Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 ПОМОГИТЕ практическим советом, печь "поплыла" Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Alexander52



Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2013, 10:03
Сообщения: 6
Регион: Калуга

СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Помогите советом из практики! Печь поплыла.

Ситуация такая: сделали заказчику отопительную печь 2,5х3 кирпича. Общее кол-во кирпичей, грубо 400 шт. + труба около 350 шт. Итого: 750 шт.

Фундамент ж/б выполнен силами заказчика, перед началом кладки он сказал что заглубил примерно на 500 мм и можно на нем класть. Мы со спокойной душой и приступили, где-то на середине кладки печи выяснилось случайно что фундамент заглублен всего на 30-35 см! У нас шок... Заказчик говорит не парьтесь все ок, я потом фундамент усилю, благо дом еще на стадии стройки (брус).
Ну мы подумали с напарником и приняли решение делать, не хотелось бросать начатое и семьи надо кормить, короче работу продолжили...
В итоге когда мы прорезали кровлю и занимались с трубой на крыше, внутри дома таджик окопал фундамент с одного угла для того чтобы потом подлить по просьбе заказчика, у нас шок...!
Ну и короче на тот самый угол и пошел крен, примерно на 3 см от вертикального уровня...
Что делать теперь, можно ли как то выправить это, кто-то сталкивался?

Понимаю что сами виноваты что взялись продолжать на таком фундаменте и все вытекающие, но ситуация уже такая есть и ка-то надо исправить.
Можете помочь практическими советами? Будем очень сильно благодарны.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей68



Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь 2008, 21:49
Сообщения: 855
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Alexander52 писал(а):
... Заказчик говорит не парьтесь все ок, я потом фундамент усилю, благо дом еще на стадии стройки (брус).
...
В итоге когда мы прорезали кровлю и занимались с трубой на крыше, внутри дома таджик окопал фундамент с одного угла для того чтобы потом подлить по просьбе заказчика, у нас шок...!

Зачем Вы пытаетесь взять на себя головную боль заказчика. Вы его предупреждали, говорили ( а надо было бы еще и документ составить, с подписями сторон).
Вот же блин... русский авось.

Технически уже ни чего не сделать, если фундамент поехал. все его коррекции, почти с 100% вероятностью, погубят печь. Ну и все работы по выправлению печи и укрепления фундамента, влетят в копеечку.
Мой совет, получить деньги с заказчика за постройку печи, и не взваливать на себя его проблему. Ну и на будущее сделать выводы.

Головняк короче...

_________________
8-921-743-33-53
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если фундамент грамотно подольют, крен прекратится. Печь если раздвинулась- то с с заказчика надо требовать мани за переделки. Эдакие недоразумения- неизбежность в нашем деле, как ни старайся их избежать, КОМПРОМИССЫ...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Сергей68



Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь 2008, 21:49
Сообщения: 855
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей .. писал(а):
Если фундамент грамотно подольют, крен прекратится...

Дык прежде чем подливать... ее ж на место поставить надо... Хотя, можно оставить как есть... стоит же башня в городе Пиза... и не падает вот уже несколько столетий Smile

_________________
8-921-743-33-53
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

По серьезному , проблема заказчика . крен 3 см на высоту печи плохо, но не смертельно . Или пусть платит за переделку . Какие варианты??
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Alexander52



Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2013, 10:03
Сообщения: 6
Регион: Калуга

СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей68 писал(а):
Андрей .. писал(а):
Если фундамент грамотно подольют, крен прекратится...

Дык прежде чем подливать... ее ж на место поставить надо... Хотя, можно оставить как есть... стоит же башня в городе Пиза... и не падает вот уже несколько столетий Smile


А если такой вариант - разобрать кирпичную трубу и заменить её на сэндвич, тем самым облегчив конструкцию где-то на 1200-1400 кг. Чтобы фундамент дальше не "плыл" и подлить существующий для наджености.
Как считаете господа?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024