#1: ОВИК 20 Автор: Ilya VolkovРегион: Samara СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 10:20
    —
Уважаемые мастера.
Я планирую сложить печь ОВИК 20. Одолевают сомнения - не будет ли перегрева в указанных на рисунке местах в 11 и 12 ряду. Может стоит футеровку поднять еще на ряд?
Мне кажется пламя на выходе из топливника будет постоянно "лизать" эти места и красный кирпич треснет.
И еще один попутный вопрос: можно ли применить в качестве изоляции между ядром и внешней кладкой Paroc FPB 10 ?



ОВИК20-11-12 ряд.jpg
 Описание:
 Размер файла:  27.42 КБ
 Просмотров:  2011 раз(а)

ОВИК20-11-12 ряд.jpg



#2:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2009, 11:17
    —
Цитата:
Одолевают сомнения - не будет ли перегрева в указанных на рисунке местах в 11 и 12 ряду. Может стоит футеровку поднять еще на ряд?
Мне кажется пламя на выходе из топливника будет постоянно "лизать" эти места и красный кирпич треснет.

Печи трескаются совсем по другой причине.
Цитата:
можно ли применить в качестве изоляции между ядром и внешней кладкой Paroc FPB 10 ?

Можно поставить простой картон от упаковок ( ТВ, Холодильники и т.д.)

#3:  Автор: Иван К.Регион: Владивосток СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2009, 09:28
    —
А насколько надежен подобный замок, под варочной плиткой? Он не разрушается от времени?

#4:  Автор: Ilya VolkovРегион: Samara СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2009, 11:56
    —
Спсибо, Андрей.
Если не найду другой материал - буду использовать уаковочный картон.
Надеюсь через пару месяцев сообщу результат.

#5:  Автор: Иван из Беларуси СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2009, 19:11
    —
Иван К. писал(а):
А насколько надежен подобный замок, под варочной плиткой? Он не разрушается от времени?

замок не под,а над вар.плитой,с чего бы ему разрушаться?А от времени--философский вопрос,ничто не вечно под луной. Smile

#6:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 13:45
    —
Тоже буду делать ОВИК20. После 9 месяцев общения на форумах хочется получить от вас отзыв на такие изменения этого ОВИКа.

Преамбула: Сейчас постоянно пилю дрова. Честно - задолбало. Поэтому - длинная топка.
Для быстрого нагрева нужна плита - второе. Сохранность тепла - колпаковость. Возможность отправить тепло на второй этаж.
И вот оно совпало в ОВИК20. У меня нет второго варианта...
Но есть 3-4 варианта расположения колосника, 2 варианта подачи ВВ, плюс подача ПВ из подпола... Только выбирай... На чем остановлюсь - сам не знаю, может воспользуюсь конструктором (возможностью легко менять конфигурацию топки).

Ой, забыл. Рассчет теплопотерь в доме 2кВт на первом и 1х1кВт на втором. ОВИК20 по калькулятору дает 4кВт. Совпадает, почти на -25! Это для нас нормально (на пару дней)

Выкладываю порядовки. Это третий вариант.
Шамот - светлозеленый, зеленый - треугольные обрезки шамота, чтобы зола не набивалась между стенками и поленья скатывались к колоснику. Темнозеленый - шамот вертикально.
Фиолетовый - базальтовый картон.
Шамот под плитой - на 15 мм ниже "красного" ряда.
Ход на второй этаж. Там щиток с 2мя колпаками и его шибер, открытие которого заберет все тепло наверх.
На втором дымовая камера для обьединения ходов.
Дверка топочная со стеклом.
На 1ом ряду - ход в подпол для забора воздуха и проветривания подпола зимой.
Колосник распиленный и состоящий из 2х половинок. По нему больше всего вопросов. Оставить весь, дальнюю или ближнюю часть?
Топка из шамота на мастику Гарант+, углы у кирпичей со 2го ряда топки скошены для подачи ВВ.
Над топкой под плитой - красный кирпич обернутый в базальтовый картон. Для замены его и трснувшей плиты. (Бывает...)
На месте ли базальт.картон между стенок?
Конечно это не все... но, пожалуй именно это меня сейчас и интересует...
Не судите строго. Но и мнение скажите пожалуйста... Confused


Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 23 Октябрь 2009, 13:40), всего редактировалось 2 раз(а)


ОВИК20 1-6.jpg
 Описание:
 Размер файла:  184.02 КБ
 Просмотров:  2173 раз(а)

ОВИК20 1-6.jpg



ОВИК20 7-12.jpg
 Описание:
 Размер файла:  133.85 КБ
 Просмотров:  2048 раз(а)

ОВИК20 7-12.jpg



ОВИК20 13-18.jpg
 Описание:
 Размер файла:  131.8 КБ
 Просмотров:  1840 раз(а)

ОВИК20 13-18.jpg



#7:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2009, 13:48
    —
Еще чуток...

Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 10 Сентябрь 2009, 12:23), всего редактировалось 1 раз


ОВИК20 19-24.jpg
 Описание:
 Размер файла:  132.73 КБ
 Просмотров:  1924 раз(а)

ОВИК20 19-24.jpg



Дом 98.jpg
 Описание:
Это уже устарело, но вот здесь у меня будет печь - на месте подиума. Здесь еще нет перегородок, а сейчас уже есть.
 Размер файла:  156.5 КБ
 Просмотров:  2131 раз(а)

Дом 98.jpg



#8:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 12:04
    —
Извиняюсь, что без спроса в чужую тему - не люблю открывать одинаковые темы... Confused
С благодарностью к Андрею Федорову за консультации по данной теме. Надеюсь на благосклонность и Вас.

Закончил фундамент под печь. Теща ждет вселения, помогает чем может... Smile
Ну и в реальности придется сделать "зеркальную" печь. Кухня будет справа. А задняя стенка рядом со стеной (в 40 с небольшим см). Поэтому сзади перевязки могут быть любые... Surprised

Печь ставится между 2х фронтальных окон, стеклянная дверка прогреет утепленную перегородку. Трубы и тумба для щитка второго этажа выйдет в район стенки между комнатами 2го этажа. По тумбе рассчитываю подать нагретый воздух наверх с 2мя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки 1го этажа. Не увлекаться, а то остудим и первый... хотя посмотрим. Хотелось бы, чтобы все так и работало... Confused



Дом 134.jpg
 Описание:
Основа печного фундамента - борона.
 Размер файла:  171.12 КБ
 Просмотров:  1999 раз(а)

Дом 134.jpg



Дом 138.jpg
 Описание:
Вот так он выглядит из подпола - 1,3х1х1,4 примерно...
 Размер файла:  178.94 КБ
 Просмотров:  1938 раз(а)

Дом 138.jpg



Дом 141.jpg
 Описание:
Асбоцементный лист, выровненый по высоте. Дальше 2 листа рубероида и вперед...
 Размер файла:  152.04 КБ
 Просмотров:  1756 раз(а)

Дом 141.jpg



#9:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 12:26
    —
Владимир, что на втором и третьем ряду под подверткой?
Плита это не только быстрое тепло, но и низкая топка...

#10:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 12:38
    —
Это - ход из подпола. На зиму рассчитанный. Надеюсь подвертке - не помешает. По сути летом - закрытая дверка. Зимой - при топке открывается. Преследует 2 цели: дать богатый кислородом воздух из подпола (нет снижения температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке) и вентиляция подпола на время протопки печки. Вот такие выводы я сделал за последние месяцы... Smile
Уровень плиты я увеличил и сделал для нее небольшой колпак. Если его так можно назвать...
Еще у меня сделана рамка для плиты со сьемными дверками - можно преобразовать в духовку. Я пироги люблю. Confused

#11:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 12:45
    —
Если я понял правильно, то холодный воздух из подпола ( относительно горячих газов из первого колпака) должен проходить во второй колпак?
Хм... Может лучше организовать отдельный канал, отодвинув подвертку? И насколько актуально вентилирование подпола через печку?
Пыссы: Может проще организовать ветиляцию подпола, сделав щель перед печью?

#12:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 12:54
    —
Андрей Ищенко писал(а):
Если я понял правильно, то холодный воздух из подпола ( относительно горячих газов из первого колпака) должен проходить во второй колпак?
И насколько актуально вентилирование подпола через печку?


Конечно нет. Холодный воздух из подпола может проникнуть только в комнату с печкой, причем если открыть дверку (типа прочистки). И все. Но если рядом открыта поддувальная дверка, то они сразу уйдут в топку. Вот и вся технология... Smile
Актуальность вентилирования заключается в удалении лишнего теплого и влажного воздуха из подполья для сохранности хранящихся продуктов.

Может проще организовать ветиляцию подпола, сделав щель перед печью? - А вот это чревато пожаром. Опасаюсь.

#13:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 13:29
    —
Я бы сделал отверствие (140х140) под колосником в поддувале, ближе к дверце, вставил задвижку четвериковую, а внизу сделал бы бункер для сбора золы из нержавейки. Very Happy Всю зиму копится, а весной удобрение для растений - вынес за раз. Радость

Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 10 Сентябрь 2009, 13:37), всего редактировалось 1 раз

#14:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 13:34
    —
Нет проветривания и подачи воздуха. Smile

Дом делался по канадской технологии. Под полом большой кусок полиэтилена, под ним утеплитель. Дышать подполу только вниз (хотя там еще один кусок полиэтилена) и вбок - 3 бревна над фундаментом. Confused


Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 10 Сентябрь 2009, 13:52), всего редактировалось 1 раз


Засыпка 01.jpg
 Описание:
"Ты помнишь, как все начиналось..."
 Размер файла:  152 КБ
 Просмотров:  1728 раз(а)

Засыпка 01.jpg



Дом 32.jpg
 Описание:
утепление пола
 Размер файла:  184.04 КБ
 Просмотров:  1687 раз(а)

Дом 32.jpg



#15:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 13:43
    —
Владимир Солин писал(а):
Нет проветривания и подачи воздуха. Smile
При топке печи задвижка открыта, воздух необходимый для нормального горения топлива (не мало 9кубиков на 1 кг. дров) будет подаваться из подполья, а не из комнаты, как обычно.

#16:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 13:46
    —
Поздно переделывать фундамент, да и видение другое. Smile
А из подполья и так подается. Cool

#17:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 14:02
    —
что то намудрили с вентиляцией
выходим с первого ряда и закрывем к четвертому
а с пятого подвертка на 6 см выходит
наверно еще сдвинуть на 6 см ?

#18:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 14:08
    —
Считаем - под подвертку 3 ряда, стесанные кирпичи не только сверху, но и снизу для воздуховода. Там жирным - стес сверху, серым стес снизу, как у подвертки. Канал не сужается. Smile
Ну если немного..., но он больше 2х рядов это точно. Confused



ОВИК20 подвертка.JPG
 Описание:
примерно так
 Размер файла:  22.26 КБ
 Просмотров:  1585 раз(а)

ОВИК20 подвертка.JPG



#19:  Автор: Anton Sorokin СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2009, 16:43
    —
По чертежу, кирпич средний спиленный с двух сторон держится только трением боковых стенок. Не выпадет?

#20:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2009, 08:01
    —
Да нет, он своей половиной во внутренней стенке находится. Просто обтесан с одной половины с двух сторон.

Честно - этот угол меня не особо волнует... Просто такого никто не делал (я не видел скажем). А вот дальнейшие изменения? Помогайте... Surprised

Это вторая моя печка. Первая - шведка (как оказалось - узнал только в этом году... Smile ) Тоже была перекроена из другой. Теща живет до белых мух в деревне только из-за нее. Типоразмеров старых кирпичей - 3 вида от разобраной разрушившейся русской. Все нестыковки уводил к задней стенке. Этапы большого пути:



Печь 02.jpg
 Описание:
Дети подземелья... Жена не верила, но помогала. Теща всю глино-песчаную смесь готовила.
 Размер файла:  170.31 КБ
 Просмотров:  2243 раз(а)

Печь 02.jpg



Печь 10.jpg
 Описание:
Знаю, нарушения сплошные, но паранитом защитился. Очень сильно не топим - 2-3 полена.
 Размер файла:  177.16 КБ
 Просмотров:  2227 раз(а)

Печь 10.jpg



Печь 11.jpg
 Описание:
Вот такая обмазанка.
 Размер файла:  162.95 КБ
 Просмотров:  1921 раз(а)

Печь 11.jpg