Здравствуйте, печных дел мастера.

Строим дом из оцилиндрованного бревна (Д 24см)для ПМЖ, в январе уже рабочие будут собирать сам сруб и стропильную систему. И пока есть возможность скорректировать расположение балок межэтажных перекрытий и стропил. Не смотря на то, что газ есть и отопление дома можно реализовать с помощью него, есть желание в доме сделать камин из кирпича, а возможно и поставить котёл или печь на твердом топливе в котельной (мало ли). Прошу порекомендовать возможные варианты печи и камина (планировал что камин будет в углу гостинной, отмеченным крестом, но с учетом близости окон сомневаюсь - уместится ли?) и озвучить свои мнения.

так же есть следущие вопросы:
1. можно ли к камину вдоль стен под окнами присоединить лежак, который бы нагревался?
2. можно ли эффективно использовать тепло от камина на 2-м этаже?
3. какого размера проход под дымоход лучше оставить если выбор варианта затянется?
4. каким образом лучше организовать приток воздуха для камина?

Заранее благодарен.



план 1 этажа.jpg
 Описание:
план 1 этажа
 Размер файла:  112.5 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)

план 1 этажа.jpg



балки.pdf
 Описание:
Схема балок в межэтажном перекрытии

Скачать
 Название файла:  балки.pdf
 Размер файла:  12.46 КБ
 Скачено:  271 раз(а)


стропила.pdf
 Описание:
схема стропил с предполагаемым коробом под дымоход

Скачать
 Название файла:  стропила.pdf
 Размер файла:  16.55 КБ
 Скачено:  316 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Гаврилов



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 09:03
Сообщения: 5
Регион: Самара

СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

День добрый!

неужели и посоветовать нечего? может недостаточно информации?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

1. можно.
2. можно.
3. ничего оставлять заранее не надо, проход через перекрытия, стандартная строительная операция.
4. а - организовать по отдельному воздуховоду (не рекомендую); б - ни как не организовывать и применить закрытый камин или каминопечь(рекомендую). Открытый камин в континентальном климате это бесполезная вещь - IMHO.
Если я правильно понял, так как дом спроектирован под центральное отопление, то печь или камин нужны только как развлечение?
Мало инфы...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей Гаврилов



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 09:03
Сообщения: 5
Регион: Самара

СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Камин действительно в большей степени нужен для Души, а не по необходиости.

Насчет прохода перекрытий вопрос актуален потому, что думается о дымоходе для камина из кирпича, а там я так пониаю к расшивке свои требования - к то му же дом деревянный.

какие аргументы в пользу закрытого камина для данного случая?

и какая нужна еще информация?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
stas



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дом спроектирован без учета возможности устройства печного отопления. Нужна либо перепланировка, либо устройство двух отдельно стоящих печей. В печи можно запроектировать лежанки, открытые камины и т.д.

В представленной здесь планировке дом можно отопить полностью только котлом.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей Гаврилов писал(а):
Здравствуйте, печных дел мастера.

Строим дом из оцилиндрованного бревна (Д 24см)для ПМЖ, в январе уже рабочие будут собирать сам сруб и стропильную систему. И пока есть возможность скорректировать расположение балок межэтажных перекрытий и стропил. Не смотря на то, что газ есть и отопление дома можно реализовать с помощью него, есть желание в доме сделать камин из кирпича, а возможно и поставить котёл или печь на твердом топливе в котельной (мало ли). Прошу порекомендовать возможные варианты печи и камина (планировал что камин будет в углу гостинной, отмеченным крестом, но с учетом близости окон сомневаюсь - уместится ли?) и озвучить свои мнения.

так же есть следущие вопросы:
1. можно ли к камину вдоль стен под окнами присоединить лежак, который бы нагревался?
2. можно ли эффективно использовать тепло от камина на 2-м этаже?
3. какого размера проход под дымоход лучше оставить если выбор варианта затянется?
4. каким образом лучше организовать приток воздуха для камина?

Заранее благодарен.


Стоит лишь посочувствовать очередному заказчику, который обратился к проектировщику, не имеющему контактов с хорошими печниками, а потому и не разрабатывающему компоновки домов для ПМЖ под печное отопление.
Но по серьезному – все в Ваших руках. Решайтесь на печное отопление Вашего строения и не заботьтесь подключением на полную мощность второй очереди Северного потока… Дрова на Руси не переведутся (если переведутся мелиораторы - осушители).
По вопросам:
1. для камино-печи с лежанкой (67-80 см. от пола) необходима дымовая труба высотой не менее 6 м от колосника и сечением не менее 200 х 200 мм. Это будет печь отопительная с топкой, оформленной в виде портала камина в трех режимах: - открытый камин; - печь отопительная, когда дымовые газы проходят по опускающимся каналам; - тоже самое, но еще газы дымовые проходят через лежанку.
2. тепло от теплоемкой камино-печи можно будет эффективно использовать для отопления помещений второго этажа.
3. расстояние между стропилами и балками не должно быть менее 70 см даже если будут применяться современные противопожарные плиточные материалы.
4. для металлического камина необходим организованный приток воздуха, тем более, если в доме будут герметичные двери и окна. Открытому камину (камино-печи) на 3 часа топки достаточно того воздуха, который вы и Ваши домашние привнесете входя-выходя из помещения. В любом случае – форточка то у Вас будет!

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
stas



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уточняю: Дом спроектирован без учета возможности устройства печного отопления - это очевидно, так как есть множество неравноудаленных комнат, которые невозможно отопить одной кирпичной печью, а если бы печь учли при проектировании данного дома, тогда весь дом можно было бы отопить одной кирпичной двухэтажной печью с раздельными топками на каждом этаже - первый и второй этажи дома. Поэтому нужна либо перепланировка, либо устройство двух отдельно стоящих кирпичных теплоемких печей (двухэтажных). В печи (в печах) можно запроектировать лежанки, открытые камины и т.д.

В представленной здесь планировке дом можно отопить полностью только котлом - имеется в виду конечно дровяной кирпичный котел системы Кузнецова, а не газовый, я рассчитывал, что это будет ясно по умолчанию исходя из тематики данного сайта и моих сообщений на форуме.

Так как дом изначально спроектирован без учета возможности устройства печного отопления, теперь надо вместо одной кирпичной печи делать две, а если иметь в виду только один отопительный агрегат чтобы отопить весь дом оба этажа - то это будет дровяной кирпичный котел системы Кузнецова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей Гаврилов



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 09:03
Сообщения: 5
Регион: Самара

СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

{for stas} А какие габариты у дровяных котлов системы Кузнецова? Уместятся ли они в котельной? Или есть различные вариации?

{for Андрей_Алексеевич} а уместится ли камино-печь в углу между окнами(1400 на 500 мм) - я смотрел на сайте http://www.stove.ru типовые примеры но не один не поместится не перекрыв окно. из небольших есть ОИК К4 и К5 - вы подобные варианты имели ввиду?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
zika



Зарегистрирован: Вт 5 Октябрь 2010, 09:19
Сообщения: 328
Регион: Санкт-Петербург - Великий Новгород

СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Посмотрите здесь ,печь с регистром,может Вам подойдет по размерам.
http://heatkit.com/html/lopezs.htm

_________________
С уважением Валерий
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
stas



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей Гаврилов, котел Кузнецова в вашей котельной уместится. Но даже если выберете котел, я бы рекомендовал дополнительно к котлу Хлебную печь Кузнецова (можно совмещеную с открытым камином и (или) лежанкой).

Взможный хороший вариант - просто две печи, ими можно отопить весь дом.

Вам в любом случае прежде всего надо определиться с исполнителем (печником), договориться по цене работы,и уже с ним конкретно обсуждать отопление и другие необходимые вам функции (приготовление пищи, открытый камин и т.д.). Так как каждый исполнитель (печник) берется за решение задач в силу своей компетенции и возможностей, и начинает подробно рассматривать Ваш вопрос по отоплению, только когда имеет реальный интерес. А так Вы рискуете запутаться в различных советах.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

{for Андрей_Алексеевич} а уместится ли камино-печь в углу между окнами(1400 на 500 мм) - я смотрел на сайте http://www.stove.ru типовые примеры но не один не поместится не перекрыв окно. из небольших есть ОИК К4 и К5 - вы подобные варианты имели ввиду?[/quote]

Уважаемый тёзка! Андрей! Приветствую!
Виноват – слов оправдания нету… простите великодушно – мысли не оформил в абзац:
п. 5. фундамент под камино-печь ОПТИМАЛЬНО перенести в противоположный угол у той же стены (по рисунку – вверх).

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Андрей Гаврилов



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 09:03
Сообщения: 5
Регион: Самара

СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всё не так просто Smile - есть же и 2-й этаж (мансарда), картинку просто не смог прикрепить к первому сообщению



план мансарды.png
 Описание:
план мансарды
 Размер файла:  94.16 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)

план мансарды.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024