Добрый День! С Праздником !
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Проект печки прилагаю https://yadi.sk/i/DgRPrMrYbtjGgQ залил на диск т.к. максимальный размер приложения в посте ограничен.
Печка стоит в закрытой беседке,года два как уже построена но особо не эксплуатировалась так как беседка была не достроена. Летом как то не особо заметно было окна приоткрыты и дым внутрь не шел, по осени выявилась такая проблема, что при топке самой печки,что при жарке на мангале как только окна и двери полностью закрыты дым начинает идти внутрь, только приоткрыл окно все в норме, зимой однако весь смысл теряется закрытой беседки.
Высота конька 4 метра, срез трубы дымовой где то 4,4 метра, труба отстоит от осевой линии конька ~3м
|
|
|
|
|
смирнов иван
Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва
|
Добавлено:
Вт 7 Январь 2020, 15:14
|
|
Работающим мангал создаёт разрежение в помещении , поэтому открытие окна решает проблему. Помочь можно , подав воздух через отверстие в стене в зону горения , либо рядом с мангалом .
|
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
|
|
|
Костя
Зарегистрирован: Вс 19 Сентябрь 2010, 23:21
Сообщения: 127
Регион: Подмосковье
|
Добавлено:
Вт 7 Январь 2020, 20:56
|
|
Прокладывайте трассу приточного воздуха.
|
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю. |
|
|
|
VladEKB
Зарегистрирован: Вт 7 Январь 2020, 14:05
Сообщения: 7
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вт 7 Январь 2020, 22:04
|
|
Костя писал(а): |
Прокладывайте трассу приточного воздуха. |
"трасса" условно подразумевает под собой достаточно большой приток воздуха (на примере открытого пластикового окна в режиме проветривания, размер окна примерно 0,7м*1,5м, щель в самом верху порядка 100мм-> не дымит), при таком раскладе очень быстро весь теплый воздух махом "сдувается", внутри становится холодно. Можно конечно сделать приточку с подогревом, но что то не припоминаю чтобы в деревнях при топке печей , двери и окна настеж открывали.
Может сама конструкция печи не предназначена для закрытого помещения?
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2237
Регион: Тула
|
Добавлено:
Вт 7 Январь 2020, 22:21
|
|
|
|
|
VladEKB
Зарегистрирован: Вт 7 Январь 2020, 14:05
Сообщения: 7
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вт 7 Январь 2020, 22:38
|
|
Спс читал эту ветку по диагонали, не понял только где точка подачи располагается , над плитой типа в вытяжке или это не важно?
Пока перечитаю тему на форумхаусе повнимательнее.
|
|
|
|
|
VladEKB
Зарегистрирован: Вт 7 Январь 2020, 14:05
Сообщения: 7
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 11:03
|
|
[quote="tuomob"]
Тему изучил, остались вопросы, у человека там диаметр подачи 100мм, ну у него размер помещения 45м2 а у меня ~20м2. Хватил ли такого объема воздуха?
В другой теме на форумхаусе https://www.forumhouse.ru/threads/449952/ человек пишет : В плиту под казан 200мм. В мангал 2х200 не перебор ли ?
Вот думаю какое отверстие для подачи делать. Пойду подсчитаю пока площадь сечения щели в режиме проветривания у окна.
ps: По расчетам площадь сечения щели проветривания получилась - 1400см2, если взять воздуховод Ф200мм то у него получается 314см2.
При прикрытии щели на половину, уже начинало поддымливать, окно на противоположной стороне от печи, будет ли достаточно Ф200мм если подача будет осуществляться примерно в зоне уровне среза портала мангала? Или тут без метода научного тыка не обойтись.
|
|
|
|
|
Костя
Зарегистрирован: Вс 19 Сентябрь 2010, 23:21
Сообщения: 127
Регион: Подмосковье
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 11:39
|
|
Пишут многое, но опыт показал, что хватило одной трубы диаметром 150. Просто скорость потока через такую трубу возрастает.
|
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю. |
|
|
|
Костя
Зарегистрирован: Вс 19 Сентябрь 2010, 23:21
Сообщения: 127
Регион: Подмосковье
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 11:42
|
|
[quote="VladEKB"][quote="tuomob"]
VladEKB писал(а): |
Костя писал(а): |
Прокладывайте трассу приточного воздуха. |
При прикрытии щели на половину, уже начинало поддымливать, окно на противоположной стороне от печи, будет ли достаточно Ф200мм если подача будет осуществляться примерно в зоне уровне среза портала мангала? Или тут без метода научного тыка не обойтись. |
Невнимательно прочитал. Вы провели натурный эксперимент в ходе которого уточнили эффективное сечение притока. Его и используйте.
|
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю. |
|
|
|
VladEKB
Зарегистрирован: Вт 7 Январь 2020, 14:05
Сообщения: 7
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 11:47
|
|
Костя писал(а): |
Невнимательно прочитал. |
да нет это я просто попозже дописал расчеты и описал часть процесса, если мне такую подачу организовать думаю сильно выхолаживать также будет, буду пробовать с 200мм, причем на всякий случай с заслонкой буду делать.
|
|
|
|
|
Костя
Зарегистрирован: Вс 19 Сентябрь 2010, 23:21
Сообщения: 127
Регион: Подмосковье
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 13:03
|
|
[quote="VladEKB"]
Костя писал(а): |
да нет это я просто попозже дописал расчеты и описал часть процесса, если мне такую подачу организовать думаю сильно выхолаживать также будет, буду пробовать с 200мм, причем на всякий случай с заслонкой буду делать. |
Да, заслонка нужна. Возможно даже спаренная.
|
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю. |
|
|
|
VladEKB
Зарегистрирован: Вт 7 Январь 2020, 14:05
Сообщения: 7
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 13:37
|
|
Костя писал(а): |
Возможно даже спаренная. |
Имеется в виду в начале и в конце подачи?
|
|
|
|
|
Костя
Зарегистрирован: Вс 19 Сентябрь 2010, 23:21
Сообщения: 127
Регион: Подмосковье
|
Добавлено:
Ср 8 Январь 2020, 15:22
|
|
VladEKB писал(а): |
Костя писал(а): |
Возможно даже спаренная. |
Имеется в виду в начале и в конце подачи? |
В толщину стены, один поворотный элемент шибера в наружной части стены, другой, ближе к внутренней. Чтобы по центру трубы образовывался воздушный карман, толщиной в наружную стенку.
|
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю. |
|
|
|
VladEKB
Зарегистрирован: Вт 7 Январь 2020, 14:05
Сообщения: 7
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вс 19 Апрель 2020, 15:47
|
|
Вроде потеплело, собираюсь доделывать конструкцию, просверлил в стене отверстие Ф220, трубу Ф200 пока не установил, отверстие повыше нижнего среза зева топки мангала метра на 2, попробовал просто пожарить пока так но, интересный момент -видимо отверстие стало работать на вытяжку и наоборот дым повалил с еще большим напором внутрь, пришлось приоткрыть окно и закрыть отверстие. Собственно вопрос , когда труба будет опушена от отверстия до нижнего среза мангала она будет работать все таки на "поддув" воздуха в мангал?
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема