Ромарио писал(а): |
Какой глубины лента? На сколько заглублена? Какое расстояние от поверхности ленты до чистого пола? Каков конструктив и размеры ленты? Не торопитесь резать! |
бани.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 84.85 КБ | |
Просмотров: | 551 раз(а) | |
Ромарио писал(а): |
Как заармирован? |
Dmitry Karpov писал(а): |
.. Так уж вышло, что к кому не обращались в строительстве дома, почти всё пришлось переделывать самому, доверия нет к местным "инженерам-строителям". Думаю кто сталкивался тот поймёт... |
Dmitry Karpov писал(а): |
Добрый день. У меня вызывают огромные сомнения в типе фундамента который мне предложили сделать.
Как обычно бывает сделан был ленточный фундамент в бане под разделительную стену и стена уложена бревном. Между парилкой и помывочной планируется установка печи каменки из кирпича. Прикрепил фото и думается мне что это дич а не вариант. Вся баня стоит на песке, котлован 3м в глубину и там далее уже залегание песка. Такая почва оказалась что 12 камазов песка ушло под баню. Можно ли так залить фундамент и сделав его по сути из трёх частей и до кучи в ровень с ленточным и на эту конструкцию состоящую из разных частей имеющих разную площадь и массу ставить печь. Мне предполагается правильнее выломать часть ленточного и заложить нормальный печной фундамент |
stas писал(а): |
Уже в первом сообщении топик-стартер сам правильно отвечает на свой вопрос. |
stas писал(а): |
Потом продолжает уточнять просто для подстраховки, потому что собирается заливать фундамент весной, а до весны еще много времени и тему вполне можно помусолить. |
stas писал(а): |
...он предполагает банную печь практически полностью разместить в помывочной (!). Как такое в голову могло придти - вот вопрос, и судя по этому, можно еще много интересного и непредсказуемого ожидать, самое интересное по законам жанра ожидается в самый последний момент. Должна быть эпическая развязка. И это еще до печи не дошло (!). |
Dmitry Karpov писал(а): |
схему я нарисовал так как мне посоветовали сделать. Тема называется правильный ли совет. Это не значит что я сделаю так.
К тому же чего вы накинулись? Негатив оставляйте на работе или дома, всё равно. Да, я не спешу пока, плавно двигаюсь в сторону правильного решения. Я пересмотрел много тут тем и создалось впечатление, что тут в каждой второй теме негатив и срач. Спасибо тем кто реально хотел помочь советом. Тему можно закрывать |
Шура писал(а): | ||
Да ничего там правильного нет. |
stas писал(а): |
... Вы говорите, что там нет ничего правильного? Котлован песка или отсутствие инженера-строителя? |
Шура писал(а): | ||
|
stas писал(а): | ||||
А что еще? Кроме изначально неправильного подхода? |
Шура писал(а): | ||||||
|
stas писал(а): |
...Меня также интересует, что критичного Вы видите на данный момент в том, что уже сделано? |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 100.57 КБ | |
Просмотров: | 548 раз(а) | |
Шура писал(а): |
Решение: просверлить перемычку насквозь, засверлиться в наружнюю ленту, выполнить пространственную армировку по схеме(показана красным), соорудить опалубку(показана жёлтым), выполнить заливку бетоном. |
Шура писал(а): | ||
|
stas писал(а): |
Вы извините, не очень хороший вариант. |
stas писал(а): |
Во-первых, забыли такую же перемычку с другой стороны. |
stas писал(а): |
Дальше объяснять? |
stas писал(а): |
Неправильное расположение банной печи. |