Vitek



Зарегистрирован: Ср 19 Декабрь 2012, 02:29
Сообщения: 3
Регион: Minsk, Belarus

СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 02:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Приветствую. Вопрос по обратной тяге в трубе. Тема уже поднималась (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5183), но хотелось бы чуть подробнее.

Не так давно достроил дом, первый холодной сезон в эксплуатации. Имеется: камин и твердотопливный котел, к каждому отдельный дымоход (сэндвич) в отдельных каркасных коробах, обшитых до крыши гипсокартоном, над крышей - металлопрофилем с зонтиками. Крыша - двускатная. Дымоходы расположены на расстоянии 1,5-2 м от конька, высота - вровень с коньком.

Проблема: при ветре, перпендикулярном скату крыши (даже несильном, напр. 5 м/с) появляется обратная тяга. Ветер задувает как собственно в трубы, так и в короба. Котел дымит при растопке и слабовато греет. При потушенном котле /камине через них гонит холодный воздух плюс неприятный запах сгоревшего топлива. В итоге через дымоходы и короба выстуживает практически весь дом.

При отсутствии ветра или ветре других направлений проблемы нет, тяга очнь хорошая. Такая же проблема и с вентиляционным коробом на другой стороне дома. В трубы вентканалов поставил вентиляторы с клапаном и просто задвижки, но в короб все равно задувает.

Собираюсь нарастить дымоходы и короба на 0,8-1м. Подскажите, пожалуйста, поможет ли. Нужно ли еще что-нибудь. Спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

высота трубы тоже важная часть возможно восходяшие потоки попадают в трубу нужен чертеж или фото чтоб понять проблему
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vitek



Зарегистрирован: Ср 19 Декабрь 2012, 02:29
Сообщения: 3
Регион: Minsk, Belarus

СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Под рукой только фото в процессе строительства.

http://i066.radikal.ru/1212/ad/9a1bfa230774.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1212/8c/56f988f54794.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1212/16/8a2c01455266.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1212/96/09f16f3f46f7.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1212/fb/4b833f11b8b5.jpg
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

на фото плохо видно кажется что труба на уровне конька так как у вас меньше 3 метров от трубы до конька труба должна быть выше уровня конька на см 35
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vitek



Зарегистрирован: Ср 19 Декабрь 2012, 02:29
Сообщения: 3
Регион: Minsk, Belarus

СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да, вровень с коньком. Получается, надо поднимать. Еще слышал, что если труба расположена примерно так, как у меня, то труба должна быть выше уровня конька, но ниже воображаемого продолжения противоположного ската крыши вверх.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вытяжной дефлектор закажи спецам по вентиляции.В этом случае ветер помошник в тяге.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Котлаский



Зарегистрирован: Сб 16 Апрель 2011, 20:04
Сообщения: 66
Регион: Котлас

СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Можно попробовать нарастить трубу на пол метра выше конька, но мне видится что причина кроется скорее в насадках дымоходных труб. Какие то они не печные. В общем заменить эти зонты таким образом, чтобы не мешали свободному выходу дыма из трубы. Да, возможно дело ещё в конструкции самого устья дымоходной трубы. У европейских дымоходов оно в виде усечёного конуса. У наших кирпичных кромки обреза квадратной трубы (устья) обычно тоже скошены. В общем для начала заменить колпак(зонт) на оголовке труб на печной. Самый простой в виде согнутого полукругом листа железа расположенного боками параллельно коньку дома.

_________________
Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
РУСЛАН



Зарегистрирован: Сб 8 Январь 2011, 13:28
Сообщения: 269
Регион: Украина

СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vitek писал(а):
Приветствую. Вопрос по обратной тяге в трубе.

вопрос комлексный, и наращиванием трубы решается далеко невсегда,
встречал варианты - труба с подветренной стороны (300 дней в году(((
да на два метра ниже крыши...
по всем канонам домочадцы должны были выскакивать на улицу Smile
нечего подобного пмж и топят прекрасно Very Happy
и наоборот пять метров от здания, десять градусов - топить невозможно,
слышно как печь постоянно борется с порывами ветра...
при интенсивном горении выходит, но нужно еще растопить,
установка дефлектора - лучше но слабо влияет на ситуацию
варианты кончились, только кординальные...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Болокан Игорь



Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград

СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если ваша приточная вентиляция слабее чем сечение труб камина+котла,то
при одновременной работе последних будет задавливание тяги скорее камина.Я при пластиковых окнах и дверях прокладывал в подполье трубу и выводил в корпус камина . Зазор между трубами и коробом запыжуйте не горючей ватой. На трубы можно поставить вращающиеся шлемы- флюгера.

_________________
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

господа у него в обротку бьет тяга плохая достаточно пол метра трубы наростить и по возможности поставить колпак с вентелятором он усилит эфект тяги сужение дымохода в конце тоже увеличевает силу тяги но так делают очень редко один случий из 1000 когда дом нагодится в розе ветров
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

а зачем вам эти короба?Труба должна быть теплой.Решай с утеплением.Большое сечение трубы для камина для камина уменьшает скорость газов.У Вас рядом или деревья или здание какое-то есть?

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 5 Август 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Конкретно про дымники здесь темы не нашел , а региться у жестянщиков из-за одного вопроса стремно .
Труба , как бы , два срощеных четверика - один- вентиляция и его выходы ниже-по бокам . То есть торец трубы 460х710 ( чисто из декоротивных соображений ) а собственно труба - гильза диаметром 120мм . Сверху хочу закрыть дымником . Такой
Image дороговат , да и не совсем устраивает .
Будет ли вот такой
Image
работать подобным образом , если под добавочными маленькими скатами будут отверстия ? И дизайн приглянулся . И вообще стоит ли морочиться подобными сложностями из-за моего варианта трубы ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Еще раз спрошу . Вот собственно моя труба . . Сегодня нужно отправить письмо с техзаданием на дымник .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024