СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте уважаемые!
Подскажите можно ли не класть какие либо ряды в данной печи что бы уменьшить высоту? Надо убрать 6 рядов.
Я бы не заморачивался если бы не стоял фундамент под неё и не были положены с кровью)))) уже 6 рядов.
Здесь порядовка. Почти Парфирьева только на 2 ряда выше.

http://yadi.sk/d/WEWO5VlNNXgFz
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Немного покумекал....если урезать на 12, 13, 24, 25, 26 и 27 ряды, вроде ничего плохого случится не может?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Что за файл? Чем открывать?

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Павел Яшуткин



Зарегистрирован: Вт 14 Май 2013, 06:23
Сообщения: 269
Регион: Новосибирская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь 2 писал(а):
Что за файл? Чем открывать?

Если Win 7,8,то файл должен открыться без проблем.Можно открыть программой для чтения электронных книг.Я например пользуюсь бесплатным приложением STDU Viewer.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь 2 писал(а):
Что за файл? Чем открывать?

У меня 8 ка приложением "ридер" открывается.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ссылка на ворд.
http://yadi.sk/d/5rEhdGKHNcYVR
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Во втором ярусе из этих 5 рядов можно безболезненно удалить любые два подряд или 4 подряд



vot1.gif
 Описание:
 Размер файла:  37.3 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)

vot1.gif


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да, спасибо! Это как раз те ряды о которых я и писал 24, 25, 26 и 27. Ещё парочку посмотрите пожалуйста.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ну можно убрать один ряд сразу под перекрытием, сделать не три ряда над хайлом, а два, ...
И само хайло сделать не в 3 ряда по высоте, а два.... там они шириной в кирпич, вроде не очень страшно
Но надо переделывать порядовки, чтоб всё было хорошо
Я бы низ (первый ярус) вообще не трогал, а выродил бы второй ярус в горизонтальные каналы высотой 3 кирпича или 4, как там получится, раз такое дело...

Но там сама печь предполагает низ из печного кирпича, жаропрочного
А на сегодняшний день такового нет, только шамотный, вам бы с пятого ряда до перекрыши и один слой перекрыши вести шамотным

Зачем вам такая низкая печь?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Потолок не очень высокий, а как гласит правило кладки"печь не должна доходить до потолка сантиметров 30" тем более надо куда то и задвижку ставить.)))
Это моё первое произведение и как вывести из вертикальных горизонтальные во втором ярусе затрудняюсь хотя об этом тоже думал.


Последний раз редактировалось: Waldemar (Вт 29 Апрель 2014, 21:43), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сделайте 3 ряда перекрыши у потолка, а не две, прибейте на потолок лист железа с подкладкой асбеста или войлока пропитанного глиной, регулярно удаляйте пыль ...
Задвижку можно сделать и под перекрышей, её выше делают, чтоб студилась как можно меньшая часть трубы ... и только-то
Посмотрите какая получится температура листа при протопке печи, если 100 градусов -- живите спокойно. Второй ярус редко греется хорошо, печь преимущественно нижнего прогрева


Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 29 Апрель 2014, 21:46), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо, 1мая на сухую сложу посмотрю чего получится.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не верю в пожароопасность перекрытия
Самый опасный кусок печи -- проход потолка, распушка обязательно, весьма желательно обить жестью сам проход потолка и проложить баз катоном, наличники из металла, там нихрена не видно бывает, а это самое сухое место в доме и пыли на чердаке всегда хватает.
Труба с трещиной и дома нет....
А вот перекрытие печи если оно грамотно сделано (с нахлёстами кирпичей) --- имхо ничему не угрожает, да и на виду всегда


Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 29 Апрель 2014, 22:00), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

А если после перекрыши трубу класть просто потолще ещё в пол кирпича и пройти потолок?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Waldemar писал(а):
А если после перекрыши трубу класть просто потолще ещё в пол кирпича и пройти потолок?


там по пожарной безопастности так "не если", а именно и только так, 250 мм от незащищённого дерева, ато и больше.
Посмотрите есть в печных книгах достаточно подробные порядовки распушки
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
Там обязательны вертикальные и горизонтальные нахлёсты в кладке


Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 29 Апрель 2014, 22:06), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да понял, хочется всё по правилам сделать. Перекрывать стыки кирпичей!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ну вот что получилось..... для меня КРАСИВО аж жуть))))
Прогревается с одной закладки не прикоснись, меня это полностью устраивает.
Косяк, о короне и скошенных кирпичах над затопочной дверцей узнал на этапе трубы так что там уголок. Шов дал трещину.



10384680_10202478299774942_934457336797510080_n.jpg
 Описание:
 Размер файла:  53.97 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)

10384680_10202478299774942_934457336797510080_n.jpg



10446664_10202452124480576_6247505737394659629_n.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.45 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)

10446664_10202452124480576_6247505737394659629_n.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уровни топки (с 3-его по 13 ряд) делали из какого кирпича?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Waldemar



Зарегистрирован: Пн 28 Апрель 2014, 16:59
Сообщения: 15
Регион: Москва-абад

СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vova-U писал(а):
Уровни топки (с 3-его по 13 ряд) делали из какого кирпича?

Из ША, все остальное до маковки из печного хренакнул. Трубу в начале хотел из рядового положить но приличного не нашёл.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тут есть два мнения:
1. шамотная кладка не должна соприкасаться по вертикали с кирпичной, типа шамот топки греется сильнее наружного окружения из красного и может поднять кладку
2. кто-то молча так всё-таки делает и не жалуется

Не практик, ничего сказать не могу. Посмотрите внимательно при эксплуатации -- не появляются ли горизонтальные трещинки в швах над 11 слоем -- не поднимает ли окружающую кладку шамотное ядро топки
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024