Жуков Герман
Зарегистрирован: Чт 13 Сентябрь 2012, 06:34
Сообщения: 128
Регион: НижнийНовгород
|
Добавлено:
Пт 23 Май 2014, 19:58
|
|
Отопительная с х.к. и конвекцией на второй этаж а так же сделаны конвекционные отверстия для тепосъема с трубы на втором этаже, сомнения - не переохладится ли труба???
|
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Описание: |
Теплосъем с трубы на втором этаже |
|
Размер файла: |
368.36 КБ |
Просмотров: |
1053 раз(а) |
|
Описание: |
Выход конвекционного канала |
|
Размер файла: |
129.38 КБ |
Просмотров: |
1048 раз(а) |
|
Описание: |
Отопительная с х.к. и конвекцией на второй этаж а так же сделаны конвекционные отверстия для тепосъема с трубы на втором этаже, сомнения - не переохладится ли труба??? |
|
Размер файла: |
419.67 КБ |
Просмотров: |
1075 раз(а) |
|
|
|
|
|
алексей голубев
Зарегистрирован: Вт 22 Январь 2013, 12:02
Сообщения: 192
Регион: Подольск
|
Добавлено:
Пт 23 Май 2014, 21:25
|
|
Там же наверно "сенвичем" гильзовали.А он иногда и открытый неплохо стоит-не сильно охлаждаясь(или так что этим можно пренебречь).А так и безопасно и тепло съем в пользу второго этажа.Я бы так же бы поступил.Классная печь.
|
_________________ 89154805905
|
|
|
|
Сергей68
Зарегистрирован: Пт 5 Декабрь 2008, 21:49
Сообщения: 855
Регион: Питер
|
Добавлено:
Пт 23 Май 2014, 22:09
|
|
Жуков Герман писал(а): |
Отопительная с х.к. и конвекцией на второй этаж а так же сделаны конвекционные отверстия для тепосъема с трубы на втором этаже, сомнения - не переохладится ли труба??? |
Привет Герман!
А почему она должна переохладиться?! Она же у тебя замкнута в тепловом контуре ( т.е. в доме), причем теплосъем с одной стенки дымохода... не боись, все будет ок.
По печке зачет... видно что ищешь свой стиль, почерк... уважаю
|
_________________ 8-921-743-33-53
|
|
|
|
Жуков Герман
Зарегистрирован: Чт 13 Сентябрь 2012, 06:34
Сообщения: 128
Регион: НижнийНовгород
|
Добавлено:
Вс 25 Май 2014, 20:58
|
|
алексей голубев писал(а): |
Там же наверно "сенвичем" гильзовали.А он иногда и открытый неплохо стоит-не сильно охлаждаясь(или так что этим можно пренебречь).А так и безопасно и тепло съем в пользу второго этажа.Я бы так же бы поступил.Классная печь. |
Два метра голой трубы 200 мм. вызывают беспокойство, хотел еще на гильзе поставить задвижку, холода наступят - посмотрим
|
_________________ **************************************
+7930 802 0011
|
|
|
|
Жуков Герман
Зарегистрирован: Чт 13 Сентябрь 2012, 06:34
Сообщения: 128
Регион: НижнийНовгород
|
Добавлено:
Вс 25 Май 2014, 21:48
|
|
Сергей68 писал(а): |
Жуков Герман писал(а): |
Отопительная с х.к. и конвекцией на второй этаж а так же сделаны конвекционные отверстия для тепосъема с трубы на втором этаже, сомнения - не переохладится ли труба??? |
Привет Герман!
А почему она должна переохладиться?! Она же у тебя замкнута в тепловом контуре ( т.е. в доме), причем теплосъем с одной стенки дымохода... не боись, все будет ок.
По печке зачет... видно что ищешь свой стиль, почерк... уважаю |
Сергей, спасибо.
|
_________________ **************************************
+7930 802 0011
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вт 10 Июнь 2014, 23:07
|
|
Как печь в деле Герман не мерил температуру на 2этаже???
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Жуков Герман
Зарегистрирован: Чт 13 Сентябрь 2012, 06:34
Сообщения: 128
Регион: НижнийНовгород
|
Добавлено:
Ср 11 Июнь 2014, 11:28
|
|
Безумный Печник писал(а): |
Как печь в деле Герман не мерил температуру на 2этаже??? |
Сейчас трудно сказать, на улице тепло, две закладки по 6 полешков и везде тепло, дождемся холодов - увидим, конвекционный канал не открывают, а с трубы тепла прилично, так что ждем морозов.........
|
_________________ **************************************
+7930 802 0011
|
|
|
|
Михаил Рожков
Зарегистрирован: Пн 22 Апрель 2013, 21:02
Сообщения: 242
Регион: Талдом
|
Добавлено:
Пт 20 Июнь 2014, 13:56
|
|
Здравствуй Герман! Вопрос по теплосъёму с трубы. Гильза быстро нагреется и даст тепло, это гуд. Но и быстро остынет после прекращения топки, и в мороз не получится ли обратный эфект, холод с трубы. Доп. шибер на втором этаже не помешал бы имхо. Печь зачёт.
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Пн 7 Декабрь 2015, 23:38
|
|
Решил тоже с трубы конвекцию снять кто подскажет чем трубы можно герметично соединить чтоб дымом не подсасывало в помещение??? Труба под штукатурку из Победы марки 250 деревяшки как направляющие.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
Описание: |
|
Размер файла: |
405.21 КБ |
Просмотров: |
861 раз(а) |
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6421
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 06:35
|
|
Безумный Печник писал(а): |
Решил тоже с трубы конвекцию снять кто подскажет чем трубы можно герметично соединить чтоб дымом не подсасывало в помещение??? Труба под штукатурку из Победы марки 250 деревяшки как направляющие. |
Мастикой термостойкой. И ещё в мастику подмешать не горючий волокнистый материал.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
|
|
Дачник
Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 07:48
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
Безумный Печник писал(а): |
Решил тоже с трубы конвекцию снять кто подскажет чем трубы можно герметично соединить чтоб дымом не подсасывало в помещение??? Труба под штукатурку из Победы марки 250 деревяшки как направляющие. |
Мастикой термостойкой. И ещё в мастику подмешать не горючий волокнистый материал. |
Термостойкая мастика треснет, нагрев - остывание.
Есть термостойкий герметик до 300 градусов.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 08:40
|
|
Дачник писал(а): |
Есть термостойкий герметик до 300 градусов. |
есть такой ... на основе силикона, красного цвета
*поверхность протереть и обезжирить перед применением
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6421
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 09:31
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
Дачник писал(а): |
Есть термостойкий герметик до 300 градусов. |
есть такой ... на основе силикона, красного цвета
*поверхность протереть и обезжирить перед применением |
Проверял ,поджигал -выдерживает до 300гр. Но "воняет" при нагреве сильно.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 09:39
|
|
Герметики точно не вариант пробывал на на отводе под 90 дырку от сварки шва заделать
.Так он в буржуйке на втором метре от 150 градусов плавиться стал и вонять красный Мастерсил . А чёрный отваливается нет сцепки с металом. Есть вариант кроме мастики народ советует фольгированый скотч монтажный который В Роквуле применяется тупо стык обматать.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Ромарио
Зарегистрирован: Вт 14 Октябрь 2014, 09:33
Сообщения: 497
Регион: Ярославль
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 09:56
|
|
Леха привет!,скотч сначала попробуй на раскаленную плиту брось,как себя поведет.А так попробуй из герметиков "титан"термостойкий или стеклонить мотай.
|
_________________ Сталевары не понимают кайфа,сидеть у камина.
Писанин Роман +79036460762
|
|
|
|
Евгений Докторов
Зарегистрирован: Чт 21 Апрель 2011, 14:15
Сообщения: 778
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 13:43
|
|
А по-моему - неправильно это, ставить голую трубу в качестве теплосъёма. Правильно заметил Михаил Рожков. И опять же опасно - не уследишь во время топки, а что-нибудь (это я просто фантазирую) вдруг на эту раскаленную трубу шлепнется. И что тогда? При такой печи тепло и так пойдет наверх. А голая труба - опасная затея, да и герметики - тоже.
|
|
|
|
|
Ромарио
Зарегистрирован: Вт 14 Октябрь 2014, 09:33
Сообщения: 497
Регион: Ярославль
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 16:25
|
|
Евгений Докторов писал(а): |
А по-моему - неправильно это, ставить голую трубу в качестве теплосъёма. Правильно заметил Михаил Рожков. И опять же опасно - не уследишь во время топки, а что-нибудь (это я просто фантазирую) вдруг на эту раскаленную трубу шлепнется. И что тогда? При такой печи тепло и так пойдет наверх. А голая труба - опасная затея, да и герметики - тоже. |
Теплосъем не буквально с голой трубы.Труба находится в несгораемом контуре(кирпич или другой материал),вот между ними образуется конвекция,дальше конвекционная решётка и.....
|
_________________ Сталевары не понимают кайфа,сидеть у камина.
Писанин Роман +79036460762
|
|
|
|
Евгений Докторов
Зарегистрирован: Чт 21 Апрель 2011, 14:15
Сообщения: 778
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 16:47
|
|
Ромарио писал(а): |
Евгений Докторов писал(а): |
А по-моему - неправильно это, ставить голую трубу в качестве теплосъёма. Правильно заметил Михаил Рожков. И опять же опасно - не уследишь во время топки, а что-нибудь (это я просто фантазирую) вдруг на эту раскаленную трубу шлепнется. И что тогда? При такой печи тепло и так пойдет наверх. А голая труба - опасная затея, да и герметики - тоже. |
Теплосъем не буквально с голой трубы.Труба находится в несгораемом контуре(кирпич или другой материал),вот между ними образуется конвекция,дальше конвекционная решётка и..... |
Так что прочёл, на то и ответил
Цитата: |
.Два метра голой трубы 200 мм |
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2237
Регион: Тула
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 21:02
|
|
Евгений Докторов писал(а): |
Ромарио писал(а): |
Евгений Докторов писал(а): |
А по-моему - неправильно это, ставить голую трубу в качестве теплосъёма. Правильно заметил Михаил Рожков. И опять же опасно - не уследишь во время топки, а что-нибудь (это я просто фантазирую) вдруг на эту раскаленную трубу шлепнется. И что тогда? При такой печи тепло и так пойдет наверх. А голая труба - опасная затея, да и герметики - тоже. |
Теплосъем не буквально с голой трубы.Труба находится в несгораемом контуре(кирпич или другой материал),вот между ними образуется конвекция,дальше конвекционная решётка и..... |
Так что прочёл, на то и ответил
Цитата: |
.Два метра голой трубы 200 мм |
|
Ты меня конечно извини Евгений, но если у тебя есть практический опыт использования данного решения в практике, то прошу высказаться по сути.
И конкретно мне это интересно, потому, что данное решение имеет право на жизнь при наличии на рынке гильз-нержавейки.
И заказчик просит это применить. Хотя у меня большие сомнения.
У меня в печи это используется и откровенной эффективности не обнаружил.
Задумывал у себя в печи, как воздушный зазор в качестве противопожарной отступки, что реально работает.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
|
|
|
|
Евгений Докторов
Зарегистрирован: Чт 21 Апрель 2011, 14:15
Сообщения: 778
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 8 Декабрь 2015, 22:22
|
|
tuomob писал(а): |
Ты меня конечно извини Евгений, но если у тебя есть практический опыт использования данного решения в практике, то прошу высказаться по сути.
И конкретно мне это интересно, потому, что данное решение имеет право на жизнь при наличии на рынке гильз-нержавейки.
И заказчик просит это применить. Хотя у меня большие сомнения.
У меня в печи это используется и откровенной эффективности не обнаружил.
Задумывал у себя в печи, как воздушный зазор в качестве противопожарной отступки, что реально работает. |
Так а что извиняться. Попробую ответить так, как думаю сам.
1. Сначала надо четко понять, что мы хотим иметь на втором этаже. Каково его утепление и имеет ли это смысл. Если имеет, то можно было бы сразу задаться вопросом: а не лучше ли было бы сделать на втором этаже простейший щиток и сложить его на ребро - и способ кладки проверенный, и тепла можно накопить больше. И обязательно с задвижкой. Несколько неудобно бегать на второй этаж, но если очень хочется, то придется. И все это при условии, что второй этаж соответствующим образом утеплен.
2. Сделать конвекционные отверстия в печи при прохождении межэтажного перекрытия (ну хотя бы так, как вы и предлагали, - в качестве ППР). Выходы желательно оснастить регулируемыми вентиляционными решетками с возможностью полностью (условно, конечно,)перекрыть их в случае ненадобности. Или и вовсе герметичными дверками.
3. Попытаться убедить заказчика в бесперспективности такого( с помощью нержавеющих открытых гильз) метода нагрева (М. Рожков уже указал причины). Поэтому то, что есть на рынке, применять нужно грамотно, умело мотивируя отказ на основе своих знаний и требований правил пожарной безопасности.
Если есть желание, то можно и взглянуть в темку Виталия Кострюкова в разделе "Дела печные", где он критикует материалы журналов "Дом","Сам"и "Советы Профессионалов"(ну и мне тоже достается). Там я давал схемку своей 2-х этажной печи, где присутствуют такие конвекционные каналы.
|
|
|
|
|
|