в 1/3 топливника и по одному оставил бы в горелку. Так же подумай о раздельной подаче вв и пв, что бы была возможность топить в подовом режиме, а когда надо и форсажа поддать. Размер горелки великоват ИМХО. Щель (прогар) в топке тоже можно урезать в двое. Так же непонятно на чём лежат камни, если на перекрытии топки, то не гуд. По внимательней изучите проект первоисточника. Смесь для кр.к. лучше костромскую и никакого цемента. На первый взгляд вроде всё.
|
|
|
|
|
Евгений Sid
Зарегистрирован: Чт 7 Ноябрь 2013, 09:50
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 9 Февраль 2014, 10:46
|
|
Михаил, благодарю. Опущу отверстия ВВ пониже, сделаю раздельной подачу ВВ и ПВ. Вы правильно заметили что в конструкции камни будут лежать на перекрытии топки, этот момент как-то упустил. Исправлю.
На основании чего выбирают размер отверстий ВВ? При чтении форума доводилось видеть рекомендацию о отношении ВВ и ПВ как 50/50. Что это означает? Отношение отверстий?
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|