Автор |
Сообщение
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 12:14
|
|
Добрый день! Прошу совета. Форум курю месяц. Хочу сам сделать печь типа ХК9(У) с ХК или ОП4-2 с ХК . Размером 3-3,5 х 3,5-4 кирпича. У меня есть в наличии шамотный кирпич ША-9 (300 х 150 мм) около 100 - 150 шт. На ядро думаю хватит.
Вопрос такой: можно топку класть этим кирпичом плашкой? Плюсы и минусы. все кладу на бок из-за экономии кирпича или места?
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 14:42
|
|
по разному, а у вас что, дача или
|
|
|
|
|
Мангилев Сергей
Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 14:55
|
|
Для размера печи 3,5 - 4 такая топка через чур, чем на ребро не устраивает?
|
|
|
|
|
Мангилев Сергей
Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:00
|
|
Хотя если стенки топки и они же стенки опускного. Думать надо и считать чтоб на хк хватило.
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:45
|
|
Валер писал(а): |
по разному, а у вас что, дача или |
Деревянный дом, дача ПМЖ.
|
Последний раз редактировалось: mikola63 (Пн 6 Ноябрь 2017, 16:12), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:51
|
|
Мангилев Сергей писал(а): |
Для размера печи 3,5 - 4 такая топка через чур, чем на ребро не устраивает? |
На ребро , т.к. я без опыта, боюсь не надежно по прочности, быстро развалится.
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:56
|
|
в любом разе на ребро только футеровка, всё остальное на плашку. Размер дома, ещё с отопления что имеете. Печь небольшая,
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:57
|
|
Мангилев Сергей писал(а): |
Хотя если стенки топки и они же стенки опускного. Думать надо и считать чтоб на хк хватило. |
Я также думаю, они и для опускного. А опускные как посчитать ?
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 16:04
|
|
Валер писал(а): |
Размер дома, ещё с отопления что имеете. Печь небольшая, |
Дом небольшой, 6х6 м с утепленной жилой мансардой. Сейчас стоит железная камино-печь и конверторы электрические. Общая мощность конверторов около 2 кВт. Хватает для отопления зимой без топки печи. В сильные морозы ( -20...-30) подтапливаем печь.
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 16:15
|
|
на плашку если это футеровка. то может не прогреться низ. Схемуб кинули, может кто что и посоветовал, я не печник. Сергея - стоя слушайте, почтительно склонив голову)))
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 20:52
|
|
Мангилев Сергей писал(а): |
Хотя если стенки топки и они же стенки опускного. Думать надо и считать чтоб на хк хватило. |
Если не хватит, еще куплю.
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 20:55
|
|
Валер писал(а): |
на плашку если это футеровка. то может не прогреться низ. Схемуб кинули, может кто что и посоветовал, я не печник. Сергея - стоя слушайте, почтительно склонив голову))) |
Чтобы низ прогревался, предпочтительно сделать ХК-9(У)???
|
Описание: |
|
Размер файла: |
205.27 КБ |
Просмотров: |
839 раз(а) |
|
|
|
|
|
Мангилев Сергей
Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск
|
Добавлено:
Пн 6 Ноябрь 2017, 22:46
|
|
Чье это? Прогреть низ под зольником, практическими опытами, успехом не увенчались. Лучше классика, зольник вровень с каналами.
|
|
|
|
|
Александр Володин
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 03:07
|
|
Мангилев Сергей писал(а): |
Чье это?. |
Это, похоже, Солина. Он предполагает стенки топливника на ребро клеить на мастику с жидким стеклом. Думаю, всё равно разъедется или дровами будет порушено, ЖС не спасёт.
Валер писал(а): |
в любом разе на ребро только футеровка, всё остальное на плашку. |
Именно.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6404
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 07:39
|
|
A.N.Volodin писал(а): |
Мангилев Сергей писал(а): |
Чье это?. |
Это, похоже, Солина. Он предполагает стенки топливника на ребро клеить на мастику с жидким стеклом. Думаю, всё равно разъедется или дровами будет порушено, ЖС не спасёт.
Валер писал(а): |
в любом разе на ребро только футеровка, всё остальное на плашку. |
Именно. |
Он ещё перекрытия между каналами и колпаками в горизонтальной плоскости предлагает делать из плоского шифера. Это вообще грандиозное тех.решеие
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:41
|
|
Немного определился, топливниик на плашку, а зольник классический вровень с прочистками.
Весной начну строить. Успею нарисовать свою печь. Буду выставлять фото процесса...
|
Последний раз редактировалось: mikola63 (Вт 7 Ноябрь 2017, 08:57), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Мангилев Сергей
Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:54
|
|
Если топлтвник на плаху можно щелевые опускные там см 10 получится. Топку 250 а хк на ребро.
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:59
|
|
не в тему но раз разговор за ША9 спрошу, есть опыт перекрытия топки на 25 таким кирпичом (Ш9) за один ряд? У нас такого днём с огнём поискать
|
|
|
|
|
mikola63
Зарегистрирован: Пн 25 Сентябрь 2017, 22:04
Сообщения: 32
Регион: москва-тверь
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 09:08
|
|
Валер писал(а): |
не в тему но раз разговор за ША9 спрошу, есть опыт перекрытия топки на 25 таким кирпичом (Ш9) за один ряд? У нас такого днём с огнём поискать |
Как раз в тему! У меня нет опыта. Если перекрывать как балкой, то ширина опоры будет по 2,5 см. Это критично?
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Вт 7 Ноябрь 2017, 09:21
|
|
ну вам-то в один ряд и смысла нет крыть, надо тепло накопить в массиве шамота, напуском перекроете за 2-3
|
|
|
|
|
|