#1: Дымит барбекю. Автор: Миха-лыч)))Регион: Киров СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2015, 21:03
    —
Помогите! Дымит! Что сделать с трубой? Выше сделать или расширить у топки?
Сначала сделал дымоход кирпич на полтора, потом через 4 ряда сократил до четверика.

#2: Re: Дымит барбекю. Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2015, 21:08
    —
Миха-лыч))) писал(а):
Что сделать ...

для начала прикрыть верхние три ряда фанеркой и посмотреть результат

#3: Дымит барбекю. Автор: Миха-лыч)))Регион: Киров СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2015, 21:14
    —
Закрыл все равно выбрасывает немного

#4:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2015, 21:20
    —
вот видите, уже "немного"
второе - прогреть дымосборник и трубу
активным сжигание дров
а лучше - переделать весь мангал
предварительно изучив его конструктив

#5:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 19:13
    —
Вот этот кусок фанеры и показал, что в мангале Вы проигнорировали устройство эффективного дымосборника. Sad

#6:  Автор: FurbyРегион: Биробиджан СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 19:53
    —
То что сечение трубы 12х12 не смущает никого (кажется так по фото). Ну а в целом пепеллац достойный)...особенно скруглённая труба и оголовог зачётный.

#7:  Автор: usanin_nРегион: Украина, Кировоград СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 19:57
    —
Разбирайте до перемычки и сделаете нормальный дымосборник и нормальную трубу в 27х27 см. В такой канал как у вас ни один прибор работать не будет

#8:  Автор: KarsРегион: Воронеж СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 00:36
    —
Нет тяги из за слишком короткой и широкой трубы.

#9:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 09:20
    —
широкой? 1/6 от портала должна быть.
И высота небольшая - поэтому нужна еще шире.

#10:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 11:59
    —
Уж извините, уважаемый Автор вопроса, но такая конструкция, как у Вас в принципе не может не дымить. Здесь всё сделано для того, чтобы дымило и коптило. Предположу, что ИСПРАВИТЬ ситуацию не получится. Только ПЕРЕДЕЛАТЬ и причём, с самого основания.Теперь о сути:
1. Чтобы такая конструкция не дымила, нужно, чтобы в ней топливо хорошо сгорало, причём сразу при растопке "на холодную". Этого возможно добиться уменьшением высоты свода и увеличением глубины топочной камеры. Задача конструктора-как можно быстрее прогреть свод. Практика показывает, что даже слегка нагретый свод ускоряет тягу в разы
2. Трубу нужно смещать практически "на передний край"оставляя только полкирпича (или даже "фанерку") как рекомендовал г-н Колчин.
3. Очень желательно сделать газовую вьюшку перед трубой. Мой опыт показывает, что вьюшки (зуба) высотой буквально 10-12 см. Вполне достаточно для полного устранения копоти.
4. Наши печки прекрасно работают даже с трубой высотой 1м. при диаметре трубы 150мм. Поэтому считаю, что при таком мизерном обьёме топки, как показано на рисунке, высоты трубы и её сечения вполне достаточно.