Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 проблема с трубой Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Artyom



Зарегистрирован: Сб 20 Декабрь 2014, 18:12
Сообщения: 6
Регион: 123

СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте уважаемые печники!
Я в этом деле любитель и столкнулся с такой проблемой:
Трубу не стал класть из кирпича,а приобрел так называемую трубу "сэндвич". Много про нее хорошего написано, в том числе про отсутствие конденсата, но я с ним столкнулся, когда затопил печку в минусовую температуру, льет прям ручьем.
Советовали утеплять, но чем и на какую толщину?
Вопрос, как быть?
Заранее благодарен.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Первые минут 15 топить активно для прогрева трубы. А потом уже уходить на придушенные режимы... Ну а если выбрали большое сечение трубы - и это может не сработать...

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Artyom



Зарегистрирован: Сб 20 Декабрь 2014, 18:12
Сообщения: 6
Регион: 123

СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так если нетопленую избу топить сразу активно, это чревато трещинами в кладке печи.
Труба "сэндвич" не прогревается снаружи, как бы ты не топил. Даже если удастся ее прогреть, то не на всей длине.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

чтобы вывести печку на режим с минуса - кладем в топку кирпичной печки 3 полена и сжигаем их неторопясь. Прогревается футеровка топки и делаем полную закладку...
но какая у вас печка? вы не написали...
а на трубу в этом случае- наплевать.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Artyom



Зарегистрирован: Сб 20 Декабрь 2014, 18:12
Сообщения: 6
Регион: 123

СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
чтобы вывести печку на режим с минуса - кладем в топку кирпичной печки 3 полена и сжигаем их неторопясь. Прогревается футеровка топки и делаем полную закладку...
но какая у вас печка? вы не написали...
а на трубу в этом случае- наплевать.

Печка одна голландская, вторая - Шведка Потапова. В обоих случаях конденсат.
Второй этаж собственно, где проходит труба неотапливаемый, поэтому конденсат почти при каждой топке.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

А задвижка летнего хода есть в печке? Если есть, надо пробовать прогревать сначала трубу, потом плавно переходить на нагрев печи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Artyom писал(а):
Так если нетопленую избу топить сразу активно, это чревато трещинами в кладке печи.
Труба "сэндвич" не прогревается снаружи, как бы ты не топил. Даже если удастся ее прогреть, то не на всей длине.


У Вас что, по наружной оболочке течёт?

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Artyom



Зарегистрирован: Сб 20 Декабрь 2014, 18:12
Сообщения: 6
Регион: 123

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

[quote="Игорь 2"] У Вас что, по наружной оболочке течёт?[/quote]
Именно
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Artyom



Зарегистрирован: Сб 20 Декабрь 2014, 18:12
Сообщения: 6
Регион: 123

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

[quote="Андрей .."]А задвижка летнего хода есть в печке? Если есть, надо пробовать прогревать сначала трубу, потом плавно переходить на нагрев печи.[/quote]
Задвижка летнего хода имеется только на одной печи, через нее всегда и растапливаю, а потом ее закрываю и открываю зимний вариант. Не помогает.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Artyom писал(а):
Игорь 2 писал(а):
У Вас что, по наружной оболочке течёт?

Именно


В таком случае уточните - что течёт по трубе? Если труба просто потеет - то ни ечь ни труба в этом не виноваты. Если течёт чернота - то неправильно собрана труба и это уже обсуждали недавно.

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот здесь : http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8532

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Artyom



Зарегистрирован: Сб 20 Декабрь 2014, 18:12
Сообщения: 6
Регион: 123

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

[quote="Игорь 2"][quote="Artyom"][quote="Игорь 2"] У Вас что, по наружной оболочке течёт?[/quote]
Именно[/quote]

В таком случае уточните - что течёт по трубе? Если труба просто потеет - то ни ечь ни труба в этом не виноваты. Если течёт чернота - то неправильно собрана труба и это уже обсуждали недавно.[/quote]
Конденсат течет из под наружной трубы, собрано все верно, потеет наружная труба но со стороны ваты изнутри тобишь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Конденсат течет из под наружной трубы, собрано все верно, потеет наружная труба но со стороны ваты изнутри тобишь.


Честно? - ни фига не понял Image Может кто из коллег поймёт.
Что Вас там течёт? Какого оно цвета-запаха?

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ребус...Внутренняя труба собрана "по дыму" ?. Но отчего столько конденсата? Может быть, где- то открыт подсос из помещения в трубу, и там нарастает слой инея, который и тает при растопке? А может вообще анекдот, заливает верх сендвича, прямо в утеплитель? Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Такой анекдот вполне возможен . Сталкивался. И кто сказал , что в сэндвиче не будет конденсата?

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вы со мной что хотите делайте, но я не понимаю. Сколько поставил уже сэндвичей - ни разу ничего не текло, ни чёрного ни какого другого Very Happy

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Евгений Вятский



Зарегистрирован: Пт 17 Октябрь 2014, 08:19
Сообщения: 113
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

ну или крышку не надели или в задвижке не герметично или переходника от кирпича на трубу не поставили или швы не герметичны или труба вообще вверх тармашками, положение зонтика может тоже всё убивать. Вопрос так же по диаметру трубы и сколько печей одновременно топится если две в одну, то бедные печки и бедная труба. Но я тоже не до конца понимаю что за анекдот возможно последний вариант и есть но тогда там должен конденсат заливать изнутри в швы трубы прослойку и в печках чернота и запах.

_________________
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024