Автор |
Сообщение
|
Юрий Степанович
Зарегистрирован: Пн 6 Декабрь 2021, 19:52
Сообщения: 86
Регион: Ростовская область
|
Добавлено:
Сб 2 Апрель 2022, 04:25
|
|
Интересно, на какое расстояние ниже топки можно опускать дымовые каналы? Есть ли какая-то оптимальная величина, которая зависит или от объёма топки, или от величины сжигаемого топлива, или от других параметров, чтобы дым из топки пошёл по дымовым каналам, а не в дверь топки?
Вот примерная схема (короткий ход над хайлом я уже не стал рисовать - понятно, что он там нужен).
В каком случае она будет работоспособна?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
16.97 КБ |
Просмотров: |
116 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vladimir-spb
Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1334
Регион: S-Pb
|
Добавлено:
Сб 2 Апрель 2022, 10:49
|
|
Юрий Степанович писал(а): |
В каком случае она будет работоспособна? |
Насколько метров под топку конкретно Вы закопаете часть дымовых каналов .. это абсолютно не важно . Топка будет работоспособна при соблюдении параметра требуемой тяги на выходе из топки порядка 5 Па при нормативном расходе воздуха , который зависит от площади зеркала горения (грубо от площади пода топки). Как вы добьетесь этого соотношения ... это ваше дело. Хотите поставьте дымосос или спроектируйте так конвективку и трубу , чтобы обойтись без дымососа. TROL и учебник физики Вам в помощь.
|
|
|
|
|
Юрий Степанович
Зарегистрирован: Пн 6 Декабрь 2021, 19:52
Сообщения: 86
Регион: Ростовская область
|
Добавлено:
Сб 2 Апрель 2022, 15:41
|
|
Думаю, что для нормальной тяги расстояние, на которое опускаем дымовой канал ниже пода топки, должно быть как-то связано с высотой трубы.
Чем больше это расстояние, тем больше должна быть высота трубы, чтобы обеспечить необходимую тягу.
Но всё-равно это расстояние должно иметь какой-то предел, после которого тяга исчезнет, как ни пытайся подымать трубу выше.
Как это рассчитать?
Может кто уже такое рассчитывал и сможет поделиться опытом?
|
|
|
|
|
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2913
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Сб 2 Апрель 2022, 16:47
|
|
В другой теме уже был ответ. Все зависит от энергии газа. Ее должно быть достаточно для совершения работы.
|
|
|
|
|
demin_c
Зарегистрирован: Ср 8 Январь 2014, 12:06
Сообщения: 924
Регион: Омск
|
Добавлено:
Вс 3 Апрель 2022, 11:51
|
|
Высота трубы, необходимой для создания "тяги", зависит от температуры внутри этой трубы. Например, метровая труба с 1000 градусов, может заменить шестиметровую трубу с температурой 100 градусов... Поэтому такую трубу желательно разместить ближе к топке.
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Вт 5 Апрель 2022, 17:41
|
|
Надо отопить дом с полами. А ниже пола какой смысл...
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
Юрий Степанович
Зарегистрирован: Пн 6 Декабрь 2021, 19:52
Сообщения: 86
Регион: Ростовская область
|
Добавлено:
Вт 5 Апрель 2022, 23:31
|
|
pe4ka писал(а): |
Надо отопить дом с полами. А ниже пола какой смысл... |
Пол не рисовал. Пол на нижней линии рисунка, т.е. на нижней линии дымовых каналов.
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2024, 18:06
|
|
Нихе гидроизоляции не опускай каналы посетитель форума-там хо ло д а это конденсат.В случае прорыва воды печь на 50 см мокнет вверх. Это был реальный случвй.
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
|