Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Ср 20 Март 2013, 15:30
Павел_П писал(а):
так разговор шел не о то как правильно, а о том как может быть.
http://fireplace.su/images/saja_19f8F.jpg
согласен, что 20 минут горения сажи - это на грани фантастики. но даже вы пишете, что для этого ее д.б. минимум ...
а продавцы "новых" труб готовы из штанов выпрыгнуть, лишь бы покупали. мне вот на Салоне каминов 2013 именно на стенде дилера Домуса и сказали: "дымоход так хорошо сконструирован, что даже "младенец" сможет его установить!"
и вот еще - хоть кто-то смог получить "гарантийный талон" на декларируемые 40 лет работы дымохода ?
А я, Павел, не поленился, и на следующий день ещё раз подошел к стенду DOMUS Effe 2, и конкретно задал этот вопрос - про горение сажи (но не к девушке, а к мужику )
На что мне ответили, что дымоход испытывали в МЧС по ГОСТовской методе, испытания пройдены, и получен сертификат.
а ту трубу они нагревали локально до 750* несколько часов, как раз вот по той ссылке не "Горниле".
Вот на всякий случай гост на испытания
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
фрагмент протокола воздействие конденсата и тест на возгорание сажи.jpg
Описание:
Размер файла:
102.02 КБ
Просмотров:
1125 раз(а)
тест 400 градусов в течение 4 часов.jpg
Описание:
Размер файла:
123.67 КБ
Просмотров:
1020 раз(а)
выдержка из ГОСТ о требованиях к стойкости к температуре.jpg
оратай
При покупке обратите внимание на то, что подключаемый диаметр бокового отверстия на 10 мм меньше, чем диаметр ствола дымохода. Покровную плиту можете не брать, если есть желание немного съэкономить. Сами цементом зачеканите, обращённые к небесам пустоты, и пропитайте гидрофобом потом. Можно также отказаться от родного герметика, который стоит совершенно необоснованных конских денег. Он в 2 раза дороже Ветонита. Кирпичные дымоходы вообще на ГПС кладут и нормально служат. Также помните, что по технологии монтажа данный дымоход следует заключить в теплоизоляционный короб. Теплоизоляцию только в Москве не покупайте, на рынке у себя купите
Про горение сажи не переживайте так, вам правильно написали, 20-ти минутное горение - это практически режим реактивного двигателя. Это ж как надо печь-то засрать? Хозяин обязан сам или при помощи сторонних лиц обязательно вести наблюдение за каналом ствола дымохода и производить его своевременную чистку. Монтаж с учётом короба действительно прост, но не проще и не быстрее сендвича. При всём при том, я считаю данный дымоход имеет неплохую перспективу и гарантированно "впишется" в рынок дымоходных систем.
Павел_П
Зарегистрирован: Чт 6 Август 2009, 09:12
Сообщения: 423
Регион: Москва
Добавлено:
Сб 30 Март 2013, 22:59
оратай писал(а):
А я, Павел, не поленился, и ...
хорошие "ссылки" ! ))) я правда малеха зануда. мне больше бы понравились испытания в 5 /пять/ часов под нагрузкой в 400 гр. Ц.
но раз сертификацию прошли - гуд !!! просто "девочки мычали так и такое", что сомнения зашкаливали.
удачи в достройке !!!
_________________ щи да каша - пища наша
оратай
Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Чт 18 Апрель 2013, 23:02
Костя писал(а):
оратай
При покупке обратите внимание на то, что подключаемый диаметр бокового отверстия на 10 мм меньше, чем диаметр ствола дымохода. Покровную плиту можете не брать, если есть желание немного съэкономить. Сами цементом зачеканите, обращённые к небесам пустоты, и пропитайте гидрофобом потом. Можно также отказаться от родного герметика, который стоит совершенно необоснованных конских денег. Он в 2 раза дороже Ветонита. Кирпичные дымоходы вообще на ГПС кладут и нормально служат. Также помните, что по технологии монтажа данный дымоход следует заключить в теплоизоляционный короб. Теплоизоляцию только в Москве не покупайте, на рынке у себя купите
Про горение сажи не переживайте так, вам правильно написали, 20-ти минутное горение - это практически режим реактивного двигателя. Это ж как надо печь-то засрать? Хозяин обязан сам или при помощи сторонних лиц обязательно вести наблюдение за каналом ствола дымохода и производить его своевременную чистку. Монтаж с учётом короба действительно прост, но не проще и не быстрее сендвича. При всём при том, я считаю данный дымоход имеет неплохую перспективу и гарантированно "впишется" в рынок дымоходных систем.
Константин, большое спасибо.
Побывал даже на курсах по этим дымоходам, всё вы верно написали.
Буду брать, от себя добавлю, что и отверстия, в моем конкретном случае, проще и дешевле будет сделать болгаркой - нижнее подключение к коренному дымоходу.
Еще раз вам спасибо.
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
оратай
Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Чт 18 Апрель 2013, 23:06
Павел_П писал(а):
хорошие "ссылки" ! ))) я правда малеха зануда. мне больше бы понравились испытания в 5 /пять/ часов под нагрузкой в 400 гр. Ц.
но раз сертификацию прошли - гуд !!! просто "девочки мычали так и такое", что сомнения зашкаливали.
удачи в достройке !!!
Павел, и я тоже, и не малеха .
Про горение сажи выслали мне ролик итальянский -
Короче в субботу привезли мне Эффи 2, отпишусь как и что - потом.
А пока на тебе ещё кино без склейки, усё на герметике, термостойком
Будет любопытно почитать. Ещё момент, если будете работать с "родным" герметиком, то старайтесь разводить маленькими порциями. Он очень быстро "схватывает" и если зевнуть, то можно "забить козла". Я остатками данного герметика залечил трещины в старой топке. пока держит очень уверенно, во всяком случае в заявленные характеристики попадает и прямого огня не боится.
оратай
Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Вт 28 Май 2013, 17:50
Костя писал(а):
... Ещё момент, если будете работать с "родным" герметиком, то старайтесь разводить маленькими порциями. Он очень быстро "схватывает" и если зевнуть, то можно "забить козла". Я остатками данного герметика залечил трещины в старой топке. пока держит очень уверенно, во всяком случае в заявленные характеристики попадает и прямого огня не боится.
Спасибо, учту.
А пока, опять вопрос:
У меня от изначально-планируемого дымохода осталась прямоугольного сечения гильза из нержавейки 250 на 125 мм, 11 метров. Поскольку печка будет находится в цокольном этаже, естественно там ещё будет и вентиляция непринудительная - для кладовки, для мойки и прочая. Волнует возможное "опрокидывание тяги".
Появилась мысль сделать подачу воздуха в топку по этому воздуховоду из нержавейки, с забором, например, из чердака. Расположив короб из нержи вдоль трубы, как на фото.
Вопрос - стоит ли так делать?
Есть ли у кого подобный опыт?
Или это трата средств и главное времени впустую?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
0_a1778_bf904fc3_XL.jpg
Описание:
Размер файла:
287.21 КБ
Просмотров:
1167 раз(а)
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
Добавлено:
Вт 4 Июнь 2013, 00:30
Была схожая "подвальная" ситуация.
С 8 м высоты вытяжная вентиляция работала как приточка.
В помещении котельной не было ни одной приточной "дырки".
Самое интересное что по задумки строителей (хозяина дома) эту роль должна была играть форточка в окне. Но её по факту ни кто не хотел открывать...особенно зимой.
После устройства приточной вентиляции -клапан марта. Всё встало на свои места.
В помещение , через клапан, воздух подаётся уже подогретый.
После этого, вытяжка стала работать как вытяжка.
Идея с коробом хорошая.
Не уверен что короб нужно так высоко "заводить"...аж на чердак.
Ведь по правилам, выход должен быть выше , чем вход-приточка.
И чем больше между ними разница (перепад в высотах) тем надёжнее будет работать система.
оратай
Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Чт 6 Июнь 2013, 12:48
Дмитрий Смирнов писал(а):
Была схожая "подвальная" ситуация.
С 8 м высоты вытяжная вентиляция работала как приточка.
В помещении котельной не было ни одной приточной "дырки".
Самое интересное что по задумки строителей (хозяина дома) эту роль должна была играть форточка в окне. Но её по факту ни кто не хотел открывать...особенно зимой.
После устройства приточной вентиляции -клапан марта. Всё встало на свои места.
В помещение , через клапан, воздух подаётся уже подогретый.
После этого, вытяжка стала работать как вытяжка.
Идея с коробом хорошая.
Не уверен что короб нужно так высоко "заводить"...аж на чердак.
Ведь по правилам, выход должен быть выше , чем вход-приточка.
И чем больше между ними разница (перепад в высотах) тем надёжнее будет работать система.
Дмитрий!
Огромное спасибо за ответ.
Клапан марта это чешская установка?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
Как Ваш монтаж дымохода?
Мне в ближайшее время предстоит такой монтировать.
Есть отзыв?
27109563_w640_h640_ap1.png
Описание:
Размер файла:
216.46 КБ
Просмотров:
1046 раз(а)
оратай
Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Пт 7 Июнь 2013, 10:50
Монтаж, пока отложил не надолго. Надо с конструкцией печки до конца разобраться.
Но пробовал на сухую собирать, мысли такие - первый блок надо четко по уровню зафиксировать, или кондуктор городить, или дать раствору схватиться чтобы не накренился под собственным весом потом когда следующие блоки сверху ставить.
Ну, и конечно не забывать фиксировать через каждые 3 метра, как рекомендовано в инструкции, абы не завалился нафиг.
Второй момент.
Хочу по дыму снизу зайти, вырезать окошечко прямоугольное, как вот на картинке http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=196069
Только не совсем понял как буду герметизироваться, скорее всего их герметиком красным, и из нержи коробочку, наверно, на всякий случай внутри вставлю, само собой с зазором.
Дмитрий вам наверняка подобное приходилось делать.
Что посоветуете?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
Добавлено:
Вт 23 Июль 2013, 09:47
Вот и смонтирован дымоход для банной печи Калита.
Фото отчёт позже.
Из ощущений.
Каждый блок кривоват. Требуется как в анекдоте "доработать напильником".
Как он будет в работе время покажет. В целом, монтаж прошол нормально.
Ещё одно.
Продавцы данного дымохода советуют-впаривают гипсокартон, использовать для общивки дымохода. Мы заменили на стекломагнезит. В парной и гипсокартон !?
оратай
Не понял Ваш вопрос.
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5640
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
Добавлено:
Вт 23 Июль 2013, 18:47
А ГВЛ и ЦВП, вместо гипсокартона - не пройдёт?
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
Добавлено:
Ср 24 Июль 2013, 07:25
Андрей_Алексеевич то что Вы предложили лучше гипсокартона.
Но мне больше нравистся стекломагнезит. Тем более что он есть и для наружних работ (т.е. запас прочности выше).
Процесс монтажа керамического дымохода.
1_SAM_1593.JPG
Описание:
Размер файла:
253.34 КБ
Просмотров:
1086 раз(а)
1_SAM_1707.JPG
Описание:
Размер файла:
272.58 КБ
Просмотров:
1001 раз(а)
1_SAM_1703.JPG
Описание:
Размер файла:
325.05 КБ
Просмотров:
1001 раз(а)
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
Добавлено:
Ср 24 Июль 2013, 07:36
Монтаж керамического дымохода.
А вот и сами стыки - примыкания керамики.
1_SAM_1708.JPG
Описание:
Размер файла:
215.09 КБ
Просмотров:
831 раз(а)
1_SAM_1595.JPG
Описание:
Размер файла:
174.58 КБ
Просмотров:
807 раз(а)
1_SAM_1605.JPG
Описание:
Размер файла:
178.48 КБ
Просмотров:
804 раз(а)
оратай
Зарегистрирован: Чт 26 Январь 2012, 21:19
Сообщения: 187
Регион: из под Курска
Добавлено:
Пн 2 Сентябрь 2013, 23:19
Дмитрий, спасибо за фото.
Да, так вот можно и под 90 гр. подсоединять - после водяной рубашки - весчь!
Мною был применен другой способ защиты от локального перегрева данного дымохода - использовал надсадной вариант, т.е. просто поставил трубу на щиток, который после чугуняки ЧТ-1.
И защита от дурного локального перегрева и доп. аккумулятор тепла в парилке.
По кривизне элементов, что могу сказать.
Ставил 170 диаметр, по сравнению с кирпичом из которого клал экран и щиток, так ваще песня, у самого у меня 190 мм диаметр, так на фото в предыдущих моих постах видно, что пять элементов стоит на сухую и не падает.
Внутреннее совпадение трубы так просто удивляет, у меня и Шидель есть - не скажу, что разницы нет, однако в цене она более различима.
Может у ниж на маленький диаметр матрица хуже.
У меня, на 190 мм, вот такие стыки
Жаль не удалось реализовать на мансарде конвективный отбор тепла от трубы, регулируемый жалюзями. Надеюсь у себя попробую.
Дмитрий Смирнов писал(а):
...оратай
Не понял Ваш вопрос.
Имел ввиду не приходилось ли Вам делать в коренном варианте заход дыма на уровне где у вас на фото ревизионное окошко, т.е. снизу, в корень трубы?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Владислав Проничев
Зарегистрирован: Вт 3 Сентябрь 2013, 08:54
Сообщения: 2
Регион: г. Москва
Добавлено:
Вт 3 Сентябрь 2013, 09:49
Дмитрий Смирнов писал(а):
Монтаж керамического дымохода.
А вот и сами стыки - примыкания керамики.
Дмитрий, на мой не просвящённый взгляд, совершенство геометрии дымохода должно оценивать по внутренней поверхности трубы.
Прикладываю несколько имеющихся в моём распоряжение фотографий собранной шахты Effe2 Domus, на которых видно качество внутренних стыков и геометрию всей шахты.
Я не вижу к чему здесь можно придраться.
Также обращаю внимание на то, что керамические трубы Effe2 имеют выборку четверти на стыкующихся торцах, при этом, сборка труб ведётся на термически стойкий клей, толщиной слоя которого, при наличии должных навыков, можно легко регулировать, показанные Вами и Олегом, незначительные отклонения в геометрии торцов труб Effe2. К сказанному также прикладываю фото, на которых видно, что собранная шахта имеет практически абсолютную вертикаль.
_________________ Не ищу лёгких путей.
2.jpg
Описание:
Шахта керамического дымохода Effe2 Domus выставленная по лазерному построителю плоскостей.
Размер файла:
622.14 КБ
Просмотров:
963 раз(а)
нанесение клея 2.jpg
Описание:
Монтаж керамических труб Effe2 Domus на термически стойкий клей.
Размер файла:
70.67 КБ
Просмотров:
741 раз(а)
внутренняя поверхность шахты керамического дымохода Effe2 Domus 3.jpg
Описание:
Керамические дымоходы Effe2 внутренняя поверхность шахты.
Размер файла:
592.13 КБ
Просмотров:
775 раз(а)
внутренняя поверхность шахты керамического дымохода Effe2 Domus 2.jpg
Описание:
Внутренняя поверхность шахты effe2 domus
Размер файла:
682.56 КБ
Просмотров:
760 раз(а)
внутренняя поверхность шахты керамического дымохода Effe2 Domus 1.jpg
Описание:
Гладкая, ровная поверхность керамической трубы Effe2 Domus
Следующая тема Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме