Ivan20051 писал(а):
Вторичка должна быть раскаленной , а не понижать температуру в топке , тогда толк будет

а в моем котле ВВ организован толково? или можно улучшить?

#22:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 21:38
    —
Частично поменял первый вариант, скоро приступаю к постройке котла, проблема в городе нашем нет ША-8 и на заказ фирмы торгующие кирпичом не хотят везти 370 кирпичей. ШБ-8 сильно по качеству отличается? И вопрос по дымоходу в помещении будет только 2,5 метра от пола остальное на улице (котёл в пристройке к дому) какой дымоход лучше кирпичный (снаружи утепленный и обитый оцинкованным листом) или сэнгвич?


Ч 43.jpg
 Описание:
 Размер файла:  189.48 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)

Ч 43.jpg



#23:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 21:39
    —
сбоку


Ч 4.jpg
 Описание:
 Размер файла:  187.57 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)

Ч 4.jpg



#24:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 21:40
    —
фронт


Ч 41.jpg
 Описание:
 Размер файла:  167.75 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)

Ч 41.jpg



#25:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 21:40
    —
сверху


Ч 42.jpg
 Описание:
 Размер файла:  182.48 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)

Ч 42.jpg



#26:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 21:41
    —
сбоку


Ч 44.jpg
 Описание:
 Размер файла:  237.75 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)

Ч 44.jpg



#27:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 08:26
    —
Василий В писал(а):
какой дымоход лучше кирпичный (снаружи утепленный и обитый оцинкованным листом) или сэнгвич?
Лучше тот, который правильно подобран инженером, качественно изготовлен производителем и грамотно смонтирован строителем.

#28:  Автор: Машков ВладимирРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 10:45
    —
Василий В писал(а):
Частично поменял первый вариант
А почему сделан такой большой проем под топочную дверцу? И для чего два регистра?

#29:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 07:47
    —
Шура писал(а):
Василий В писал(а):
какой дымоход лучше кирпичный (снаружи утепленный и обитый оцинкованным листом) или сэнгвич?
Лучше тот, который правильно подобран инженером, качественно изготовлен производителем и грамотно смонтирован строителем.

согласен, но в данном случае выбор из какого материала сделать дымоход.

#30:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 07:51
    —
Машков Владимир писал(а):
Василий В писал(а):
Частично поменял первый вариант
А почему сделан такой большой проем под топочную дверцу? И для чего два регистра?

в наружном слое будет стоять дверка Дверка топочная герм. "Сельга-2"крашеная со стеклом ДТГ-5БС RLK 7112 250х350
а два теплообменника для большей мощности - нужно за короткое время топки нагреть ТА ескостью 0,7 куба + систему.

#31:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 08:24
    —
Василий В писал(а):
...в данном случае выбор из какого материала сделать дымоход.
Вы путаете инженерную задачу с хотелками.
Дымоход подбирается под параметры теплогенератора, с учётом системы, места установки и т.п., но в вашем случае, слишком много неизвестных...

#32:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 22:58
    —
[quote="Шура"]
Василий В писал(а):
...в данном случае выбор из какого материала сделать дымоход.
Вы путаете инженерную задачу с хотелками.
да побывал я обращаться к инженерам тут в одной фирме - до сих пор жду ответа (года 1,5 уже) не сложилось .. задача чтобы котел зимой за одну протопку обогревал дом, а остатки тепла запасались в ТА.

дом двухэтажный брус 150х150, 100 кв.м. потолки 1этаж 3м 2эт. 2,5 м., утеплен хорошо, месторасположение г. Сыктывкар, котельная как пристройка (высота 2,5м) дымоход в тёплом помещении только 2,5 м. остальная часть на улице 140 мм. от наружной стены Общая высота дымохода примерно 8м. Система замкнутая, ТА 0,7 куба после ТА трубы 20 полипропилен батареи керми - примерно литров 100 в системе
какие ещё параметры необходимы?

#33:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2016, 00:51
    —
Василий В писал(а):
...да побывал я обращаться к инженерам тут в одной фирме - до сих пор жду ответа (года 1,5 уже) не сложилось ..

Неужели больше нет никаких других фирм?
Василий В писал(а):

дом двухэтажный брус 150х150, 100 кв.м. потолки 1этаж 3м 2эт. 2,5 м., утеплен хорошо,

Как именно "утеплён хорошо" дом(пирог стен, полов, потолков и т.п.), сколько окон(каких, размер и т.п)?
Можете ли самостоятельно определить теплопотери дома(в кВт в час) при расчётной температуре в -20*С?

#34:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2016, 10:41
    —
Как именно "утеплён хорошо" дом(пирог стен, полов, потолков и т.п.), сколько окон(каких, размер и т.п)?
[/quote]
пол 1 этажа пирог снизу вверх изоспан Б, черновая доска 25мм, утеплитель роквул скандик 2х100мм (в шахматном порядке), изоспан Б, черновая доска 25мм, фанера 18 мм.

между этажами также только утеплитель 100 мм + 50мм

потолок 2 этажа снизу вверх изоспан Б, черновая доска 25мм, утеплитель роквул скандик 2х100мм (в шахматном порядке), изоспан Б, черновая доска 25мм

стены изнутри наружу гипсокартон, брус 150мм, утеплитель 100мм, изоспан, воздушная прослойка 5мм, сайдинг.

окна все 5-камерные профили с энергосберегающей пленкой на стекле, стекло 3шт по 3мм.
1 этаж 800х1000-2шт, 1200х1000- 1шт, 800х1900 -1шт
2 этаж 800х1000 -3шт., 600х1000 - 1шт.

двери входные 2 шт. Железные утеплены полиуретаном 900х2100
после 1 входной двери не отапливаемые сени
после 2 входной двери котельная отапливаемая

#35:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2016, 10:42
    —
чердак хододный

#36: начало положено Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2016, 20:35
    —
начало положено


IMG_20160706_102426.jpg
 Описание:
 Размер файла:  495.79 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)

IMG_20160706_102426.jpg



#37:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2016, 20:36
    —
первый ряд


IMG_20160706_185209.jpg
 Описание:
 Размер файла:  495.99 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)

IMG_20160706_185209.jpg



#38:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 16:12
    —
В процессе кладки возникли вопросы по смеси. Кладу шамотный кирпич на мертель мш-28 затворён на воде, шов около 2мм. Почему-то не все кирпичи одинаково схватываются, некоторые в кладке шатаются - не понимаю с чем это связанно??? кирпич смачиваю примерно минуту.

#39:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 21:20
    —
растёт


IMG_20160710_110417.jpg
 Описание:
 Размер файла:  486.17 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)

IMG_20160710_110417.jpg



#40:  Автор: Василий ВРегион: Сыктывкар СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 21:20
    —
растет


IMG_20160714_130626.jpg
 Описание:
 Размер файла:  448.9 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)

IMG_20160714_130626.jpg