vladimir-krestyanin писал(а): |
Короба из жаростойкой нержавейки и керабланкет, конечно же снизят температуру боковин.
Балка 65 мм ставится перед дверкой ,все я понял,это еще с камином печь. 4 хайла по углам. Все опускные. Передние хайла передвинуть вглубь за балку. .сухой шов есть?под хайлами. |
14+.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 490.46 КБ | |
Просмотров: | 81 раз(а) | |
Антон З. писал(а): |
Сухой шов есть. |
Антон З. писал(а): |
На чертеже, над топочной дверцей я вставляю шамотную плиту 20мм. Хайла ближние нет возможности передвинуть вглубь, сверху опирается потолок топки. 20мм плиты будет недостаточно разве? |
Шура писал(а): |
Однако, такая печь печь без полной футеровки(двух-контурный конструктив), так и будет трещать и расползаться. |
Антон К писал(а): |
А я строю и с нефутерованными каналами, и даже каминопечи, и не распозаются... что делать??? |
Шура писал(а): | ||
Такие т.е. двух-колпаковые строите? |
Антон К писал(а): |
...перекрытие и топки, и ХК я делаю толстым... |
Шура писал(а): | ||
|
Антон К писал(а): | ||||
Шура, вы где-то видели балки из красного? |
Шура писал(а): | ||||||
|
кух.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 507.29 КБ | |
Просмотров: | 100 раз(а) | |
Антон К писал(а): |
Блин, даже сразу не понял, не разглядел картинку. Тогда всё очень печально с данной печью... |
Шура писал(а): | ||
Конечно печально. Хоть чел и пишет, что мало что поменял в авторском проекте, но при этом поменял, а точнее испортил отсебятиной, самые критические места. Тут уж, как говорится - флаг в руки... П.С. а кирпичик тот, виноват в последнюю очередь... |
Resizer_16033617555360.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 286.77 КБ | |
Просмотров: | 89 раз(а) | |
Антон К писал(а): |
Перекрытие топки одним рядом шамота - слабо, очень слабо. Как, кстати, выполнено - просто встык, на клею каком, или по уголкам? В ХК непонятно как вообще газы попадают, из второго колпака чтоли? Вроде на разрезах не видно хайла из топки в ХК, да и наличие хайл(ов) вбок... или ХК у вас по белому? Так вроде из ХК что-то в трубу есть... Если ХК по по-чёрному, то под одним рядом с замками... ненадёжно, выдавит эти замки. Если ХК питается газами из второго колпака... неужели реально прогревается у вас, или всё-таки полная сажи?
Ну пояски из ЛСР... я бы, конечно, распилил ЛСР вдоль и закрыл бы изнутри витьком или энгельсом, но это-то может и прокатит. А может, тоже разопрёт этот ряд, кто его знает, какой коэффициент расширения у этого ЛСР, я не встречал данных. Если есть ещё какие ошибки, лично я их из ваших картинок не вижу. |
разр прод1.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 481.94 КБ | |
Просмотров: | 87 раз(а) | |
Антон З. писал(а): |
Шамотные кирпичи на шпонках (из того же шамота) стыкуются. В "ХК" газы из второго колпака, потом в трубу. Да, там полно сажи. Может и зря сделал, но теперь... |
14++.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 446.89 КБ | |
Просмотров: | 83 раз(а) | |
Антон З. писал(а): |
Я, честно сказать, половину печи не хотел бы разбирать.
. |