Доброго времени суток всем мастеровым!
5 лет назад мне построили отопительную печь с отопительным щитком для второго этажа. В самой печи 6 колен теплообмена и в щитке их 3. Со второго года эксплуатации между кирпичами стали образовываться щели. Такое ощущение, что кирпич сам стал давать усадку. В общем с каждым годом количество щелей стало увеличиваться. Судя по стыку пола и фундамента смещений никаких нет и на втором этаже тоже всё нормально.
В общем в некоторых местах пришлось в щели забить базальт, чтоб запаха небыло.
Подскажите, что делать? Достаточно ли расшить швы и заново их замазать новым составом или же придётся перебирать её?



S015.jpg
 Описание:
 Размер файла:  65.39 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)

S015.jpg



S014.jpg
 Описание:
 Размер файла:  49.56 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)

S014.jpg



S013.jpg
 Описание:
 Размер файла:  54.65 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)

S013.jpg



S012.jpg
 Описание:
Это левая сторона печи. Самая горячая. Тут видно самое большее количество расползания кирпичей.
 Размер файла:  53.41 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)

S012.jpg



S011.jpg
 Описание:
Это общий вид печи. Топка находится справа. Там трещин нет, но на этой стороне при увеличении видны трещины под прочисткой.
 Размер файла:  111.2 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)

S011.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

неравномерный прогрев - беда канальных печей, особенно в режиме дачного использования, а у Вас ещё и щит на втором этаже - однозначно перегрев зоны на первом этаже. Расшивайте на тёплую и зачеканивайте. А так - под переделку, шесть колен - это круто.

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024