Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Сгорел дом, виновата ли печка? Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Печь обычная кирпичная через два этажа, использовали более 10 лет, никаких проблем с ней не было. Прошлой зимой не закрыли заслонку на зиму, весной слабо протопили один раз, летом не топили вообще. На крыше в месте выхода трубы видели немного осыпавшихся кирпичей - не отреагировали, к сожалению. Осенью топили около трех часов - сильно, но как обычно - загорелось где-то в перекрытиях (на втором этаже или крыше). Понятно, что виноваты сами: не следили должным образом за печкой. Вопросы в другом:
1. Почему образовалась трещина в кладке? Повело фундамент? Или из-за незакрытой заслонки, отсыревания и дальнейшего прогрева что-то рассохлось?
2. Могла ли появиться трещина от сильной топки? Тогда почему в перекрытиях?
3. если загорелось в перекрытиях, означает ли это ошибку печника при строительстве печи (неправильно защитил)?
3. Что означали осыпавшиеся кирпичи на крыше?
Буду благодарна за разъяснения!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Возможна осадка печи была не рассчитана строителями.Возможно неправильно подобра раствор для кладки дымовой трубы.Ее обязательно штукатурят известковым раствором.Сеткой из стеклоткани армируй и штукатурь.Посмотри не села ли труба на дом из за осадки и как разделка выполнена.Есть ли 38 см от дыма.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

И еще.Если трубу ложили из кирпичА НЕДОЖЖЕНОГО ТО ТАКАЯ ТРУБА РАССЫПАЕТСЯ ИЗ ЗА ПОДСОСА ВОДЫ ИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Посмотреть уже ничего не могу - дом сгорел! Но за ответ спасибо. Просто хочется понять, кто или что сыграло решающую роль..
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Скорее всего нарушение устройства ПП разделок и отступок по трубе в месте прохода через перекрытие и особо в кровле.
Ну, а то что за 10 лет печь не обслуживалась, думаю закономерный итог. С этим вы и сами согласны...
Если есть какие то фотографии, то может что то сказать конкретно по ним будет возможно.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Фотографий нет, дом уже снесли. Но после пожара на печке было отчетливо видна копоть в месте перекрытия между первым и вторым этажом, из чего сделали вывод, что оттуда вышел огонь.
Сложилась такая ситуация, что вину пытаются свалить на члена семьи, который эту печь топил. Вот и хочется понять, есть ли его вина. При описанных условиях печка загорелась бы в любом случае или он ее перетопил (и возможно ли это вообще?)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

В месте прохода трубы через перекрытие между этажами делается обязательное утолщение кладки трубы, т.н. распушка.
Смысл этого мероприятия-увеличить термическое сопротивление и снизить вероятность образования свища за счет перевязки кирпича.
В незащищенной конструкции этот "блин" смотрится как почти метр на метра кладки.
Было ли такое сделано печником в вашем случае? т.е. имелось ли утолщение трубы на минимум 38 см от внутреннего канала трубы?

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Трудно сказать, но думаю вряд ли. Новую печь клали вместо старой, под которую уже были дырки в перекрытиях и которая вообще была сложена любителем, т.е. не по правилам.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тогда в чем вопрос?

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вопрос скорее не в причине (понятно, что печка изначально построена неправильно и не обслуживалась должным образом), а в поводе, т.е. хочется понять всю цепочку обстоятельств, приведших к пожару на чисто бытовом уровне.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если была нарушена технология обустройства ППР, но мы этого не знаем, то в чем смысл обсуждений?
Неужели не осталось фото печи? или домочадцев у печи в доме...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

а зачем фотография? что можно увидеть по кусочку печки? могу и без фото сказать, что она была кирпичная и не обмазанная по правилам. и снова повторюсь: про све неправильности своей печки я уже поняла! а вот на глупые вопросы ответы так и не получила. видимо придется вызывать печника на платную консультацию, пытать его глупыми вопросами
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

mimiyri писал(а):

1. Почему образовалась трещина в кладке? Повело фундамент? Или из-за незакрытой заслонки, отсыревания и дальнейшего прогрева что-то рассохлось?
2. Могла ли появиться трещина от сильной топки? Тогда почему в перекрытиях?
3. если загорелось в перекрытиях, означает ли это ошибку печника при строительстве печи (неправильно защитил)?
4. Что означали осыпавшиеся кирпичи на крыше?
Буду благодарна за разъяснения!!

1- подвижки дома или фундамента, а так же при выполнение малого зазора между конструкциями труба/печь-дом или их сочленение/связки
2- могла и именно в перекрытие, поскольку отсутсвует охлаждение в указанном месте
3- скорее всего в первую очередь
4- действие конденсата и мороза (намокание-заморозка-оттаивание...)

А фотография, хотя и печи, может о многом поведать, вплоть до характера хозяйки Smile

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

О! Спасибо вам огромное! Я получила фотографии от оценщика, на них есть печка - выкладываю. А можно еще уточняющих вопросов для полного понимания?
Допустим, основная причина возгорания от печи в ее неправильности, а именно:
- недостаточность утолщения в перекрытии (посмотрите на фото, вроде меньше, чем Вы указывали -??),
- маленькое расстояние от трубы до перекрытия (на вид его вообще не было! или оно где-то внутри под вагонкой потолка должно быть?)
- в самом перекрытии должна была быть какая-то защита (может и была! а может недостаточная!)
- отсутствие обмазки печи (какова ее роль? я так понимаю, если вдруг будет трещина, то она как-то защитит?).
..извиняюсь за профанскую терминологию



P1010601.JPG
 Описание:
 Размер файла:  220.52 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)

P1010601.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Судя по печи и проходке перекрытия возгорание возможно, но маловероятно. Возгорание могло произойти в разрушенном дымоходе в проходке кровли (или от подвижки дома в том же месте).
О ППР трубы в перекрытие по фото судить сложно.
Мое мнение, что копоть на трубе результат течения огня пожара в щель между трубой и перекрытием.
По верху трубы в стропильной системе сложно сказать уже что и как там было.

Штукатурят и белят обычно трубу, поскольку в основном печь "всасывает". а труба "выбрасывает" и обнаружить свищ наглядней на беленой поверхности.

Кладка печи выполнена вроде качественно, т.ч. печник подходил ответсвенно.
А вы по обслуживанию пожароопасного объекта уже безответсвенно. Если не чистил печь и трубу 10 лет, то могло и произойти возгорание сажи в трубе. А при хилом кирпиче (разрушение от конденсата) уже и свищ, а там стропила близко ...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Большое спасибо, что отвечаете!
Прошлое фото сделано не с того ракурса, имелись ввиду вот эти явные четкие пятна копоти вокруг щелей между кирпичами (похоже на выход огня из печки?).
Так же на фото видно, что раствор в этой области положен менее аккуратно, возможно потому что при строительстве печки эта область находилась в перекрытиях и была труднодоступна (или так рассохлось от времени/горения?)

И еще очень важный вопрос: как сильно надо топить печь, чтобы вызвать возгорание (появление трещин) при условии что она была сложена правильно с соблюдением всех норм безопасности (с учетом 10-летней сажи в трубе, но отсутствии трещин на момент начала топки)?
печь топили три раза (подкладывали дрова) в течении 2х часов.



P10106041.jpeg
 Описание:
 Размер файла:  177.51 КБ
 Просмотров:  1122 раз(а)

P10106041.jpeg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

В перекрытие раствор уложен в швах с полным заполнением (скорее всего). Вот то, что он не "подрезан" с наружной стороны, то это уже неудобство при кладке в узком месте. Проходка сделана на два кирпича в перевязку, судя по толщине трубы.
На фото в указанных местах в наличие похоже выступы раствора и скорее всего горячие газы обходя это место создавали завихрения и оставляли копоть. Если явной подвижки трубы не было, то свищ чаще образуется в вертикальных швах. Состояние проходного участка трубы необходимо было оценить при разборке снятием кирпича и просмотром участков швов на предмет копоти.

Цитата:
как сильно надо топить печь, чтобы вызвать возгорание (появление трещин) при условии что она была сложена правильно с соблюдением всех норм безопасности (с учетом 10-летней сажи в трубе, но отсутствии трещин на момент начала топки)?
печь топили три раза (подкладывали дрова) в течении 2х часов

Вопрос не однозначный. Если не было разрушений в кладке печи, то от холодного состояния натопить до пожароопасного состояния, т.е. когда например труба имеет температуру более 100 гр.С на внешней части при соприкосновение со сгораемой частью здания, надо часов 5-6 минимум. Если печь была теплая, то чуть меньше. В среднем температура в трубе около 150-200 гр.С. С учетом теплопроводности кладки в 25 см это дело не двух часов.
Два часа для такой печи (сжечь примерно около 20 кг, т.е. 10 кг/час) натопа вполне нормально (в расчетах на печь 4 кВт топить около час-сорок).
Все это сугубо мое личное мнение.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Павел Раст



Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457

СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

А скажите пожалуйста, а что там за железный короб , вделанный в трубу на уровне второго этажа?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mimiyri



Зарегистрирован: Ср 5 Октябрь 2011, 16:14
Сообщения: 17
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Какой короб? Ничего такого не видела. Вот на уровне первого этажа в печку была вделана духовка (металлический короб) - открывались заслонки в две комнаты.

Понятно, значит перетопки печи не было. А трещины могли появиться при нормальной топке печи, но с учетом того, что печь отсырела за зиму и летом не протапливалась вообще? Т.е. если подвижки фундамента все-таки не было и на момент растопки трещин тоже не было еще?
И еще: я так поняла, что виденные летом осыпавшиеся кирпичи на выходе трубы из крыши не говорят о том, что печь или дом повело, а могут быть обычным явлением конденсата, как вы написали? Тогда снова дурацкий вопрос: повлияло ли незакрытие заслонок на зиму на это осыпание? И повлияло ли это осыпание на состояние печи? Можно ли было ее топить при таком осыпании?
Еще раз спасибо за все разъяснения! Вы очень выручаете!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2011, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

mimiyri писал(а):

Можно ли было ее топить при таком осыпании?

Эксплуатация печи с неисправным дымоходом -ЗАПРЕЩЕНА

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024