Сушка печи для ввода в эксплуатацию
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Практическая сторона

#21:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2009, 11:06
    —
Вообще-то о сушке в той теме также много сказано. Я не зову туда на обсуждение, а дал ссылку, чтобы можно было почитать информацию, которая непосредственно относится к этой теме. Так получается проще, чем ещё раз детально описывать то, о чём уже подробно сказано.

Инфракрасный кварцевый электрокамин или инфракрасная газовая горелка, которые помещены в топку (излучение тепла направленно вверх) не дадут термического удара ввиду малой мощности. Мощность электрокамина 500 или 600 Вт (1 нагревательный элемент), а мощность газовой горелки (или газовой плитки) на пропан-бутане можно регулировать в широких пределах. Постоянный длительный умеренный нагрев указанными нагревательными приборами сушит массу кирпичей эффективнее, чем периодические топки дровами, а также не образуется сажа на ещё сырой и холодной кладке.

Для сушки топки или горнила печи (заодно сушится весь массив печи) можно вместо обычных ламп накаливания мощностью 300 или 500 Вт использовать специальные инфракрасные лампы на 250 Вт 220 В, которые вкручиваются в обычный патрон (лучше керамический). Когда в печке светится такая лампа или несколько ламп, то создаётся визуальный эффект горения дров, и тепло от ламп достаточно равномерно излучается во всех направлениях (исключая зеркальные лампы).

Цитата:
Инфракрасные обогреватели ИКЗ и ИКЗ(К)

Эти обогреватели - самая удачная разработка отечественной светотехнической промышленности для сельского хозяйства - предназначены для обогрева молодняка животных и птиц. Простота монтажа (имеют цоколь под стандартный резьбовой керамический патрон Е27), малые габаритные размеры (130 х 195 мм), КПД 95% (!) за счёт прямого воздействия на прогреваемую поверхность, малая потребляемая мощность (250 Ватт) и низкая стоимость, в сочетании с полезными биологическими свойствами дают поразительный экономический эффект.

#22:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 10:30
    —
Сушка бездымовой духовки-сушилки-вялилки электрической лампочкой мощностью 300 Вт. Для ускорения сушки используется 2 такие лампы, установленные в духовке на расстоянии 25-30 см одна от другой. Температура стенок духовки около 35°С при лампочке 300 Вт, а потолок нагревается градусов до 45-50.

Окончательный марафет в отделке этой духовки ещё не наведён. Небольшая кривизна пола в духовке — это не брак кладки, а так задумано.

Духовка расположена над горнилом как бы русской печи в составе большого садового печного комплекса.

Аналогичным образом сушатся все печи, печки, топки, духовки и прочие полости в печной конструкции.



Сушка бездымовой духовки.jpg
 Описание:
 Размер файла:  31.48 КБ
 Просмотров:  1602 раз(а)

Сушка бездымовой духовки.jpg



#23:  Автор: funt65Регион: МО СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 21:32
    —
Подниму тему.
Так и не понял, при просушке печи при вводе в эксплуатацию, задвижки после топки закрывать или нет?
Вот потопил малым количеством дров......
Оставляю дверки топки , поддувало и задвижки открытыми?
Как долго?
Сколько топок?
Все три-четыре недели просушки?

P.S. Печь сушилась до этого естественным путём около месяца с открытыми дверцами, задвижками, поддувальной дверцей......
Начал просушивать теперь топкой(малыми количествами).
Не сказал бы, что на кирпиче выделяется какая-то влага.
На задвижке- малька есть после закрытия.
Как правильно-то?
Нигде именно про открытые-закрытые задвижки, дверцы топочные и дверцу зольника не нашёл.......
Чтобы конкретно и последовательно.
http://www.svt-kamin.kiev.ua/stati/19-pechi-/61-pravila-soderzhaniya-i-ekspluataczii-bytovyx-kirpichnyx-pechej.html
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=76

И дверцы топочные тоже оставлять открытыми?

"Разжуйте" люди добрые.....
Две печки ввожу в эксплуатацию, а как правильно не знаю.
У печника который клал печи, узнать уже к сожалению нет возможности.
Так сложилось..... Sad

#24:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 21:53
    —
После протопки если на задвижке или на прочистных дверках проявляется влага, то надо все задвижки и дверки оставлять открытыми. Если влаги уже нет, то можно закрывать и переходить к топке нормальным количеством дров.
Если закрывать задвижки и дверки при наличии влаги, то можно "отпарить" печь и получить эффект свежепостроенной. Когда и тяга может пропасть и вода из печи потечь. У меня такое было с изразцовой печью. Хозяин протопил новую непросушенную печку и закрыл задвижку, все, на следующий день растопить не смог. Печь потекла, стало хуже чем сразу после постройки. Пришлось мне ездить пару дней самому растапливать, чтобы хоть немного просохла.

#25:  Автор: funt65Регион: МО СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 22:20
    —
Спасибо большое за ответ.
То есть, задвижку начинаю закрывать после топок, только тогда, когда она после какой-то из топок-станет сухой и на поверхности не будет влаги.
Сколько понадобиться на это времени(неделя, две, три.....) столько и понадобится.
Правильно?

А насчёт топочных и зольных дверок?
С ними как быть?
Их после топки оставлять закрытыми или открытыми?

#26:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 22:31
    —
funt65 писал(а):
Спасибо большое за ответ.
То есть, задвижку начинаю закрывать после топок, только тогда, когда она после какой-то из топок-станет сухой и на поверхности не будет влаги.
Сколько понадобиться на это времени(неделя, две, три.....) столько и понадобится.
Правильно?

А насчёт топочных и зольных дверок?
С ними как быть?
Их после топки оставлять закрытыми или открытыми?

Если влаги нет, можно закрывать.

#27:  Автор: funt65Регион: МО СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 22:42
    —
Тогда последний вопрос (блин, как от какой-то тупой блондинки получается.Mad )

А при постоянно открытой задвижке (которую после ежедневной топки, мы не будем закрывать много дней(как выяснили выше), в какой момент и как определять накапливается на ней влага или нет если она открыта все 24 часа? Question

#28:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 23:09
    —
Smile При топке вы будете закрывать прочистные дверки. Вот и смотрите после протопки на ту чистку, которая стоит в самом низу ближе к выходу в трубу, если на ней влага есть, значит еще печка не высохла. Ну и задвижку после протопки можно закрыть, а через некоторое время открыть и посмотреть на наличие влаги.

#29:  Автор: funt65Регион: МО СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 07:19
    —
vova230 писал(а):
Smile При топке вы будете закрывать прочистные дверки. Вот и смотрите после протопки на ту чистку, которая стоит в самом низу ближе к выходу в трубу, если на ней влага есть, значит еще печка не высохла.

Прочистных дверок нет в наличии.
Есть прочистные кирпичи. Confused
Открывать их не хочется пока.....Smile

vova230 писал(а):
Ну и задвижку после протопки можно закрыть, а через некоторое время открыть и посмотреть на наличие влаги.

Наверное так и буду делать.Закрыл на время, посмотрел, открыл.....
За все советы-спасибо большое.

#30:  Автор: Денис BYРегион: Минск СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 02:01
    —
Вот запустил, наконец, свою печку. Сделана по мотивам ПТО 5000, только с футеровкой и СШ. . Сушку начал как у Школьника - в течении часа поддерживал пламя при открытых топке и поддувале. Т.к. кирпич не мочил, а обметал влажной щеткой, и затем окунал в воду, то конденсация на дверках-задвижке прекратилась уже на третьей топке. Теперь что дальше? Везде говорится, что нужно продолжать с постепенно увеличивающейся загрузкой ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТОПКЕ И ОТКРЫТОМ ПОДДУВАЛЕ. Но! При этом в печи как будто ракета стартует - рев и ослепительно белое пламя до верха топки, закладка уходит в момент. Что, так и задумано? Типа чтобы обжечь ГПС в швах изнутри? Но верхний ярус же не нагреется до температуры обжига... Непонятно... Как правильно, и, главное, какая цель продолжения сушки, когда вроде как уже все высохло? Разъясните, пожалуйста
Спасибо

#31:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 07:04
    —
На перво, задвижка полностью открыта -регулировка дверцей поддувала
второе, если тяга большая, то регулируем задвижкой печи
смотрим, закрыта ли задвижка прямого/летнего хода (при наличие)
В любом случае горения должно быть активным, но без рева. Печь с вами должна "шепотом разговаривать", а не орать или умирающе шептать.

#32:  Автор: Денис BYРегион: Минск СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 21:35
    —
Спасибо за ответ. Т.е. топить как в установившемся режиме, но небольшими закладками, и после протопки не закрывать поддувало-задвижки, так? А цель какая? Чтобы печь постепенно подвигала кирпичи на нужное место, пришла как бы в состояние с наименьшими внутренними напряжениями в результате этих небольших протопок-остываний?

#33:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 21:48
    —
смысл постоянной подтопки -выталкивание влаги из колпаков напором горячих газов с периодичностью
цель -сушка и выветривание влаги из кладки внутри печи
по иному из колпака не выгнать влагу
и все надежды на самосушку колпаковой печи напрасны

#34:  Автор: гелоРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 00:08
    —
vova230 писал(а):
задвижку после протопки можно закрыть, а через некоторое время открыть и посмотреть на наличие влаги.
Т.е. надо обращать внимание на конденсат именно после протопки, а не в ее начале? Я правильно понял? А конденсат в начале топки, например на уже закрытой задвижке прямого хода - есть влага из дров и это не есть признак непросушенной печи..., надо так понимать.

#35:  Автор: ziregaРегион: город над вольной Невой СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 20:55
    —
У меня тоже вопрос по продолжительности сушки. В среднем у кого за сколько дней реально просыхала вся печь??? Время года - осень.

#36:  Автор: КрафтРегион: г. Обнинск СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 00:19
    —
Вопрос не корректный. Какая печь (размер) ? В каком помещении ? Есть ли альтернативное отопление ? Мочили (ополаскивали) кирпич при кладочных работах ? Осень в каком регионе ? ................... .

#37:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 07:14
    —
Крафт писал(а):
Вопрос не корректный. Какая печь (размер) ?

..конструкция..
двухслойные печи заметил еще сохнут и уже при эксплуатации на первые три-четыре топки, не говоря о банных..

#38: Практическая сторона Автор: Гребенчюк АндрейРегион: Ленинградская область СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 09:22
    —
Когда укладываешь печь она сама потихоньку просыхает, а по окончании работ просто надо немного помочь печи вывести влагу внутри я протапливал только дровами понемногу через каждые 30 - 40 минут после того как прогорят дрова полностью.

#39:  Автор: ziregaРегион: город над вольной Невой СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 12:10
    —
Печь 4*3, противоточка, внитри шамот, хлебная камера "по черному". Протапливаю 3-5 раз в неделю (не более часа за раз) уже больше месяца, но на прочистных дверцах попрежнему выпадает конденсат.
Дом дачный, пока доп. отопления нет. Дом брус, Лен.обл., кирпич не мочили.

#40:  Автор: КрафтРегион: г. Обнинск СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 21:35
    —
Если топите сухими дровами, то скорее всего пора увеличить время топки. Постепенно, в течении 2-3 недель переходите на полный режим, тем более, что погода к этому располагает. Конденсат (на верхних) чистках или задвижках, может образовываться из за недотопа. Это чревато появлению неприятного запаха и засаживанию каналов. Подходите к процессу сушки с пониманием, смотрите за поведением печи. При появлении волосяных трещин по швам, не впадайте в панику, это поправимо, но если начнут двигаться кирпичи, будут появляться и прогрессировать крупные трещины по швам или в кирпичах, тогда зовите мастера на диагностику и гарантийное обслуживание. В любом случае печь, во время эксплуатации, не терпит перетопа, лучше топить 2 по 1,5-2ч. чем 1 по 3-4ч..



Форум "Печных Дел Мастера" -> Практическая сторона


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

На страницу Пред.  1, 2, 3  След.  :| |:
Страница 2 из 3

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group