Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Ремонт футеровки котла Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
zeman



Зарегистрирован: Чт 5 Июнь 2014, 18:16
Сообщения: 3
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Доброе время суток.
Я теплотехник-котельщик, зарегистрировался здесь, чтобы спросить совета у уважаемых печников по своей проблеме.
Есть два итальянских водогрейных котла по 2 Гкал/ч каждый. Один из них работал один сезон на дизтопливе, пока не подвели газ. Результат работы на фото. Из-за того, что дизельная горелка была где то половины мощности котла, сопло горелки вызодило гораздо меньше от футеровки, чем это видно на фотографии (на фото - газовая горелка). И сопло у дизельной горелки было меньше в диаметре миллиметров на 100. В результате работы нагрелась передняя крышка, ее повело и она поломала футеровку. Состав футеровки можно рассмотреть на втором фото.
На втором котле футеровка жива, так как проработала сезон только на газу. Ее толщина равняется длине трубы для прохода сопла горелки.
Исходя из имеющейся проблемы прошу совета:
1. Какие готовые смеси порекомендуете для ремонта футеровки (ехать за глиной в Саратовскую область прошу не предлагать, объект в Москве)?
2. Какой максимальной толщины можно положить штукатурку?
3. Нужно ли делать "связку" между старой футеровкой, которая держится нормально и новым слоем штукатурки?
4. Нужно ли делать температурный шов между центральной трубой и новой футеровкой? На целом котле футеровка прилегает к этой трубе, я считаю это неправильным. Я прав?
Ну и вообще какие у кого конструктивные мысли по данной проблеме? Что мы мудаки, и не надо было эксплуатировать оборудование с неродной горелкой мы уже поняли. Мысли нужны по ремонту, чтобы сделать и футеровка продержалась хотя бы пару сезонов.



обмуровка 1.jpg
 Описание:
общий вид
 Размер файла:  184.37 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)

обмуровка 1.jpg



обмуровка 2.jpg
 Описание:
состав футеровки
 Размер файла:  208.15 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)

обмуровка 2.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
zeman



Зарегистрирован: Чт 5 Июнь 2014, 18:16
Сообщения: 3
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2014, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мда...
130 просмотров и ни одного ответа в теме.
Удивительно отзывчивые люди у нас печники.
Спасибо вам :hi
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2014, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Напрасно нервничаете Razz , здесь для категорийных объектов совет один - обращаться в специализированные организации rtfm

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
latif888



Зарегистрирован: Вт 1 Май 2012, 12:55
Сообщения: 379
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО

СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2014, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

zeman писал(а):
Мда...
130 просмотров и ни одного ответа в теме.
Удивительно отзывчивые люди у нас печники.
Спасибо вам :hi
Ничего удивительного. Вызовите специалистов (например; "Тепломонтаж", есть и др. спец орг.), поставьте задачу, оплатите и не нужно ничего мудрить. Да, и пусть они дают гарантию на год, два и. т. п.

_________________
8 961 402 7431
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
zeman



Зарегистрирован: Чт 5 Июнь 2014, 18:16
Сообщения: 3
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Напрасно нервничаете Razz , здесь для категорийных объектов совет один - обращаться в специализированные организации rtfm

Я не нервничаю, а удивляюсь. Больше месяца прошло, а ни одного ответа. Совет неплох, если бы сами "специализированные организации" не отмахивались от такого объема как от назойливой мухи. Сами рекомендуют обращаться к частникам. Ну или еще есть вариант снять крышку, привезти к ним, а они потом решат за сколько в какие сроки и вообще смогут ли они взяться за эту работу.
latif888 писал(а):
Ничего удивительного. Вызовите специалистов (например; "Тепломонтаж", есть и др. спец орг.), поставьте задачу, оплатите и не нужно ничего мудрить. Да, и пусть они дают гарантию на год, два и. т. п.

Тепломонтаж, который в Строгине? Не слышал, чтобы они футеровочными работами занимались. Даже если и занимаются, то ответ будет примерно такой же, как я написал выше. Был на этом предприятии, там во дворе детали теплосетей валяются диаметром от 500 мм и выше. Если это тот Тепломонтаж конечно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Про "больше месяца" напрасно Smile - вы же в сезон задали вопрос...
Лишь инвалиды вроде Confused "отсиживаются" за компом Sad
"Под роспись" взяться за такой объект смогут лишь структуры, близкие МЧС...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Konstantin S. Pavlov



Зарегистрирован: Вс 22 Июнь 2014, 12:57
Сообщения: 2
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Попробую вам помочь. Ждите.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vermolit



Зарегистрирован: Пн 26 Январь 2015, 14:52
Сообщения: 1
Регион: Московская область г.Подольск

СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте!
Наша компания профессионально занимается футеровкой крышек котельного оборудования. Обращайтесь.

тел.факс: +7 (4967) 65-44-32
+7 (4967) 65-45-74
моб.тел: +7 (903) 127-70-20
www.vermolit.ru
Адрес производства: М.о. г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43 территория «ПЭМЗ»
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3