Кольчугин писал(а): |
Сделайте милость... Объясните пожалуйста! |
Пожалуйста.
Единица "ppm" как единица измерения содержания угарного газа в воздухе жилого помещения - иными словами, в воздухе, предназначенном для дыхания людей - совершенно понятна, логична, полезна и достаточно информативна сама по себе.
Но та же самая единица, в которой измеряется содержание угарного газа в выхлопе домашней печи - это величина относительная, а не абсолютная, и как первая - не показательна от слова "вообще".
То есть сколько-то миллионных долей угарного газа в кубическом метре выхлопа печки - обязательно требуется пересчитывать в какую-то абсолютную единицу.
Например, в ту, которой уже десятки лет пользуются в промышленности, а именно - сколько угарного газа вылетает в трубу не в каждом кубометре выхлопа, а в пересчёте на килограмм сожженного топлива.
Или на киловатт полученный мощности.
И всё это - с учётом качества (влажности в первую очередь) топлива.
Потому, что только такие пересчёты покажут нам реальное совершенство данного конкретного теплового агрегата, а не величину того, насколько сотня или тысяча таких агрегатов порадуют или не порадуют Грету.
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 09:56
|
|
Кольчугин писал(а): |
ГОСТов в 1945 и 1947 годах наверняка было много (не один и не два)... Назовите ГОСТ полностью, как это положено... И приведите пункты этих ГОСТов в которых по Вашему мнению освещен данный вопрос... |
Что за странные шутки?
Два печных советских ГОСТа 45 и 47 гг должны быть известны наизусть любому любителю.
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1333
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 10:09
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Наверно, все работоспособны как-то. Но есть ли достоинства? У них? У Вас?
Короче, не верю я в узкие жаровые каналы. Тем более многочисленные.
Ладно в паровозе. Там без них никак.
Но ведь чуть что, сразу в жаротрубах дым... |
Давайте разделять форму, теплоемкость и назначение каналов.
Для жарового канала (райзера) нам необходимо минимальное соотношение площади и периметра. Отсюда оптимальная форма канала стремится к круглой. Площадь сечения связана с объемом горящего газа. Узкого райзера быть не может. Скорость и время нахождения факела газа в райзере можно прикинуть и получить его длину. Теплоемкость и теплопроводность канала чем меньше тем лучше. Но слишком большой диаметр райзера тоже не есть хорошо. Возникают условия для проскока струй воздуха и топлива мимо горячих зон.
С каналами конвективных систем ситуация обратная. Форма канала с максимальным периметром (щелевой канал) , а теплоемкость высокая.
В конвективке и в топке разные целевые функции. Если попытаться объединить жаровой (огневой) канал с отбором тепла, то получаем паровоз с его дымным выходом.
Исходя из вышесказанного я делал схему своей печи. Первый жаровой (райзер) имеет форму близкую к квадрату и сделан из керамоволокна. А в конвективной системе щелевые кирпичные каналы (60 мм) по периметру печи и в них стоят трубы из нержи для нагрева внешнего воздуха. Съем тепла почти полный. Что бы не остудить трубу стоит регулятор в байпасном канале.
Есть ли достоинства у моей схемы. Есть. И как пример последний заезд на дачу в эти выходные. Приехали .. на улице около ноля, в доме -3. Но печка благодаря райзеру завелась с первой спички. Закладка 10 кг. Пошел чистить снег и через минут 10 посмотрел на трубу. Дыма нет вообще. Даже подумал, что печка потухла. Пошел в дом , посмотрел.. в топке полыхает по полной, отходящие 250 градусов. Прикрыл регулятор до отходящих в 110, включил вентилятор продувки воздушных внутренних конвекционных каналов и все, больше к печке не подходил. Через час на стенке печи в самом горячем месте 130 *С, в самом холодном (пассивный верх печи ) +5*С. По боковым стенкам (щелевые опускные) в среднем 70-80 * С, по задней стенке (щелевой подъемный к трубе) 30-40 *С . Потом температуры выравниваются по все поверхности печи. Стекло топочной абсолютно чистое. Забор воздуха на горение идет с улицы поэтому в доме нет разрежения и соответственно инфильтрата холодного воздуха. Вентилятор гонит в дом подогретый уличный воздух +25-30 *С (или +45-50 *с без вентилятора естественной конвекцией ) и создает небольшой подпор давления в комнате.
Так как Вы считаете ..есть достоинства в такой схеме печи ?
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 10:32
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4896
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 10:34
|
|
Vladimir-spb писал(а): |
Так как Вы считаете ..есть достоинства в такой схеме печи ? |
Я не знаю... Мне трудно судить.
Так много доводов. Наверно разумных. Но все без проверок.
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 10:47
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Но все без проверок. |
Ну отчего же все... не все. К сожалению...
Пятно температурой 130 на наружной стенке через час(!) после включения принудительной(!) продувки каналов воздушного отопления - это красноречивая проверка, нет?
Которая (мягко говоря) не пройдена...
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4896
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 10:55
|
|
Кольчугин писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Останутся угли в топке. А тяги нет - райзер остыл. Все в СО... |
Как Вы это себе представляете на практике? Перед райзером страшный жар, вторичный воздух перекрыт, продувка через угли... И при этом остывший райзер? Господа, Вы, порой в своих фантазиях, переходите все границы разумного!!! |
Так и представляю. :D
"Страшный жар" от пламен в топке пропал.
Нетеплоемкая топка и нетеплоемкий райзер подостыли.
Остались лишь тлеющие угли.
Берг из своего сарая убегает.
Поскольку, если ветер задует в тепленькую трубу, все попрет в помещение.
Обратная тяга, можно сказать...
=
Все это известно из открытых каминов с металлическими трубами (даже сандвичами).
Остывшая труба работает как "автоматическая вьюшка". Даже хуже.
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4896
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 11:00
|
|
Vad писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Короче, не верю я в узкие жаровые каналы. |
Но ведь печи с кирпичными насадками были. И немало их было. И проходили они испытания, и рекомендовались официально... |
Я имею в виду именно жаровые...
Как в банных каменках, "фильтрующих" пламена.
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 11:10
|
|
И да, пока не забыл в суматохе... рекомендую к внимательному чтению и размышлению хороший проспект фирмы "Вайсхаупт":
https://weishaupt.ru/upload/iblock/a2b/Prospekt_5239%20RUS%20Juli15-sm.pdf
В котором грамотные специалисты, занимающиеся серьёзным делом, предлагают самые упрощённые, но всё ещё вполне корректные и полезные понимания, гм... даже не букваря, а детских прописей, которые пока никто не опроверг...
А кто прочитает этот проспект полностью и внимательно - тот сможет увидеть там парочку полезных цифр.
А именно: теплонапряжённость пламенного пространства у разных котлов "Вайсхаупт" в пределе - аж 1,8 МВт/куб. м/ч, но зато в минимуме - всего лишь 200 кВт/куб. м/ч.
И это при таком качестве смеси, которого дома на коленке не достигнуть никогда...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
153.45 КБ |
Просмотров: |
14 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 11:23
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Я имею в виду именно жаровые...
Как в банных каменках, "фильтрующих" пламена. |
Бывали и такие; вот, например, латвийско-немецкий проект времён войны:
|
Описание: |
|
Размер файла: |
183.87 КБ |
Просмотров: |
9 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1333
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 11:40
|
|
Смех без причины.. это известный признак. Не стоит им так бравировать.
Юрий Хошев писал(а): |
Так и представляю.
"Страшный жар" от пламен в топке пропал.
Нетеплоемкая топка и нетеплоемкий райзер подостыли.
Остались лишь тлеющие угли.
Берг из своего сарая убегает.
Поскольку, если ветер задует в тепленькую трубу, все попрет в помещение.
Обратная тяга, можно сказать...
=
Все это известно из открытых каминов с металлическими трубами (даже сандвичами).
Остывшая труба работает как "автоматическая вьюшка". Даже хуже. |
Открытий камин практически не имеет теплоемкости по дымовому тракту , что сказывается на его самотяге и его газодинамическое сопротивление , как прямоточки, не в пример меньше любой печи с полноценной оборотной конвективкой. Если на теплом камине обратная тяга из за ветрового подпора еще реальна, то на горячей печи , даже в угольной фазе думаю что нет. Да и смешение двух разных понятий... ошибка в установке трубы и самотяга райзера в угольной фазе ... это не есть корректное сравнение.
Если брать мою конкретную печку, то уже по многолетним наблюдениям, в угольной фазе температура отходящих не ниже 80 *С. И это с потоком через конвективку. А если открыть байпас, то выше сотни. Обратная тяга исключена.
У Берга кстати не прямоток. Его топка нагружена на конвективку в виде бетонного колокола. Так что Берг спокойно греется у своей печи без проблем. И печь у него в доме , а не в сарае.. Но в отличии от нас у него есть оборудованная мастерская с анализаторами и прочими инструментами , в которой он развлекается постройкой топок на пенсии.
|
|
|
|
|
Кольчугин
Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26
Сообщения: 2142
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:26
|
|
Vad писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Сделайте милость... Объясните пожалуйста! |
Пожалуйста.
Единица "ppm" как единица измерения содержания угарного газа в воздухе жилого помещения - иными словами, в воздухе, предназначенном для дыхания людей - совершенно понятна, логична, полезна и достаточно информативна сама по себе.
Но та же самая единица, в которой измеряется содержание угарного газа в выхлопе домашней печи - это величина относительная, а не абсолютная, и как первая - не показательна от слова "вообще".
То есть сколько-то миллионных долей угарного газа в кубическом метре выхлопа печки - обязательно требуется пересчитывать в какую-то абсолютную единицу.
Например, в ту, которой уже десятки лет пользуются в промышленности, а именно - сколько угарного газа вылетает в трубу не в каждом кубометре выхлопа, а в пересчёте на килограмм сожженного топлива.
Или на киловатт полученный мощности.
И всё это - с учётом качества (влажности в первую очередь) топлива.
Потому, что только такие пересчёты покажут нам реальное совершенство данного конкретного теплового агрегата, а не величину того, насколько сотня или тысяча таких агрегатов порадуют или не порадуют Грету. |
Эта речь в духе Эйнштейна, напоминает речь киногероя - https://www.youtube.com/watch?v=yPIOxC_dUm0...
ppm для дыхания людей (!!!) в жилом помещении вполне соответствует, а для оценки работы дровяной печи нет... Не соответствует, ввиду относительности... Надо в мг (см3)... И это при том, что:
Для массовых концентраций 1 ppm = 1 г/т = 1 мг/кг.
Например, если указано, что массовая доля вещества в смеси составляет 15 ppm, это означает, что на каждый килограмм смеси приходится 15 мг этого вещества.
Если же речь идет об объемных концентрациях (объемных долях, долях по объему), то 1 ppm - это кубический сантиметр (он же миллилитр) на кубический метр (см 3/ м 3), «кубик» на «куб», или полстакана (100 мл) на 10 000 ведер (по 10 л)...
Сказал бы что ржу... Но мало смешного в подобных измышлениях... Скорее печально...
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4896
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:41
|
|
Vladimir-spb писал(а): |
У Берга кстати не прямоток. Его топка нагружена на конвективку в виде бетонного колокола. |
Тем более.
Райзер остыл. Бетон горячий. Сразу обратная тяга.
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:41
|
|
Кольчугин писал(а): |
Эта речь в духе Эйнштейна... |
Вы что, вообще не поняли, о чём я?
Перечитайте. Медленно и внимательно.
|
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 12 Март 2024, 12:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
|
|
Кольчугин
Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26
Сообщения: 2142
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:41
|
|
Vad писал(а): |
И да, пока не забыл в суматохе... рекомендую к внимательному чтению и размышлению хороший проспект фирмы "Вайсхаупт":
https://weishaupt.ru/upload/iblock/a2b/Prospekt_5239%20RUS%20Juli15-sm.pdf
В котором грамотные специалисты, занимающиеся серьёзным делом, предлагают самые упрощённые, но всё ещё вполне корректные и полезные понимания, гм... даже не букваря, а детских прописей, которые пока никто не опроверг...
А кто прочитает этот проспект полностью и внимательно - тот сможет увидеть там парочку полезных цифр.
А именно: теплонапряжённость пламенного пространства у разных котлов "Вайсхаупт" в пределе - аж 1,8 МВт/куб. м/ч, но зато в минимуме - всего лишь 200 кВт/куб. м/ч.
И это при таком качестве смеси, которого дома на коленке не достигнуть никогда... |
Немецкие инженеры "Вейсхаупта", упускают четвертый момент, а именно влияние материала стен камер сгорания на все процессы... И на горение и на эмиссии... Возможно это тема иной более специализированной статьи... Не знаю...
И ещё момент... Мощности на которых работают их горелки... Потому не корректно выводы с промки переносить на агрегаты с бытовыми уровнями мощности...
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:44
|
|
Кольчугин писал(а): |
Немецкие инженеры "Вейсхаупта", упускают четвертый момент, а именно влияние материала стен камер сгорания на все процессы... |
Дилетантам всегда кажется, что специалисты упускают очевидное, как правильно заметил Марк Солонин...
|
|
|
|
|
Кольчугин
Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26
Сообщения: 2142
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:44
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
У Берга кстати не прямоток. Его топка нагружена на конвективку в виде бетонного колокола. |
Тем более.
Райзер остыл. Бетон горячий. Сразу обратная тяга. |
С какого перепугу Вы это берете?
Райзер не может остыть сильнее чем температура в колоколе... Или у Вас в голове какая то альтернативная физика?
|
|
|
|
|
Кольчугин
Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26
Сообщения: 2142
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:51
|
|
Vad писал(а): |
Кольчугин писал(а): |
Немецкие инженеры "Вейсхаупта", упускают четвертый момент, а именно влияние материала стен камер сгорания на все процессы... |
Дилетантам всегда кажется, что специалисты упускают очевидное, как правильно заметил Марк Солонин... |
Кстати Солонин сам дилетант, что позволило ему более свежим взглядом посмотреть на проблемы горения... В которых он пока ещё мальчик в коротких штанишках, но мальчик бежит в правильном направлении... По крайней мере пока и только в плане горения...
Как историк он НИКТО, в силу предвзятости к Советскому прошлому, которая (предвзятость) просто отравляет его сознание...
А момент прокола немцев в разделе оценки возникновения окислов азота без увязки каталитического действия стенки, это не просто прокол... Это провал...
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1333
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:52
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
У Берга кстати не прямоток. Его топка нагружена на конвективку в виде бетонного колокола. |
Тем более.
Райзер остыл. Бетон горячий. Сразу обратная тяга. |
Честно говоря не очень понял откуда обратная тяга? Температура райзера равна температуре газов в нем. Это допустим 300 град в конце угольной фазы. далеко не нулевая самотяга . Далее теплоемкий колокол , который также питает теплом не только внешнюю стенку , но внутреннюю. Далее дымовая труба с горячим газом допустим в 80 град. так паскалей 10-15 наберется легко. Откуда обратная тяга?
|
|
|
|
|
Vad
Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2504
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 12 Март 2024, 12:55
|
|
Кольчугин писал(а): |
И ещё момент... Мощности на которых работают их горелки... Потому не корректно выводы с промки переносить на агрегаты с бытовыми уровнями мощности... |
Да неужели таки некорректно? ))
Тогда с какого перепугу тот же alarin зарядил в свой домашний райзер такую высокую теплонапряжённость, которая подходит только для промышленных мощностей и промышленного же качества смеси, да и то далеко не всегда?
И каким это чудом "ракетчики" выходят самыми умными, а специалисты того же "Вайсхаупта" - не очень?
Что за проблема утеплить промышленное пламя самыми современными огнеупорами? которые не alarin в гараже сварганил, а немцы произвели промышленно?
Захреначили (пардон) райзер - и вуаля, даже горелок более-менее внятных не надо, смешиваем божий дар с яичницей какой-то (пардон) щелью, причём управляемой вручную... и получаем дома на естественной тяге промышленные чудеса?
|
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 12 Март 2024, 13:02), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
|
|
|
|