Здравствуйте! Сами cложили теплоемкую 2-х колпаковую печь по статье из журнала "Дом 2,08" осенью прошлого года,на днях вывели дымоход через крышу и затопили, после прогрева появилась трещина около 3мм по периметру печи с 2 боков и сзади между 10 и 11 рядами,а спереди с 10 ушла на 13 ряд над топкой. Я так понимаю, что дал расширение ШБ-8 в футеровке (по всем сторонам делали зазоры 5мм,но без баз.картона, а про верх не было ничего сказано, и мы не подумали, да и как в 15 ряду укладывать кер.кирпич на шб с зазором?),а при остывании печи трещина почти не заметна.Прошу помочь советом как исправить эту ситуацию без разбора печи? Есть вариант: протопить побольше,при макс. расширении в швы забить клинышки из мет.полосок ,а в шов залить каминный герметик(смесь жидк.стекла,каолина,стекловолокна до 1250 С ),т.к. удобнее заполнять шов выжимным пистолетом,чем закладывать раствор.Заранее спасибо.



сканирование0002.jpg
 Описание:
 Размер файла:  441.05 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)

сканирование0002.jpg



сканирование0001.jpg
 Описание:
 Размер файла:  489.5 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)

сканирование0001.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 2 Июнь 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Igor2 писал(а):
Есть вариант: протопить побольше,при макс. расширении в швы забить клинышки из мет.полосок ,а в шов залить каминный герметик(смесь жидк.стекла,каолина,стекловолокна до 1250 С ),т.к. удобнее заполнять шов выжимным пистолетом,чем закладывать раствор.Заранее спасибо.

Можно конечно попытаться, во время сильной протопки(гораздо сильнее чем обычно), размочив слегка швы(степень размачивания подбирается опытным путём), зачеканить в них раствор с добавлением.
Возможно эту операцию придётся повторить, иногда это помогает...
В Вашем случае, присутствует грубая ошибка в кладке, поэтому, этот способ может не сработать, и без разборки не обойтись(возможно частичной).
Полагаю, что для опытного печника, такой ремонт обычное дело...
А печь не двухколпаковая, скорее смешанная - противоточная с колпаком во втором ярусе.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Igor2



Зарегистрирован: Вт 31 Май 2011, 18:59
Сообщения: 3
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ошибка в порядовках или в кладке? Как можно самим частично разобрать кладку? Все-таки футеровка поднимает периметр печи?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Igor2 писал(а):
Ошибка в порядовках или в кладке? Как можно самим частично разобрать кладку? Все-таки футеровка поднимает периметр печи?

1. На мой взгляд, ошибка и в конструкции(порядовке) и в кладке, особенно в том месте где на шамотную кладку опирается кладка из красного кмрпича.
2. кладка разбирается удалением раствора из швов(выскребанием) и вытаскиванием кирпичей, с целью добраться до проблемного места. В Вашем случае, по моему, это район рядов 14-15(разобрать возможно потребуется и болше).
Стратегия решения поблемы, в случае частичной разборки, заключается в обеспечении зазора(3-5мм) на расширение, между красной кладкой и шамотом. Зазор, лучше заполнить негорючим сжимаемым материалом(напр. базальтовым картоном или т.п.), чтобы в зазор, случайно, не попал раствор.
3. футеровка поднимает периметр, т.к. нагревается первой и сильнее, к тому же, шамот сильнее расширяется чем керамика.
На порядовках видно, с 15ряда, красный кирпич опирается на шамотную кладку а надо было делать шамотную кладку независимой, что при данной порядовке труднодостижимо.
Позволю себе замечание, что конструкция печи неудачная, и я бы её переделал...



зазор1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  15.89 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)

зазор1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2011, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

В уфе ложил печь в 2008 году И РЕШИЛИ ВСЮ ИЗ ОГНЕУПОРА КЛАСТЬ.В уфе нет хорошего кирпича.Из магнитогорского шб-5 положили и ничего нормально.Я считаю что надо всю печь перебрать.Нет сплошного массива печи-НЕТ И ПЕЧИ ЗНАЧИТ.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Igor2



Зарегистрирован: Вт 31 Май 2011, 18:59
Сообщения: 3
Регион: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2011, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за ответы, можете посоветовать другую отопительную печь для обогрева 3 комнат?



0002.jpg
 Описание:
 Размер файла:  66.76 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)

0002.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Igor2 писал(а):
Спасибо за ответы, можете посоветовать другую отопительную печь для обогрева 3 комнат?


Судя по порядовке, у Вас отопительная теплоёмкая камино-печь (печь, оформленная как камин и с функцией камина) преимущественно нижнего прогрева! Smile
Сожалею, что автор порядовки не предусмотрел футеровку топки шамотом с учётом взаимовлияния на красный кирпич.
Для такой планировки помещений подобная компановка каналов - оптимальная!
Попросите здесь совета как переделать перекрытие над топкой (но без разборки - не обойтись!) УВЫ Confused

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2011, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Igor2 писал(а):
Спасибо за ответы, можете посоветовать другую отопительную печь для обогрева 3 комнат?

Для данной схемы расположения комнат, подойдёт печь типа ОИК19Ф.
Ещё, на мой взгляд, подойдёт ОИК ХК...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024