Подскажите варианты устройства фундамента для печи, расположенной над цокольным этажем (высотой 2.3м). Печь собираюсь выкладывать массивную - 1000-1500 кирп. Дом (кирпичный) еще в проекте. Перекрытия в связи с печкой - тоже пока остаются вопросом.
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Пт 23 Декабрь 2011, 19:19
|
|
В цоколе делается или ][ образная колонна, или печка располагается на пересечение несущих стен цоколя.
Точное сечение ножки колонны или толщины перекрестка стен вычисляется исходя из прочности материала - это паспортные данные и одна из первых задач сопромата. Поверху бетонная плита 15-30 см армированная сверху - можно взять даже ПК, заполнив пустоты раствором и поставив ее вверх ногами (у ПК армирование только "снизу"), но чаще всего просто заливают монолит.
***
Лучше не связывать перекрытие и тяжелую печь.
|
|
|
|
|
Тано
Зарегистрирован: Чт 22 Декабрь 2011, 19:48
Сообщения: 8
Регион: Великий Новгород
|
Добавлено:
Пт 23 Декабрь 2011, 19:31
|
|
Пардоньте, а ПК - это что?
|
|
|
|
|
Тано
Зарегистрирован: Чт 22 Декабрь 2011, 19:48
Сообщения: 8
Регион: Великий Новгород
|
Добавлено:
Пт 23 Декабрь 2011, 19:36
|
|
А монолит, наверное, дорого получится. Если я правильно понял, то на него уйдет около 5 кубов бетонной смеси, а то и больше.
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Пт 23 Декабрь 2011, 19:51
|
|
ПК - плита круглопустотная, обычно такой и перекрывают, но есть и другие типономиналы, например плита дорожная и.т.д.
***
Конечно дорого выйдет - это же около трех тонн сосредоточенной нагрузки хотите держать - такое или предусматривается сразу, или гемор.
Колонну, кстати, не обязательно заливать всю - ножку можно и кирпичную сделать.
***
Если еще только проект, то делаем под печкой перекрестие несущей стены и утолщение ей перпендикулярной - сечение квадрата надо считать в зависимости что за кирпичи будут, если место не жмет и печь большая , можно и комнатку по периметру печи сделать.
Пол цоколя в районе колонны должен быть армирован внизу, а потолок - поверху, при этом толщина плиты будет по минимуму - в принципе, может и 10 см хватит, но это опять же надо считать и следить, чтобы при заливке не накосячили.
|
|
|
|
|