Сергей С
Зарегистрирован: Чт 20 Март 2008, 20:34
Сообщения: 25
Регион: Чернигов, Украина
|
Добавлено:
Вт 1 Март 2011, 21:48
|
|
vova230 писал(а): |
У вас видимо где-то есть утечка тепла, скорее всего в котельной. |
Котел находится в доме, а не в отдельной котельной.
|
|
|
|
|
vova230
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 00:20
Сообщения: 811
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Вт 1 Март 2011, 22:16
|
|
как вариант вы просто не закрываете трубу задвижкой, т.е. тепло из котла уходит в трубу и соответственно охлаждается котел, а за ним и вся система.
|
|
|
|
|
Сергей С
Зарегистрирован: Чт 20 Март 2008, 20:34
Сообщения: 25
Регион: Чернигов, Украина
|
Добавлено:
Вт 1 Март 2011, 23:28
|
|
vova230 писал(а): |
как вариант вы просто не закрываете трубу задвижкой, т.е. тепло из котла уходит в трубу и соответственно охлаждается котел, а за ним и вся система. |
Мы уже второй сезон заканчиваем с этим котлом. Чего только не перепробовали. Задвижка оставалась открытой только в редких случаях, ну забывали
С закрытыми дверцами-задвижками система остывает значительно быстрее если работает насос.
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Ср 2 Март 2011, 09:35
|
|
Как вариант, возможно слишком сильный насос. Вы включаете насос и жидкость не успевает нагреться в регистре до той температуры, что получается при естественной циркуляции. По этому в дальние батареи не попадает достаточно горячяя жидкость. После протопки так же быстрее и остывает, как чай в стакане, чем сильнее мешаешь, тем быстрее остывает. Если есть регулировка насоса, сделайте скорость потока поменьше.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 2 Март 2011, 11:04
|
|
Гадать можно долго, т.к. мало информации о системе...
|
|
|
|
|
JacK
Зарегистрирован: Вс 27 Март 2011, 19:56
Сообщения: 2
Регион: Черкассы
|
Добавлено:
Чт 9 Июнь 2011, 10:03
|
|
Доброго времени суток.
На этой неделе мне начали ложить данный котел. И оказалось что нужен шамотный кирпич. Вопрос следующий: сколько его нужно штук? И можно ли обойтись без него? Котел будет топиться исключительно дровами.
Прошу прощения за глупые вопросы. Но я в печных делах ничего не понимаю. ))
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 9 Июнь 2011, 22:12
|
|
В проекте печи предусмотрено обязательное применение шамотного кирпича в качестве футеровки внутри печи.
По предварительному подсчету вам понадобиться с запасом около 80 шт. шамотного кирпича.
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
JacK
Зарегистрирован: Вс 27 Март 2011, 19:56
Сообщения: 2
Регион: Черкассы
|
Добавлено:
Пт 10 Июнь 2011, 08:53
|
|
Кирпич купил ЧШ5.
Теперь другой вопрос. На счет дымохода. Из чего лучше сделать? Мне советуют 130мм азбестовую, или керамическую трубу.
Какие плюсы и минусы такого решения? Можно ли использовать трубу большего деаметра? Может есть другие варианты исполнения дымохода?
За рание спасибо.
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 08:45
|
|
Растолкуйте пожалуйста по мощности КИКсП. "Не менее 16 кВт" - это что за мощность?
В смысле у печей обычно приводят на две топки. У магазинных котлов - максимальную мощность. В этой печи к чему относится?
У меня дом 100 кв.м. По площади рекомендуют 10 кВт. По расчетам теплопотери получаются при -15 около 4 кВт, при -35 7-8 кВт. Плюс ГВС с усредненным суточным энергопотреблением от 0 до 0.8 кВт в зависимости от интенсивности пользования. Всяко на 16 кВт не набирается. Но КПД печи резко падает, если отбор тепла от нее меньше номинала. С другой стороны, КИКсП - не печь, а котел. Может в нем можно как-то регулировать теплоотдачу?
В общем, растолкуйте как с мощностями, КПД и теплоотдачей для КИК-ов обстоит дело.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 09:12
|
|
son писал(а): |
...В общем, растолкуйте как с мощностями, КПД и теплоотдачей для КИК-ов обстоит дело. |
Да, этот вопрос, достоин отдельной темы...
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 09:22
|
|
son писал(а): |
Растолкуйте пожалуйста по мощности КИКсП. |
Цифровое обозначения котлов у Кузнецова идет от максимально возможной мощности регистра котла (10 кВт/м2), без учета теплопередачи через наружные стенки самой конструкции.
Расчет предполагаемый и реальный я приводил в одной из тем.
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 11:00
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Пн 6 Февраль 2012, 17:00
|
|
Для увеличения теплоемкости обсуждаемого котла можно его еще одним рядом в полкирпича обложить по периметру или это приведет к каким-то неожиданностям?
|
|
|
|
|
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 08:10
|
|
son котел КИК и так инэртен я бы сказал один из самых инэртных из ныне существующих.
Вот вопрос ПРАВИЛЬНОГО расчета мощьности РЕГИСТРОВ это СУПЕР актуальный вопрос.
Правильная организация ОБВЯЗКИ котла и ТЕПЛОСЬЁМ с регистров важные темы, которые имеют много подводных камней и люди до сих пор на них попадают.
Т.ч. обкладывать его ещё в полкирпича точно не надо.
Из личного опыта постройки КИК.
Мощьность РЕГИСТРОВ (их площадь)нужно повышать на 70 -100% относительно расчетной. Т.е. вместо 16 ставить 26 (моё частное мнение).
Тем более, что разница будет в основном не в габаритах кирпичной конструкции, а в площади регистров находящихся в теле КИКа.
Хотя размер топливника и влияет на мощьность, но ПЛОЩАДЬ регистров влияет больще.
Это, если хотите запас, который "реально не жмёт".
Из практики.
Тепла по любому не бывает много. А вот с ситуацией "не греет" или "не достаточно" греет, тема актуальна!
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 08:55
|
|
Спасибо за ответ. Я уже сам прикинул, что теплоемкости хватает.
Ниже мой грубый расчет необходимых параметров отопления. Получается, что по параметрам подходит КИК 34, но у него варочной поверхности нет. Думаю, что все-таки можно взять за основу КИКсП 16 и увеличить толщину колпака для регистров, чтоб установить их там две штуки как в КИК34.
Еще обескураживает необходимость дополнительного кубового теплоаккумулятора/гидроаккумулятора. Без него будет перетоп, а с ним не понятно что делать, если придется зимой бросить дом на неделю. Оставлять на электрическом подтопе моей электросети не хватит. Сливать-заливать.... было бы там хотя бы литров 200, еще куда ни шло, но куб...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
37.83 КБ |
Просмотров: |
1039 раз(а) |
|
|
|
|
|
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 09:08
|
|
Да,так и есть - предстоит поработать истопником (если с электричеством нет "ладу"). Есть правда ещё способ - залить не замерзайку.
Даже если Вы поставите пеллетный котел с бункиром для пеллет с запасом на неделю-месяц(есть такие возможности) всё равно без электричества подающий пелеты в топку шнэк не будет работать.
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 09:34
|
|
son писал(а): |
Еще обескураживает необходимость дополнительного кубового теплоаккумулятора/гидроаккумулятора. Без него будет перетоп, а с ним не понятно что делать, если придется зимой бросить дом на неделю. Оставлять на электрическом подтопе моей электросети не хватит. Сливать-заливать.... было бы там хотя бы литров 200, еще куда ни шло, но куб... |
Дело в том, что котёл типа КИК, не требует полноразмерного водяного ТА, т.к. наблюдается заметная теплопередача теплоносителю, в течении периода между протопками.
При правильном подборе конфигурации и параметров, может быть достаточно буферной ёмкости(20-40% от ёмкости полноразмерного ТА).
Например, вместо ТА ёмкостью 1000л, может понадобиться всего 200-300л, да и при применении антифриза в системе, сливать жидкость не надо...
|
Последний раз редактировалось: Сергей Михайлов (Вт 7 Февраль 2012, 09:37), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 09:34
|
|
Цитата: |
Без него будет перетоп |
Перетоп - это не вещь сама по себе, а ошибка при определении сколько дров надо сжечь.
Обычно КИК обладает довольно резкой характеристикой отдачи тепла, поэтому если вода начинает шуметь (это 80-85С), просто открываем ЗЛХ и больше не подкидываем дров.
***
Судя по рисунку, ТА на куб маловато...
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 10:21
|
|
Цитата: |
Судя по рисунку, ТА на куб маловато... |
Можно поконкретней: откуда это видно? Судя по температурам (нагрев от 20С), его вроде хватает.
Под перетопом я имел в виду не перетоп печи, а перетоп помещений (когда очень жарко становится) или теплоносителя, если радиаторы не справятся.
Цитата: |
Дело в том, что котёл типа КИК, не требует полноразмерного водяного ТА, т.к. наблюдается заметная теплопередача теплоносителю, в течении периода между протопками. |
Я это учел. В расчетах собственное тепловыделение КИКа вычтено. Грубо конечно, но я взял за основу параметры печи его размеров. Кроме того, запасается только то тепло, что выделяется во время топки. После окончания топки эффект вроде незначительный. По крайней мере в отчете по испытаниям КИК 18 общая теплоотдача регистром получается в районе 22 кВт*ч, т.е. грубо 11 кВт во время топки и незначительное тепловыделение за остальное время.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 10:22
|
|
Сергей Михайлов писал(а): |
Дело в том, что котёл типа КИК, не требует полноразмерного водяного ТА, т.к. наблюдается заметная теплопередача теплоносителю, в течении периода между протопками.
При правильном подборе конфигурации и параметров, может быть достаточно буферной ёмкости(20-40% от ёмкости полноразмерного ТА).
Например, вместо ТА ёмкостью 1000л, может понадобиться всего 200-300л, да и при применении антифриза в системе, сливать жидкость не надо... |
Совершенно верно, по моим наблюдениям, среднесуточная удельная теплопередача регистра в колпаке, составляет около 3,5-4кВт/м2/ч(при двухразовой топке).
Таким образом, для компенсации суточных теплопотерь дома до 150кВт/ч/сут, может быть достаточен КИК-17(установленный как печь, т.е. в отапливаемом помещении), с буферной ёмкостью(ТА) до 250-500л, при двухразовой топке.
В этом случае, для ТА, подходит специальный бойлер косвенного нагрева.
|
|
|
|
|
|
|