Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Конденсат в дымоходе газового котла (дело дошло до суда ...) Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Denozabr



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 16:49
Сообщения: 3
Регион: Калуга

СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2016, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Очень нужна помощь квалифицированного специалиста.

Описание проблемы:
Я являюсь владельцем квартиры в новостройке. Квартира расположена на 3-ем этаже трехэтажного дома. В квартире установлены котлы Navien 24K. Забор воздуха с улицы, выброс - в отдельную шахту-дымоход. Дымоход представляет собой обособленную кирпичную шахту, в которую вставлена асбестовая труба. Внизу присутствует тройник из нержавеющей стали с ревизионной чисткой. Дымоход собран "по дыму". Никакого конденсатосборника и конденсатоотвода не установлено.

После запуска котла зимой появились следующие проблемы:
1) Образование конденсата в трубе, который стекает через чистку по стене в квартире;
2) Конденсат также течет мимо трубы (асбестовая часть и тройник собраны не герметично - конденсат протекает), пропитывает кирпич и выходит пятнами на стене подъезда, разрушая штукатурку.

Застройщик отказывается признавать и исправлять ситуацию. Дело дошло до суда. Если я правильно понимаю, то конденсат является агрессивной химической средой, которая вредна для человека и разрушает дымоход (асбестовую трубу и кирпич).
В интернете много про это написано, но каких-то документов, ссылок, ГОСТов и СНИПов не приведено.

Помогите, пожалуйста, ответами на несколько вопросов:

1) Действительно ли конденсат от котла является агрессивной химической средой, вредной для человека. Если да, то как это можно подтвердить официально (какими документами) ?

2) Разрушает ли конденсат кирпичную кладку и/или асбестовую трубу дымохода? Если да, то как это можно подтвердить официально (какими документами) ?

3) Можно ли собирать дымоход "по дыму", а не "по конденсату" ? Если да, то при каких условиях (есть ли нормы, стандарты) ?

4) Можно ли применять асбестовую трубу для таких котлов ? (по проектной документация должна была быть труба из высолегированной, жаропрочной и корозостойкой стали - Застройщик сэкономил).

5) Можно ли какими-либо документами подтвердить, что асбестовая труба по своим техническим характеристикам гораздо хуже высолегированной стали (впитывает конденсат, уменьшает тягу, может образовывать химически вредные соединения) ?

6) Нужно ли утеплять асбестовую трубу (например, на чердаках или на улице), если она проходит внутри кирпичной шахты ?

7) Подскажите, куда можно обратиться, чтобы получить заключение о вышеперечисленных нарушениях (нельзя/нежелательно асбест, нельзя "по дыму") и заключениях (конденсат содержит кислоты, конденсат разрушает асбест и кирпич).

Извините, за множество вопросов - буду благодарен за любую помощь.

P.S. Застройщик хочет затянуть дело пока не кончится гарантия на дом - 5 лет. Половина срока уже прошло. Как многие пишут в интернет при таких условиях дымоход прослужит 5-7 лет, а потом капремот за свой счет
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Denozabr



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 16:49
Сообщения: 3
Регион: Калуга

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Товарищи, если кто может помочь - помогите, пожалуйста, очень нужно в кратчайшие сроки.

Или может, кто подскажет КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ организацию, в которую можно обратиться по данным вопросам.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5713
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Denozabr писал(а):
Очень нужна помощь квалифицированного специалиста...


1. на состав конденсата надо получить заключение Роспотребнадзора;
2. разрушает, но только на морозе - на улице, надо получить Заключение Стройнадзора;
3. правила монтажа дымоходов и подключения котлов, прописаны у "газовиков";
4. см. п.3..., отступление от ПСД - косячок подрядчиков;
5. где-то мелькало, что АЦТ теперь под сомнением..., но газовщики все их развеят;
6-7. и эти вопросы - см. п. 3;

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Denozabr



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 16:49
Сообщения: 3
Регион: Калуга

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):

3. правила монтажа дымоходов и подключения котлов, прописаны у "газовиков";


Андрей Алексеевич, а подскажите, пожалуйста, под "газовиками" кто понимается ?

У меня 2 договора: один на подачу газа, другой на обслуживание газового оборудования. Мне нужно обращаться ко вторым или к каким-то еще "газовикам" ?

Не могли бы Вы привести название такой организации у Вас в городе, а постараюсь найти аналогичную в нашем.

Спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5713
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Smile http://kaluga-gaz.ru/sfera-deyatel/

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Дмитрий Иванов



Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей Алексеевич, немного не по адресу направили... Вот ссылка:
http://gro40.ru/#&slider1=3
Скорее всего, договор на обслуживание с ними.
Если нет, то обращаться нужно к тем, кто обслуживает. Договор на подачу газа - это региональная газовая компания, она только продаёт газ, и не более того.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Дмитрий Иванов



Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Прошу прощения, вчера не удалось отправить... Повторюсь:
Упирайте на невыполнение застройщиком требований завода-изготовителя по материалу дымохода. У этих котлов конденсат есть ВСЕГДА, для этого на дымоходе должен быть предусмотрен конденсатоотводчик. У них слишком низкая температура отходящих газов.
Никакой иной материал трубы не катит, в том числе и АЦ, кирпич, простая сталь и прочая и прочая. Только кислотостойкая нержавейка или сталь, покрытая специальной эмалью.
За разъяснениями по поводу конденсата можно обратиться к изготовителю. Не знаю, эти ответят или нет, Виссманн раньше подобные консультации давал.
Уточните, не врезаны ли в эту же трубу ещё котлы, с нижерасположенных этажей. Может, это и не Ваш конденсат!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5713
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Благодарю за уточнения Smile
Не сомневаюсь - помогут Razz

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
alekseirubin



Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск

СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Denozabr писал(а):
Очень нужна помощь квалифицированного специалиста.


Простите, только обнаружил тему...

Если помощь еще нужна - пишите и звоните.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5713
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Посетите Вашим вниманием местных газовщиков, не проигнорируйте их компетенцию Smile они отзывчивы на подобные проколы застройщиков Shocked

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
alekseirubin



Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск

СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Посетите Вашим вниманием местных газовщиков, не проигнорируйте их компетенцию Smile они отзывчивы на подобные проколы застройщиков Shocked

Быть может я не знаком именно с вашими газовщиками, но в большинстве других мест газовщикам глубоко параллельно до бед с дымоходом и (или) с конденсатом.
Они ссылаются на акт первичного обследования дымохода.

В данном случае необходимо делать упор на отклонение от проекта и не надлежащее выполнение монтажных работ.

Скорее всего без экспертизы и вызова специалиста не обойтись.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3