Автор |
Сообщение
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:14
|
|
Доброго всем дня.
В связи с полным разрушение старой печи на даче встал вопрос о новой. Ознакомившись со многими проектами - подходящего готового не нашел...
Нарисовал сам.
Вопрос к опытным печникам - где в проекте ошибки? будет ли вообще печь работать?
Топить печь предполагается только в весенне-осенний период и не часто...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
313.72 КБ |
Просмотров: |
1278 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
38.01 КБ |
Просмотров: |
991 раз(а) |
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Печь.rar |
Размер файла: |
110.4 КБ |
Скачено: |
1398 раз(а) |
|
|
|
|
Алексей К
Зарегистрирован: Чт 12 Апрель 2012, 19:38
Сообщения: 90
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:28
|
|
А чем обусловлена такая конфигурация хайла? Ну и прочистки как минимум пару штук надо я думаю, в нижний канал и в колпак. Ну а третью может под "корень" трубы, ох не помешает. Ну да, и печь не футерована... понимаю, нужно вписаться в габариты.
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:32
|
|
да, прочистки, надо, но пока просто разбираюсь с конструкцией...
Цитата: |
А чем обусловлена такая конфигурация хайла? |
тоже пока не принципиально...
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:36
|
|
сейчас интересует - вообще будет ли такая конструкция работоспособна?
если да, то след вопрос...
не будет ли перегреваться нижняя заслонка?
и допустимо ли изменение направления трубы таким образом?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
57.34 КБ |
Просмотров: |
755 раз(а) |
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:40
|
|
Футеровка как раз нормально помещается.
Непонятно зачем во втором ярусе сначала дымоход в кирпич, а потом снова в половинку - всюду должна быть одно сечение.
Непонятно зачем такая высокая печь - Вы хотите перекрытие подпереть?
|
|
|
|
|
Алексей К
Зарегистрирован: Чт 12 Апрель 2012, 19:38
Сообщения: 90
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:46
|
|
perfoart писал(а): |
сейчас интересует - вообще будет ли такая конструкция работоспособна?
если да, то след вопрос...
не будет ли перегреваться нижняя заслонка?
и допустимо ли изменение направления трубы таким образом? |
Да будет, труба вытянет, наверное, но канал действительно до четверти заузили (изменение направления некритично, но заужение - критично)дальше он идет в полкирпича, надо расширить. Задвижка - как топить, скорее всего будет перегреваться.
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 14:48
|
|
Цитата: |
Непонятно зачем во втором ярусе сначала дымоход в кирпич, а потом снова в половинку - всюду должна быть одно сечение. |
Думал об этом - есть старая труба (сейчас висит) в пол кирпича... вот думаю уже и дымоход переделать в половинку...
Цитата: |
Непонятно зачем такая высокая печь - Вы хотите перекрытие подпереть? |
именно... т.к. те кто строил дачу положили балки перекрытия 2-го этажа на печь... потолок вообще 2,7 м
Цитата: |
Футеровка как раз нормально помещается. |
а каким образом?
|
|
|
|
|
Boris759
Зарегистрирован: Ср 9 Февраль 2011, 08:36
Сообщения: 272
Регион: Belarus
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 15:49
|
|
[quote="perfoart"]
Цитата: |
Думал об этом - есть старая труба (сейчас висит) в пол кирпича... вот думаю уже и дымоход переделать в половинку...
|
печь отзеркалить ,т.е хайло влево и труба получится где надо.
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 20:28
|
|
А нельзя на печку балки опирать - она развалится.
Если деревянная балка над печкой - 38 см от нее вниз печи не должно быть (или больше, если свод тонбше, или меньше если балку защищать)
Футеровка: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5598
12-ый ряд спокойно можно накрыть вп.
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 21:33
|
|
Elm писал(а): |
А нельзя на печку балки опирать - она развалится.
Если деревянная балка над печкой - 38 см от нее вниз печи не должно быть (или больше, если свод тонбше, или меньше если балку защищать)
Футеровка: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5598
12-ый ряд спокойно можно накрыть вп. |
вот по этому то и развалилась старая печь... печь размером 1520х780 стояла в центре дома где сходились 4 кирпичные стены в пол кирпича... печь была высотой 1.5 метра... стены доходили до печи и соединялись поверх печи... все на цементе и глине... - естественно что все развалилось... по мимо этого на печи сходятся 2 балки от противоположных стен дачи...
вот так вот строили "строители"... слов нет... одни эмоции...
за ссылку спасибо, пошел изучать...
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Ср 13 Июнь 2012, 21:58
|
|
Цитата: |
стены доходили до печи и соединялись поверх печи |
Ну так можно, если над печкой заливается (или ставится готовая) жб перемычка, подобно как это делается для дверей и окон.
Печь не должна доходить до перемычки где-то сантиметр-второй (тут больше запас на провисание под нагрузкой, чем расширение печи)... щель заполняем минватой и дальше на печку клеим гипсовый плинтус (но не к перемычке) и получаем чудное подвижное соединение.
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 04:41
|
|
Elm писал(а): |
Цитата: |
стены доходили до печи и соединялись поверх печи |
Ну так можно, если над печкой заливается (или ставится готовая) жб перемычка, подобно как это делается для дверей и окон.
Печь не должна доходить до перемычки где-то сантиметр-второй (тут больше запас на провисание под нагрузкой, чем расширение печи)... щель заполняем минватой и дальше на печку клеим гипсовый плинтус (но не к перемычке) и получаем чудное подвижное соединение. |
так да согласен, но стены (кладки) просто лежали на печи на цементе...
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 13:11
|
|
Elm писал(а): |
Футеровка как раз нормально помещается.
Непонятно зачем во втором ярусе сначала дымоход в кирпич, а потом снова в половинку - всюду должна быть одно сечение.
Непонятно зачем такая высокая печь - Вы хотите перекрытие подпереть? |
не думаю что в этой печи нужна футеровка... топить печь предполагается от случая к случаю... и то не сильно... так чайник вскипятить...
изменил размер дымохода и перенес заслонки....
высота печь скорее всего будет чуть ниже...
будет ли вообще работать данная печь...
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Печь 2.rar |
Размер файла: |
109.22 КБ |
Скачено: |
381 раз(а) |
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 14:18
|
|
Сейчас футеруют больше из-за того, что красный кирпич "никакой"...
внешнюю поверхность еще можно полирнуть/покрасить, оштукатурить печь в конце концов, а вот внутри-то кирпич горит только так -
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 20:51
|
|
Elm писал(а): |
Сейчас футеруют больше из-за того, что красный кирпич "никакой"...
внешнюю поверхность еще можно полирнуть/покрасить, оштукатурить печь в конце концов, а вот внутри-то кирпич горит только так - |
как вариант сложить печь из шамотного кирпича...
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 21:12
|
|
Нельзя по ППБ... да и "никакая" будет печка - ни прижаться, ни тепла запасать не будет - сразу все выделять.
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 21:19
|
|
Elm писал(а): |
Нельзя по ППБ... да и "никакая" будет печка - ни прижаться, ни тепла запасать не будет - сразу все выделять. |
нее я имел ввиду только топку саму - 4-5 рядов, а не всю...
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 21:24
|
|
К вышесказанному добавится еще проблема термического расширения шамота
|
|
|
|
|
perfoart
Зарегистрирован: Пн 4 Июнь 2012, 11:45
Сообщения: 15
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 22:33
|
|
Elm писал(а): |
К вышесказанному добавится еще проблема термического расширения шамота |
чем еще можно выполнить футеровку?
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Чт 14 Июнь 2012, 23:37
|
|
Распилить шамотный кирпич на две плашки по 3 см и ими выложить внутри топку
|
|
|
|
|
|