Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Печь БИК П1(П3) и колпак снизу печи, возможно такое? Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Доброго времени суток, уважаемые мастера печного дела.

Планирую в парную печь-каменку БИК П1(П3). Топку планирую из КО. Полы в парной стяжка по грунту с утеплением, в комнате отдыха полы по лагам. Имеем значительный перепад высот полов. Не хотелось бы поднимать полы в парной, до уровня полов КО.
Вопрос, возможно ли не поднимая полов в парной и общего фундамента печи, сделать под печкой колпак, у которого вход будет из опускного канала, а выход в подъемный? Будет ли работать печь? Цель преследуемая колпаком под печью это прогрев пола + высота парной увеличивается.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Лучше бы схемку, с высотами.

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

выложу чуть попозже, сейчас порядовку пробую накидать.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дмитрий! Зачем нам порядовки? Нам нужна схема вашей бани!

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Image

схематически показана общая лента фундамента размером 6000 мм на 8700 мм.
М - моечная, П - парная, КО - комната отдыха
внутренние размеры моечной и парной 2650 мм на 2650 мм, высота около 2800 мм.
в КО высота потолков 2300 мм, размеры 2650 мм на 5600 мм


Последний раз редактировалось: Дмитрий1980 (Пн 16 Ноябрь 2009, 01:12), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Image

вид сбоку, Ф - ленточный фундамент, разделяющий парную и КО
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Топку можно сделать из моечной, если высоты одинаковые. Если нет, то в парной.

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

топку хочется из комнаты отдыха, наверное придется отсыпать песком до уровня ленты и делать стяжку по уровню с КО Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
в КО высота потолков 2300 мм

Высота БИК 2.1 м. Безопасное расстояние до потолка не менее 50 см.

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за подсказку, высота первого этажа будет увеличена до 2500 мм в КО, в парной и моечной есть возможность увеличить высоту до 2600 мм, при этом толщина базальтового утеплителя на потолке возможна до 200 мм.

Остается пока открытым вопрос, возможно ли под печью организовать колпак или что-то вроде подвертки и будет ли работоспособна такая печь? Я понимаю, что проще и надежнее поставить проверенную конструкцию печи, но все же может кто-нибудь делал что-то похожее?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Какая цель? БИКи и так дают жару...

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Дмитрий1980



Зарегистрирован: Пт 13 Ноябрь 2009, 09:05
Сообщения: 90
Регион: МО

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

цель - уменьшение трудозатрат по устройству полов, увеличение высоты парной, за счет более низкого уровня пола, задача колпака в данном случае лучше прогреть пол.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Остаются варианты топки из парной или моечной. Если делаем из КО, то высота печи будет рассчитана от уровня топки + то, что уйдет в низ. 2.1 + 0.5 =2.6 м.

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024