Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Дымит задвижка !!! Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Sjay



Зарегистрирован: Сб 14 Декабрь 2013, 07:09
Сообщения: 7
Регион: Таяты

СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте мастера! Подскажите по проблеме. Домик 6 х 4 м, 2 этажа. На первом этаже небольшая печка, на втором - просто кирпичная труба. Задвижки расположены в трубе, на обоих этажах, под потолком. Причём кирпичная труба заканчивается тоже под потолком 2 этажа, дальше идёт метал. труба, 180 мм диаметром. Труба выходит у конька крыши, и возвышается над ним 0,5 м.
Проблема заключается в том, что при топке печки, через задвижку на 2 этаже тянет дым в комнату. Даже если заткнуть щели в задвижке, то его прямо всасывает в комнату, через оставшиеся дырочки (все то щели не заткнёшь). Немного помогает, если задвижку на первом этаже открываешь только на 4-5 см и поддувало на минимуме. Так же спасает открытие форточки на 2 этаже.
Как можно устранить данную проблему?
Очень расчитываю на совет!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Мишган



Зарегистрирован: Сб 21 Сентябрь 2013, 19:54
Сообщения: 45
Регион: Вологодская область

СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

а труба хорошо греется?...может это просто запах конденсата в трубе?хорошая ли тяга?...чистили давно? ну и фоту бы глянуть)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Sjay писал(а):
Как можно устранить данную проблему?

Скорее всего у Вас дом построен по современным технологиям, где ни окна, ни двери щелей практически не меют - герметичное помещение, а для горения дров в печи нужен воздух (8-12м.куб. на 1 кг. дров) вот печка и берет воздух через задвижку.
Сделайте приточку на первом этаже, используя клапан инфильтрации воздуха.
Инструкцию по монтажу клапана можно посмотреть здесь - http://ihe.ru/catalog/ventiljazia/vozdushnie_klapany/klapan_kiv125/
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Sjay писал(а):
Здравствуйте мастера! на втором - просто кирпичная труба. Задвижки расположены в трубе, на обоих этажах, под потолком. Причём кирпичная труба заканчивается тоже под потолком 2 этажа, дальше идёт метал. труба, 180 мм диаметром.

- замазать полностью щель задвижки, "похоронив" внутри рамку
- вывести полностью дымовую трубу кирпичную, убрав заужение
- утепление металлической трубы, предварительно сделав ее сочленение выше задвижки примерно на метр

*относительно клапана
когда делал ремонт в доме, то после установки пластиковых окон встал вопрос о притоке воздуха в квартиру
покупать клапана, указанные Александром, посчитал не практично
- мал диаметр
- высока стоимость
Делал сам. КИТ набор в приложение. Фильтр-глушитель (красный) практически оказался не нужен. У меня окна во двор. Труба Ф150. Вспененный рукав внутри трубы частично выполняет роль глушителя звуков улицы и предотвращает образование конденсата. Фильтрующий элемент установлен с внутренней стороны на жестком каркасе металлического кольца. С улицы декоративная решетка.

_________________
************************************

Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 15 Декабрь 2013, 08:44), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

но ... возвращаясь к теме, причина дымления совершенно не в этом

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Sjay писал(а):
Здравствуйте мастера! Подскажите по проблеме. Домик 6 х 4 м, 2 этажа. На первом этаже небольшая печка, на втором - просто кирпичная труба. Задвижки расположены в трубе, на обоих этажах, под потолком. Причём кирпичная труба заканчивается тоже под потолком 2 этажа, дальше идёт метал. труба, 180 мм диаметром. Труба выходит у конька крыши, и возвышается над ним 0,5 м.
Проблема заключается в том, что при топке печки, через задвижку на 2 этаже тянет дым в комнату. Даже если заткнуть щели в задвижке, то его прямо всасывает в комнату, через оставшиеся дырочки (все то щели не заткнёшь). Немного помогает, если задвижку на первом этаже открываешь только на 4-5 см и поддувало на минимуме. Так же спасает открытие форточки на 2 этаже.
Как можно устранить данную проблему?
Очень расчитываю на совет!
Зачем она вообще там на 2 этаже? вынуть и законопатить роквулом (тока без фанатизма что б роквул не вылез внутрь канала) и замазать потом.
Нехватка воздуха проверяется просто, достаточно приоткрыть дверь и если тяга улучшится то да, нужна приточка. Трубы 180 хватает. Может она у вас ниже конька просто ?.
Если с трубой и воздухом нет проблем то причина в самой печи
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Sjay



Зарегистрирован: Сб 14 Декабрь 2013, 07:09
Сообщения: 7
Регион: Таяты

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мишган писал(а):
а труба хорошо греется?...может это просто запах конденсата в трубе?хорошая ли тяга?...чистили давно? ну и фоту бы глянуть)

Труба греется слабо, и это не просто запах. Трубу не чистил ещё, т.к. печь новая.
Приточка у меня стоит, на первом этаже, почти напротив поддувала, но диаметром 50 мм. Потом думаю нарастить трубу, сантиметров на 60-70, хотя верхняя задвижка расположена относительно среза трубы на расстоянии 1,5 м. Заглушить эту задвижку - не вариант, т.к. вся труба на 2 эт. будет полностью вымораживаться.
Перестраивать трубу - тоже не вариант, т.к. дом новый, печь новая, только что закончил внутреннюю отделку, по этому кап ремонт затевать не хочу. Из приточки напор хороший идёт, но всё таки может 50 мм маловато?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Sjay писал(а):
Из приточки напор хороший идёт, но всё таки может 50 мм маловато?
Это легко проверить - откройте форточку и посмотрите, что изменится ...

*какой размер трубы переходит в Ф180, а лучше фото второго этажа с трубой в полный рост

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Sjay писал(а):
Мишган писал(а):
а труба хорошо греется?...может это просто запах конденсата в трубе?хорошая ли тяга?...чистили давно? ну и фоту бы глянуть)

Труба греется слабо, и это не просто запах. Трубу не чистил ещё, т.к. печь новая.
Приточка у меня стоит, на первом этаже, почти напротив поддувала, но диаметром 50 мм. Потом думаю нарастить трубу, сантиметров на 60-70, хотя верхняя задвижка расположена относительно среза трубы на расстоянии 1,5 м. Заглушить эту задвижку - не вариант, т.к. вся труба на 2 эт. будет полностью вымораживаться.
?
Что значит вымораживаться? если это дача то это не проблема ибо зимой не топите, а если таки приехали зимой то ваша лишняя задвижка от вымораживания не спасет и бо мороз не отолько в трубу залез но в саму печь и в дом...Если ПМЖ то вымораживагния не будет.
Греться труба и не должна, почти.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Анатолий_Ковров



Зарегистрирован: Сб 15 Декабрь 2012, 21:25
Сообщения: 84
Регион: Ковров

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Воспользуйтесь советом internet_pechnik и попробуйте протопить с приоткрытой дверью. Получите ответ о достаточности приточки.
Задвижка на чердаке действительно лишняя. Хотя и не должна быть помехой при достаточной тяге и плотности установки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Задвижка на 2 этаже необходима, иначе кирпичная труба там будет холодной... Idea Весельчак
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей .. писал(а):
Задвижка на 2 этаже необходима, иначе кирпичная труба там будет холодной... Idea Весельчак
Такие задвижки(на втором этаже) ставить запрещено правилами.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Анатолий_Ковров



Зарегистрирован: Сб 15 Декабрь 2012, 21:25
Сообщения: 84
Регион: Ковров

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Такие задвижки(на втором этаже) ставить запрещено правилами.

Шура, это где же такое написано?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Андрей .. писал(а):
Задвижка на 2 этаже необходима, иначе кирпичная труба там будет холодной... Idea Весельчак
Такие задвижки(на втором этаже) ставить запрещено правилами.

Впервые слышу! (Читаю)... Laughing
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Sjay



Зарегистрирован: Сб 14 Декабрь 2013, 07:09
Сообщения: 7
Регион: Таяты

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

internet_pechnik писал(а):
Sjay писал(а):
Мишган писал(а):
а труба хорошо греется?...может это просто запах конденсата в трубе?хорошая ли тяга?...чистили давно? ну и фоту бы глянуть)

Труба греется слабо, и это не просто запах. Трубу не чистил ещё, т.к. печь новая.
Приточка у меня стоит, на первом этаже, почти напротив поддувала, но диаметром 50 мм. Потом думаю нарастить трубу, сантиметров на 60-70, хотя верхняя задвижка расположена относительно среза трубы на расстоянии 1,5 м. Заглушить эту задвижку - не вариант, т.к. вся труба на 2 эт. будет полностью вымораживаться.
?
Что значит вымораживаться? если это дача то это не проблема ибо зимой не топите, а если таки приехали зимой то ваша лишняя задвижка от вымораживания не спасет и бо мороз не отолько в трубу залез но в саму печь и в дом...Если ПМЖ то вымораживагния не будет.
Греться труба и не должна, почти.

Это дом постоянного проживания, и топится в течении всего холодного времени. Если удалить верхнюю задвижку, то, при заморозках в 30-40 градусов, в промежутках между протопками, в холодной части трубы будет намораживаться иней и и во время протопки, вас просто зальёт конденсатом. Но речь не об этом.
Как я написал в самом первом посте, дымит только если откроеш поддувало больше чем на 5мм, если при этом открыть форточку, то ДЫМИТЬ ПЕРЕСТАЁТ, проверил лично. В связи с этим фактом, собираюсь заменить приточку в 50мм на больший диаметр, в 110 мм, а так же надставить трубу, подняв ещё на 60 см.
После проведения работ, обязательно отпишусь о результатах.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Анатолий_Ковров



Зарегистрирован: Сб 15 Декабрь 2012, 21:25
Сообщения: 84
Регион: Ковров

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я сначала трубу не трогал.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Sjay писал(а):
internet_pechnik писал(а):
Sjay писал(а):
Мишган писал(а):
а труба хорошо греется?...может это просто запах конденсата в трубе?хорошая ли тяга?...чистили давно? ну и фоту бы глянуть)

Труба греется слабо, и это не просто запах. Трубу не чистил ещё, т.к. печь новая.
Приточка у меня стоит, на первом этаже, почти напротив поддувала, но диаметром 50 мм. Потом думаю нарастить трубу, сантиметров на 60-70, хотя верхняя задвижка расположена относительно среза трубы на расстоянии 1,5 м. Заглушить эту задвижку - не вариант, т.к. вся труба на 2 эт. будет полностью вымораживаться.
?
Что значит вымораживаться? если это дача то это не проблема ибо зимой не топите, а если таки приехали зимой то ваша лишняя задвижка от вымораживания не спасет и бо мороз не отолько в трубу залез но в саму печь и в дом...Если ПМЖ то вымораживагния не будет.
Греться труба и не должна, почти.

Это дом постоянного проживания, и топится в течении всего холодного времени. Если удалить верхнюю задвижку, то, при заморозках в 30-40 градусов, в промежутках между протопками, в холодной части трубы будет намораживаться иней и и во время протопки, вас просто зальёт конденсатом. Но речь не об этом.
.
Чушь собачачья, такой категоричны вы однако а про задвижку вступоре.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Sjay



Зарегистрирован: Сб 14 Декабрь 2013, 07:09
Сообщения: 7
Регион: Таяты

СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

internet_pechnik писал(а):
Sjay писал(а):
internet_pechnik писал(а):
Sjay писал(а):
Мишган писал(а):
а труба хорошо греется?...может это просто запах конденсата в трубе?хорошая ли тяга?...чистили давно? ну и фоту бы глянуть)

Труба греется слабо, и это не просто запах. Трубу не чистил ещё, т.к. печь новая.
Приточка у меня стоит, на первом этаже, почти напротив поддувала, но диаметром 50 мм. Потом думаю нарастить трубу, сантиметров на 60-70, хотя верхняя задвижка расположена относительно среза трубы на расстоянии 1,5 м. Заглушить эту задвижку - не вариант, т.к. вся труба на 2 эт. будет полностью вымораживаться.
?
Что значит вымораживаться? если это дача то это не проблема ибо зимой не топите, а если таки приехали зимой то ваша лишняя задвижка от вымораживания не спасет и бо мороз не отолько в трубу залез но в саму печь и в дом...Если ПМЖ то вымораживагния не будет.
Греться труба и не должна, почти.

Это дом постоянного проживания, и топится в течении всего холодного времени. Если удалить верхнюю задвижку, то, при заморозках в 30-40 градусов, в промежутках между протопками, в холодной части трубы будет намораживаться иней и и во время протопки, вас просто зальёт конденсатом. Но речь не об этом.
.
Чушь собачачья, такой категоричны вы однако а про задвижку вступоре.

Про конденсат я убедился на своём опыте. Если печь не топить даже 1 сутки, то на железной трубе (1.3 м), той что на улице, намораживается достаточно инея, чтобы он закапал с верхней задвижки. Это из моей практики, а в остальном могу заблуждаться.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Как она появилась на 2 этаже эта задвижка. В старину трубу сверху камнем закрывали. Вы про него вспомнили?

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Sjay



Зарегистрирован: Сб 14 Декабрь 2013, 07:09
Сообщения: 7
Регион: Таяты

СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

pe4ka писал(а):
Как она появилась на 2 этаже эта задвижка. В старину трубу сверху камнем закрывали. Вы про него вспомнили?

В каком месте камнем?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024