Автор |
Сообщение
|
Олег Бах
Зарегистрирован: Ср 29 Январь 2014, 07:48
Сообщения: 12
Регион: Хабаровск
|
Добавлено:
Ср 29 Январь 2014, 09:07
|
|
Уважаемые профессионалы. У меня на крыше будет расположен бак с водой для системы горячего водоснабжения теплых полов и батарейной системы отопления.
Конечно я уже прочитал про печи Кузнецова с водяными регистрами.
Как я понял там есть нюанс с покрытием сажей регистров из за того что их температура слишком низкая.
Прочистить как я понял их можно только после разборки стенки печи.
Я хочу задать вопрос, ответ на который я не нашел в интернете.
Можно ли сделать в печи камеру по типу духовки (более эффективную) в которой будет нагреваться воздух и поднимаясь вверх остывать в баке с водой.
После остывания воздух опускается вниз в топочную камеру.
Естественно воздушная система должна быть замкнутой и сечение воздуховода примерно 200*200 как я понимаю.
Температура воздуха в камере будет примерно градусов 500? сажа на наружных стенках даже если и возникнет , выгорит сама.
Можете проконсультировать по этой идее?
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 29 Январь 2014, 10:13
|
|
Самая горячая вода поднимается вверх сама. Как нагреть батареи на 1ом этаже? Только насос вниз...
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 29 Январь 2014, 11:00
|
|
Олег Бах писал(а): |
...Как я понял там есть нюанс с покрытием сажей регистров из за того что их температура слишком низкая... |
При правильной обвязке, никаких проблем с "покрытием сажей регистров" не воникает...
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2237
Регион: Тула
|
Добавлено:
Ср 29 Январь 2014, 15:26
|
|
Олег Бах писал(а): |
Можно ли сделать в печи камеру по типу духовки (более эффективную) в которой будет нагреваться воздух и поднимаясь вверх остывать в баке с водой.
После остывания воздух опускается вниз в топочную камеру.
|
Теплоёмкость воздуха очень мала по сравнению с водой. Будет неэффективно.
Калориферные каналы в печи делают для нагрева (без перегрева) воздуха в помещении.
Посмотри на фотке: дровяная печь, рядом большой бойлер двухконтурный.
Регистр в топке, а не в первом канале. Соответственно сделан под нетрудную замену.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
Описание: |
|
Размер файла: |
75.48 КБ |
Просмотров: |
706 раз(а) |
|
|
|
|
|
Олег Бах
Зарегистрирован: Ср 29 Январь 2014, 07:48
Сообщения: 12
Регион: Хабаровск
|
Добавлено:
Чт 30 Январь 2014, 11:09
|
|
Спасибо Юрий, действительно теплоемкость воздуха очень мала.
Однако его температура будет гораздо выше чем 100 градусов и скорость движения тоже.
Остывание в обменном регистре до температуры водяного теплоносителя, нагревание в нижнем теплообменнике до температуры пламени(почти)
Нижний теплообменник в топочной камере будет расположен, как вы и написали.
Будет нагреваться пламенем, думаю поэтому не будет холодного ядра.
К тому же мне все это надо разместить в отопительно варочной печи. Не хотелось бы иметь там водяные трубы, а разместить воздушные каналы ( труба 200 на 200) непосредственно внутри печи с выходом на чердак.
Готов попробовать за свой счет у себя на даче сделать пробный вариант посмотреть что получится.
Только нужно сначала купить проект сделанный грамотным человеком.
Сам не печник и даже пытаться не буду. Столько нюансов сколько я узнал есть, что не стоит и пытаться.
|
|
|
|
|
Олег Бах
Зарегистрирован: Ср 29 Январь 2014, 07:48
Сообщения: 12
Регион: Хабаровск
|
Добавлено:
Чт 30 Январь 2014, 11:14
|
|
Да спасибо Владимир Солин.
Естественно с бака вода будет браться с помощью насоса.
Вопрос поднимается КАК нагреть бак с помощью очень горячего воздуха, а не использовать стандартную схему с водяными регистрами в печи.
|
|
|
|
|
Олег Бах
Зарегистрирован: Ср 29 Январь 2014, 07:48
Сообщения: 12
Регион: Хабаровск
|
Добавлено:
Пт 31 Январь 2014, 14:02
|
|
Здравствуйте форумчане. Еще раз возвращаюсь к этой теме.
Поразмыслив решил на работе сварить теплообменник в буржуйку и вывести его в бак. Провести так сказать пробный запуск.
Измерить скорость воздушного потока, его температуру, возможность поставить на обратке насос с пластиковой крыльчаткой от авто. количество передаваемого тепла в час.
Прошу сейчас совета насчет воздушно-воздушного теплообменника (рекуператор)
с минимальным коксованием.
Приглашаю поделиться идеями насчет его формы и расположения в нагревательной камере. Соображениями насчет быстрой и не трудоемкой очистки.
Другими словами ищу заинтересованных людей в организации пробного изготовления отопительно-варочной печи с накоплением тепла на сутки с одной протопки (утро-вечер) в различных тепло_накопителях.
Мощность печи 7кВт.
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2237
Регион: Тула
|
Добавлено:
Пт 31 Январь 2014, 14:50
|
|
Олег Бах писал(а): |
К тому же мне все это надо разместить в отопительно варочной печи. Не хотелось бы иметь там водяные трубы, а разместить воздушные каналы ( труба 200 на 200) непосредственно внутри печи с выходом на чердак.
|
По моему, в точности наоборот.
Водяной регистр маленький, воздушный большой.
Водяной регистр в топке даже мешать не будет, если правильно расположить.
Попробуй свою идею. Твоё право.
Потом отпиши. Интересно.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
|
|
|
|
|