Автор |
Сообщение
|
Bruno Gregor
Зарегистрирован: Вт 1 Апрель 2008, 18:19
Сообщения: 22
Регион: Slovakia,Bratislava
|
Добавлено:
Пн 1 Декабрь 2008, 23:07
|
|
Труба не успевает протолкнуть.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
9.4 КБ |
Просмотров: |
15694 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
206.57 КБ |
Просмотров: |
1016 раз(а) |
|
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Пн 1 Декабрь 2008, 23:15
|
|
идею понял, но видети-ли, при открытии прямого "шыбера" дым иногда валит во внутрь, а тот "шыбер", что вы зачеркнули убирать невыгодно зачем тогда тапить если всио тепло вытиагивать будет. тут без двух шыберов никак после зимы папробую разобрать до палавины и неделать сужения, а также пачитаю за это время много книжек об этом деле, может чио и усовершенствую
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
Александр Бацулин
Зарегистрирован: Пт 17 Февраль 2006, 19:20
Сообщения: 928
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 1 Декабрь 2008, 23:59
|
|
Паша писал(а): |
Поэтому и такой длинный горизонтальный участок.
|
Паш, само по себе наличие горизонтального учестка не означает потерю работоспособностти камина. Проверено не раз. Если есть запас по тяге (высота и сечение трубы) то - ОК.
|
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама.
|
|
|
|
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 03:06
|
|
Не будет у него так работать. Сопротивление велико.
Надо топку перекрывать и через Браббе переходить во второй колпак.
Либо сверху уже не колпак, а как Бог подскажет.
А зубы все "выбить"!
|
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Вт 2 Декабрь 2008, 18:33), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 09:39
|
|
А метр трубе добавить не поможет?
|
|
|
|
|
Игорь33
Зарегистрирован: Ср 1 Октябрь 2008, 18:16
Сообщения: 164
Регион: Владимирская обл
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 11:49
|
|
Поменять на маленькую топочную дверку,пускай будет просто печь.
Или разбирать полностью ,делать по проверенной порядовке ,трубу пошире,Зуб наверно не нужен,Высота трубы от топки 5м.
|
|
|
|
|
Игорь33
Зарегистрирован: Ср 1 Октябрь 2008, 18:16
Сообщения: 164
Регион: Владимирская обл
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 11:54
|
|
Трубу если не разбирать,то подвесить.
|
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 14:00
|
|
высота трубы это дымовой?
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 14:01
|
|
высота дымовой трубы у меня парядка 8 с капейками метров
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
Игорь33
Зарегистрирован: Ср 1 Октябрь 2008, 18:16
Сообщения: 164
Регион: Владимирская обл
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 15:30
|
|
Такую трубу лучше и не трогать,подвесить и переделывать печь.
внутри печи систему не оборотами а колпаком.
|
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 17:23
|
|
может какой примерчик колпаковой системы чтобы мне падашлобы или идею взять? и я неврубаюсь а чио падвешывать то? дапалнительную насадку на трубу? удлинить её аль как?
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 17:48
|
|
Я предлагал нарастить дымовую трубу, но 8 метров наращивать на 1 метр наверно пользы не много.
|
|
|
|
|
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 19:02
|
|
valerty писал(а): |
может какой примерчик колпаковой системы чтобы мне падашлобы или идею взять? |
Можно так, либо сверху колпак.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
32.06 КБ |
Просмотров: |
949 раз(а) |
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 19:57
|
|
valerty , сделав печурки (ниши в массиве) вы заузили топку, естественно выход из топки в трубу встречает сопротивление.
Решение:
1. поставить над верхней частью дверки экран на 15 см, тем самым опустив верхний уровень дверцы и увеличив высоту топливника
2. разобрать кладку над топкой, убрать печурки и сделать топку выше уровня дверцы до второго уровня печурок
Второй вариант более правильный
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 20:07
|
|
2. разобрать кладку над топкой, убрать печурки и сделать топку выше уровня дверцы до второго уровня печурок.
печурки- ето что такое?
евгений если вам нетежело накидаите примерно как ето всё должно быть на какой нибуть из моих фоток (я ведь непечник а лиубитель для себя сам делаю, и не всё понел)
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 20:16
|
|
там где спички лежат и нож в изоленте на полке - что за дырки в кладке ?
|
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Вт 2 Декабрь 2008, 20:54
|
|
там для воздуха было когда первый раз пастроил но разобрал шяс там дырок нету
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
Владимир Жирнов
Зарегистрирован: Пт 12 Май 2006, 23:29
Сообщения: 713
|
Добавлено:
Ср 3 Декабрь 2008, 03:15
|
|
Да у него тут косяк...
Мал радиус поворота газов, потому и сопротивление. Если бы каналы развенуть в длину, тогда бы с такой перегородкой возможно прошло.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
34.5 КБ |
Просмотров: |
915 раз(а) |
|
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Ср 3 Декабрь 2008, 03:51
|
|
конвективную систему открываю когда печ разгаритса при закрытых дверьках никакого дыма нет
|
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
|
|
|
|
valerty
Зарегистрирован: Вс 5 Октябрь 2008, 20:07
Сообщения: 41
Регион: Литва
|
Добавлено:
Ср 3 Декабрь 2008, 04:05
|
|
размер каналов в конвективной системе 10х26 читал что это болше чем достаточно. я понимаю так при открытых дверьках это камин, при закрытых печь. Печь-камин разгораетса тогда горячие газы пускаю через дымообороты. при открытии дверек получаетса камин, поетому открываю "шыбер" на прямую и закрываю "шыбер" через конвективную систему, по идеи никакого дыма быть недолжно - значит из всех советов сделалбы так: после топки никакого сужения, "халастники" поднялбы есчио на один кирпичь получилосьбы дно топки чуть выше уровня поддувал, также плавный переход в дымоход. если проделать эти процедуры должно всиё работать отлично а если не то сварю капсулу прикручю дверки (дверки будусчая жена падарила вот почему очень хочу их оставить ) прямой дымопроводник в дымоход, а дымопроводник камнями облажу как в банях и будет греть и красиво гареть....
|