Автор |
Сообщение
|
valery
Зарегистрирован: Вт 30 Май 2006, 10:07
Сообщения: 10
Регион: Tallinn Eesti
|
Добавлено:
Вт 20 Февраль 2007, 16:45
|
|
Столкнулся с проблемой разместить вентилляционный канал в зоне противопожарной разделки. Ранее там была стенка толщиной в кипич. При перепланировке стена была сломана. Теоретически ее можно востановить, но удобнее было бы поместить туда короб из металла и гипсокартона. У знакомх уже видел такое, но не уверен, как это согласуется с противопожарными нормами? Выдержет ли гипсокартон, пусть даже специальный, примыкание к печке? Если нет- какие материалы посоветуете?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 20 Февраль 2007, 19:15
|
|
все будет в норме
делаете из профилей кнауф короб, к печке ставите профиль обязательно
внутри или пусто, если нужен канал, или роквул, но ..
желательно к печке сделать отдельно еще промежуток и заполнить роквулом
обшивка гипсокартоном
по гипсокартону можно плиточку под кирпич
т.е примерно такой пирог, от печки:
профиль, роквул 10 см, профиль, пустота-канал, профиль, стена
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
valery
Зарегистрирован: Вт 30 Май 2006, 10:07
Сообщения: 10
Регион: Tallinn Eesti
|
Добавлено:
Пн 26 Февраль 2007, 13:05
|
|
ОК! Спасибо, начали монтаж. Только еще хотелось бы посоветываться чем заделать шов между кладкой печи и декоративной плиткой, чтобы трещин не было. Думал акриловым герметиком, но он скорее всего треснет?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 26 Февраль 2007, 13:50
|
|
эстетичней стыки разных материалов заделывать нащельниками, но не герметиками, тем более по горячей части
попробуйте например металлическую накладку половую для ковровых покрытий ..
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 3 Март 2008, 11:20
|
|
Целесообразность применения ГКЛ, в том числе в качестве огнезащиты, подтверждена многолетней практикой строительства и многочисленными испытаниями, проведенными ВНИИПО и ЦНИИСК им. Кучеренко. Эту цель преследует и выпуск свода правил СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов"(скачать). Который в установленном порядке согласован ГУ ГПС МВД России (письмо от 08.02.2000 N 20/2.2/460) и одобрен Госстроем России.
Свод правил является нормативным документом и содержит рекомендуемые положения и указания, выполнение которых обеспечивает соблюдение обязательных требований норм. Приведенные в табл. 13 СП конструктивные решения и их пожарно-технические характеристики подтверждены испытаниями ВНИИПО и позволяют принимать их как проектировщиками, так и контролирующими органами госпожнадзора без проведения дополнительных испытаний однотипных конструкций.
Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно.
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
alekseirubin
Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск
|
Добавлено:
Пн 3 Март 2008, 13:13
|
|
Есть вариант заделки стыков плитки около печи, Мебельный аллюминиевый молдинг сажают на огнестойкий гертетик...
Сам не делал, но видел уже готовый-смотрится - красиво, не знаю, на долго ли хватит.(на то время только полгода стоял)
|
|
|
|
|
Рыбак
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Пн 31 Май 2010, 13:38
|
|
Относительно недавно появился стекломагниевый лист. Марка "премиум" -НГ. Кто-то применял?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 31 Май 2010, 13:50
|
|
по стоимости в два раза дешевле минеритового листа
по качеству в два раза больше неудобств при обработке (хрупкость)
по качеству в два раза можно попасть на "китай", который сыпется еще до установки
уже с рынков в МО пропал
пользуем минерит
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Рыбак
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Вт 1 Июнь 2010, 14:07
|
|
У нас таких еще нет... А жаль. Будем искать
|
|
|
|
|
Рыбак
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 14:11
Сообщения: 78
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 1 Сентябрь 2010, 13:31
|
|
Достроил печь и встал вопрос о проходке межэтажного перекрытия. Нашел у нас только гипсокартон огнестойкий и то только в одном магазине. На месте после установки его на потолок оторвал кусочек бумаги у обрезка и поджег... ГОРИТ . Прихожу в магазин - отвечают наверное вам при погрузке не тот положили, вызвали менеджера - тот и заявляет сходу - вы никак не докажете... Странное начальное поведение. Поэтому совет - проверяйте при погрузке! А доказать мне им придется!
|
|
|
|
|
Игорь Эдуардович
Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2011, 01:05
Сообщения: 12
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 1 Апрель 2011, 01:31
|
|
Рыбак писал(а): |
Относительно недавно появился стекломагниевый лист. Марка "премиум" -НГ. Кто-то применял? |
Отличная штуковинаю Настоящий огреупорны материал.Названий имеет множество: он же стекломагнезитовый лист, он же магнезитовая плита, он же карнелитовая плита и т.д.
|
|
|
|
|
Михаил Немов
Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2008, 01:09
Сообщения: 291
Регион: Москва Зеленоград
|
Добавлено:
Пн 15 Август 2011, 23:01
|
|
Суперизол.Силикат кальция.Недостаток-цена и относительная хрупкость.Дальше- одни плюсы.
|
_________________ Строить печи правильно-приятно во всех отношениях! Зеленоград 8-926-262-83-79 www.stovestroy.ru
|
|
|
|
Дмитрий23
Зарегистрирован: Пт 22 Июль 2011, 10:52
Сообщения: 4
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 16 Август 2011, 17:02
|
|
Работаем сейчас с силикатом кальция (Раньше - обычный, неогнестойкий гк, оклеенный с помощью Гаранта фольгированным рокволом.)
Толщина 40 мм, рамер листов 60*100; 126*150 см. Цена приблизительно 1 и 3 тыр.
Пилим обычной столярной ножовкой, пробовали лобзиком, не понравилось, пыльно. Каминные короба собираем без профиля, на Гарант и 70мм саморезы. Используем "усилители" - обрезки того же материала шириной 10-15-20 см, по углам и при соединении "встык". Профиля - только в соединении со стеной.
Перед намазыванием клея сильно увлажнить. В мокром состоянии не пилится.
В смете разница в цене 2 слоя гк+фольговата и силки несущественна. В нашей смете заказчик оплачивает даже европоддон, один или несколько, по 450 руб.
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5656
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Сб 24 Сентябрь 2011, 19:19
|
|
Дмитрий23 писал(а): |
Работаем сейчас с силикатом кальция (Раньше - обычный, неогнестойкий гк, оклеенный с помощью Гаранта фольгированным рокволом.)
Толщина 40 мм, рамер листов 60*100; 126*150 см. Цена приблизительно 1 и 3 тыр.
Пилим обычной столярной ножовкой, пробовали лобзиком, не понравилось, пыльно. Каминные короба собираем без профиля, на Гарант и 70мм саморезы. Используем "усилители" - обрезки того же материала шириной 10-15-20 см, по углам и при соединении "встык". Профиля - только в соединении со стеной.
Перед намазыванием клея сильно увлажнить. В мокром состоянии не пилится.
В смете разница в цене 2 слоя гк+фольговата и силки несущественна. В нашей смете заказчик оплачивает даже европоддон, один или несколько, по 450 руб. |
Дмитрий! Дайте адрес купцов в престольной, телефоны, если есть.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 26 Сентябрь 2011, 16:12
|
|
Это ошибка.я уже писал однажды в форуме что вентканал примыкаюший к дымовому каналу тоже должен быть выложен с противопожарной разделкой на СЛУЧАЙ ПАДЕНИЯ ПТИЦЫ ИЛИ ЗАВИСТЛИВЫХ КОНКУРЕНТОВ.Вентканал начнет работать как дымовой и его излучение вызовет пожар.Но надо смотреть на месте.Ошибки в дымоходах опасны...
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
Игорь Эдуардович
Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2011, 01:05
Сообщения: 12
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 13 Апрель 2012, 23:10
|
|
Рыбак писал(а): |
Относительно недавно появился стекломагниевый лист. Марка "премиум" -НГ. Кто-то применял? |
К сожалению такой марки вообще не существует.
Вот классификация по китайскому (а другого нет) стандарту
см. вложение
Инфа здесь.
А протоколы испытаний надо смотреть каждый раз вне зависимотси от класса.
Бывает НГ, бывает г1.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
66.93 КБ |
Просмотров: |
1271 раз(а) |
|
|
|
|
|
|