Проблема в том, что дом выстроен давно и неизвестно кем и как. В доме есть подвал с железобетонным перекрытием (при строительстве заливали бетон на опалубку и арматуру) и вот теперь часть печи (левая сторона) должна стать на это перекрытие. См.рисунок.

Вопросы:
1. Как глубоко устанавливать фундамент под печку?
2. Как соединить фундамент печки со стеной подвала (ракушняк)?
3. Как соединить фундамент печки с плитой перекрытия подвала?
4. Если делать общий фундамент над перекрытием, то на столько его поднимать, два ряда арм.сетки 3х50х50 хватит?
5. Нужно ли в подвале устанавливать железную ферму в качестве опоры?



Фундамент.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.9 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)

Фундамент.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ситуация не простая...
1,2,3. Глубина, в данном случае, не так важна, важна прочность. Нужно отрыть выемку под фундамент, до прочного грунта. На хорошо утрамбованную и пролитую водой, песчаную(песчано-бутовую) подушку, стелится гидроизол(лучше с заходом на опалубку), затем плиту 150мм в опалубку, с армированием Ф10-12мм 200х200ячейка в 2 слоя, арматура плиты под печь, заходит в просверленные отверстия(глуб. 50мм) в торце плиты перекрытия подвала(на рисунке арматура показана красным). Плита фундамента заподлицо с плитой перекрытия подвала и шире печи на 250-350мм по периметру.
4. Если позволяет высота, то можно залить ещё и общую плиту(в размер печи), по верху перекрытия и нового фундамента, с усиленным армированием(арматура вдоль печи ф12-14, поперёк ф10, в два слоя).
5. трудно сказать определённо, но если прочность перекрытия не вызывает сомнения, то не нужно.



ф1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  33.01 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)

ф1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Павел Раст



Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Image
А можно в дополнение к горизонтальному продолжению уже имеющегося фундамента подпереть его снизу бетонной стеной (либо столбами) вдоль ракушняка, еще и связав его от перемещения арматурой с имеющимся же бетонным перекрытием подвала.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Глина - самая плохая основа для фундамета ( ну если не считать болото). На какую глубину располагается слой глины. Нельзя ли докопаться до более безопасных слоёв грунта? А вообще, я за первый вариант. Подпорка во втором варианте не спасёт, если глина поедет по печью.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
ValeryElf



Зарегистрирован: Пн 6 Сентябрь 2010, 08:53
Сообщения: 18
Регион: Николаев

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Ситуация не простая...

Спасибо за подробный ответ.

Шура писал(а):
На хорошо утрамбованную и пролитую водой, песчаную(песчано-бутовую) подушку

К сожалению, пролить водой песчано бутовую подушку возможности нету, т.к. грунт - глина и при попадании влаги она тут же набухает и начинает скользить, поэтом скорее всего глину засыплю щебенкой и утрамбую, потом залью раствором и сделаю общий фундамент над плитой перекрытия.

Игорь 2 писал(а):
Глина - самая плохая основа для фундамета ( ну если не считать болото). На какую глубину располагается слой глины. Нельзя ли докопаться до более безопасных слоёв грунта?

Глубина глины 10 - 12 метров, потом ракушняк, потом река Sad
Кстати рядом кирпичный завод из это же глины лепит кирпич.

Игорь 2 писал(а):
А вообще, я за первый вариант. Подпорка во втором варианте не спасёт, если глина поедет под печью.

Да, согласен. Буду делать по совету Шуры, общий фундамент (цемент, песок, щебень, арматура) - 100 мм хватит?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

При устройстве ж/б фундаментов принимается защитный слой для арматуры 5см. Вывод - 100мм мало.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
ValeryElf



Зарегистрирован: Пн 6 Сентябрь 2010, 08:53
Сообщения: 18
Регион: Николаев

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь 2 писал(а):
При устройстве ж/б фундаментов принимается защитный слой для арматуры 5см. Вывод - 100мм мало.

Ясно сделаем больше.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Павел Раст



Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вопрос, а сам ракушняк, являясь фундаментом, на чем там под домом стоит?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Павел Раст писал(а):
Вопрос, а сам ракушняк, являясь фундаментом, на чем там под домом стоит?


Думаю это не важно. Шура всё очень грамотно расписал. Если сделают всё так , как написано, то ракушняк не будет на себе нести практически никакой нагрузки
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2011, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь 2 писал(а):
Думаю это не важно. Шура всё очень грамотно расписал

Я тут посоветовался с более опытным чем я строителем, и он сказал что, если делать сверху, дополнительную общую плиту под саму печь, то перевязывать фундамент печи и и плиту перекрытия подвала, не стоит,т.е. засверливать отверстия в ней под арматуру фундамента печи не надо, а лучше проложить в этом месте прокладку, например из гидроизола. А фундамент под печь(правую часть нижней плиты) удлиннить на 300мм. Плиту под саму печь делать толщиной не менее130мм, т.е. она должна быть несущая, как и нижняя.
И главное, хорошо протрамбовать подушку, а можно ещё, после заливки нижней плиты, нагрузить её и выдержать 2-3суток, потом уже заливать верхнюю плиту, по гидроизолу.



+300.jpg
 Описание:
 Размер файла:  24.23 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)

+300.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
ValeryElf



Зарегистрирован: Пн 6 Сентябрь 2010, 08:53
Сообщения: 18
Регион: Николаев

СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 05:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Новую фундаментную плиту залил, сейчас стынет. Толщина 150 мм, армированный бетон под ним гидроизоляция.

Идем выше. Нужно укладывать слой каолиновой или базальтовой ваты.
Вот возникают вопросы:
1. Толщина слоя для каолиновой ваты МРКК-130 (только я ее что то в продаже не нашел)?
2. Базальт Rockwool есть двух вариантов плотный (50 мм толщиной) и мягкий, какой подойдет?
3. Толщина слоя для базальтовой ваты?
4. Класть слой ваты на глиняный раствор с двух сторон или вообще без раствора?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Разъясните, куда это Вы собрались укладывать вату? (хорошо бы схемку)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Разъясните, куда это Вы собрались укладывать вату? (хорошо бы схемку)


Раз залита фундаментная плита, похоже - на неё... Sad перед укладкой кирпичей, ведь и вопрос то продолжается про печную кладку: "...на раствор..."

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
ValeryElf



Зарегистрирован: Пн 6 Сентябрь 2010, 08:53
Сообщения: 18
Регион: Николаев

СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

>>Разъясните, куда это Вы собрались укладывать вату? (хорошо бы схемку)
>Раз залита фундаментная плита, похоже - на неё перед укладкой кирпичей,
Да, все верно, на фундаментную плиту, перед укладкой кирпичей.

Какая толщина слоя должна быть?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

ValeryElf писал(а):
>>Разъясните, куда это Вы собрались укладывать вату? (хорошо бы схемку)
>Раз залита фундаментная плита, похоже - на неё перед укладкой кирпичей,
Да, все верно, на фундаментную плиту, перед укладкой кирпичей.
Какая толщина слоя должна быть?


Только если у Вас печь ПНП, то теплоизолятор между печью и фундаментом оправдан! Это если печь не на шанцах.
В качестве такового применяю листы АЦП-10 2-ва слоя, между ними слой базальтового картона 8-10мм.
Либо - верхние ряды в основании печи из пустотных кирпичей - тоже хороший теплоизолятор.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения