Доброго времени суток!
Посмотрите примерную схему дымооборотов в двухэтажной отопительной печи.
Схема условна, показаны предполагаемые места задвижек и чисток.
От хайла дымоходы деляться как бы на два симметричных контура - не могу понять.. нужно ли их соединять (для выравнивания давления), или нет..
И переднее зеркало печи наверное прогреваться будет хуже... - это очень критично?..
|
Описание: |
Примерная схема дымооборотов |
|
Размер файла: |
282.81 КБ |
Просмотров: |
1008 раз(а) |
|
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вс 13 Январь 2013, 10:32
|
|
Проанализировал схему дымооборотов - пришёл к выводу, что прогрев в симметричных каналах, несмотря на "игру" задвижек будет не одинаков.. кроме того.. отсутствует газовая вьюшка...
Попробывал нарисовать схему как двухярусный колпак... с возможностью прогрева как каждого этажа в отдельности.. так и всей печи...
Мне нужна Ваша критика - какие проблемы могут возникнуть после реализации данной схемы...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
128.69 КБ |
Просмотров: |
1047 раз(а) |
|
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вс 13 Январь 2013, 10:33
|
|
Прогрев 1-го этажа...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
690.06 КБ |
Просмотров: |
925 раз(а) |
|
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вс 13 Январь 2013, 10:34
|
|
Прогрев 2-го этажа...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
678.96 КБ |
Просмотров: |
978 раз(а) |
|
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вс 13 Январь 2013, 10:36
|
|
Прогрев 3-го этажа...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
746.81 КБ |
Просмотров: |
960 раз(а) |
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 14 Январь 2013, 15:07
|
|
У 2х этажных печей на каждом этаже своя топка и свой дымоход.У нижней печи ТЯГА всегда будет лучше и нижние дымовые газы не дадут работать печи 2-го этажа.Соединять их можно через рассечку но уже ближе к крыше.Есть готовые чертежи печей.Тут нового уже нет ничего.Солнечная Башкирия....
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Пн 14 Январь 2013, 15:40
|
|
Все примерно правильно понимаете...
И что ушли от расеченных каналов - тоже. Получились бы сажесборники.
Однако - транзитный канал для прогрева щитка 2го этажа нужно сделать в 3/4 кирпича. Он будет горячий.
Первый подьемный во второй колпак тоже должен быть в 3/4 кирпича.
Топка у вас всегда работает в режиме хайло вверх - перегрев задней части перекрытия будет точно. Только шамот сможет выдержать под 800 градусов...
Обезопаситься от трещин в такой компоновке будет сложновато.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 14 Январь 2013, 15:45
|
|
Я рос в деревне там шамота и не было никогда.Печь русская уже 5-й десяток стоит.При норм топке простой хороший кирпич терпит.
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вт 15 Январь 2013, 17:11
|
|
Спасибо за Ваши ответы..
Владимир..
порядовки топки будут сделаны из шамота.. а перегрев хайла хотел предотвратить увеличением сечения в полтора кирпича (13*38см).. хотя свод над топкой всё равно будет перегреваться... может топку стоит реализовать тоже в виде колпака.. ? .. тогда топка будет прогреваться более равномерно.. ?... и не будет интенсивно охлаждаться при забытой вьюшке..
p.s: рисунки, пропорции и размеры условны..
|
Описание: |
|
Размер файла: |
421.77 КБ |
Просмотров: |
971 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 16 Январь 2013, 08:59
|
|
Топка Степанова-Браббе это. Более равномерное горение...
Шамот - тогда получите на стенке топки температуру от 200 градусов и выше. Вам это надо?...
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Пт 18 Январь 2013, 06:03
|
|
понял.. спасибо)
принципиальная схема печи в голове сложилась:
- двухъярусный колпак на 1 и 2 этаже
- два прогара из топки
- игра задвижек для отпопления 1, 2 и обоих этажей одновременно...
теперь буду проектировать..
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пт 18 Январь 2013, 15:24
|
|
Топку перекрывай в 3 слоя.Рискованная печь.
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Пт 18 Январь 2013, 19:33
|
|
pe4ka писал(а): |
Топку перекрывай в 3 слоя.Рискованная печь. |
Это так.. эскиз.. рисунок.. когда порядовки буду делать постараюсь всё учесть...
|
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Пт 18 Январь 2013, 19:37
|
|
Вот что у меня навоялось... пока это мой самый удачный "рисунок"...
смущает только перегрев прогара, в режиме прогрева 2-го этажа и не знаю как обеспечить обогрев обоих этажей - если немного приоткрыть обе вьюшки - будет ли дым идти по обоим путям?!...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
703.2 КБ |
Просмотров: |
1125 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Сб 19 Январь 2013, 10:17
|
|
Ну, вьюшками сильно не поуправляешь... А вот задвижками - получается.
При одновременном подогреве нужно транзит открыть чуть-чуть, чтобы не все ДГ в него рванули, ограничить пропускание. Тогда то, что не смогло туда уйти пойдет через первый этаж.
Имейте ввиду - подьемные при протопке греются меньше колпаков. И только после закрытия задвижек стенки будут догреваться.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Сб 19 Январь 2013, 11:04
|
|
А приоткрытая задвижка не раскалится?
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Сб 19 Январь 2013, 11:27
|
|
У себя трогал - разогревается, но не так сильно. Когда открыта еще меньше. Можно в канал повыше поставить. Заодно получившийся колпак будет прогреваться...
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Сб 19 Январь 2013, 14:28
|
|
делаю порядовки... как закончу выложу на всеобщее обсуждение...
|
|
|
|
|
MedvedevMS
Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2012, 11:40
Сообщения: 25
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Пн 4 Февраль 2013, 17:14
|
|
В процессе создания порядовок возник следующий вопрос:
Будет ли играть роль форма подъёмного дымохода из первого колпака во второй на втором этаже печи?
Для дымохода читал лучше всего труба -> квардрат -> прямоугольник.. но ведь тут соединение двух колпаков...
Вот три варианта.. например:
|
Описание: |
|
Размер файла: |
285.39 КБ |
Просмотров: |
985 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Пн 4 Февраль 2013, 19:14
|
|
Первый вариант 1,5 кирпича... Чего его рассматривать7 Самый холодный подьемный при протопке, но и самый несопротивляющийся...
Второй - щелевой - хорошо прогревается, можно использовать для прогева подьемного в районе первого колпака. Во втором использовать смысла нет. Среднее сопротивление ДГ, немного выше, чем в 3.
Чем круглее подьемный, тем минимальнее его сопротивление. Если поставить по углам такого канала (3) треугольные вставки - площадь поперечного сечения уменьшится, но площадь теплоснимающей поверхности в канале тоже уменьшится. И более круглый подьемный будет меньше сопротивляться проходу ДГ.
Вот и думайте теперь.
ps Внутренние стенки прогреваются больше внешних. Их расширение больше. На десяток рядов стенка подьемного канала может приподнятся больше, чем внешние стенки, и верхний кирпич в подьемном канале, вставленный во внешнюю стенку может проподнять внешнюю стенку на пару мм... Будет появляться трещина на внешней кладке...
|