СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Подскажите, в чём причина подтёков на внешней стороне сэндвича. Подтёки и жёлто-белые (пахнут синтетикой?????????), и чёрные (конденсат - скорее всего выход дыма и соединение с влагой в воздухе). Появляются тогда, когда сильнее топится калориферная печь. Трубы фирмы FERRUM. Внутри и снаружи вставляются поверх предыдущего отрезка сэндвича. Проверяли 2 утеплителя в трубе (наружный и внутренний), они не горят, ничего не выделяют. Трубы скреплены только хомутом, огнеупорным герметиком не промазаны (все говорят, что потом не разберёшь, только разрезать). Что можно сделать сейчас, не разбирая трубы? Может в местах стыка асбестным шнуром обмотать против выхода дыма?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

В каких местах проблемы? По всей длине трубы? - если так, то неправильная сборка. Такого в принципе не должно быть. Конденсат должен стекать по внутренней гильзе вниз к более тёплым секциям и там испаряться.

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Надежда Михайловна



Зарегистрирован: Пн 12 Ноябрь 2012, 11:44
Сообщения: 3
Регион: Пермский край

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Выход подтёков между отрезками трубы.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Надежда Михайловна писал(а):
Выход подтёков между отрезками трубы.


Неправильно собрано.

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Должно быть так: нижняя труба показана красным цветом, чёрным - верхняя

Image

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Dreamdavids



Зарегистрирован: Сб 29 Октябрь 2011, 07:18
Сообщения: 1105
Регион: Пермь

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Надежда Михайловна писал(а):
Подскажите, в чём причина подтёков на внешней стороне сэндвича. Подтёки и жёлто-белые (пахнут синтетикой?????????), и чёрные (конденсат - скорее всего выход дыма и соединение с влагой в воздухе). Появляются тогда, когда сильнее топится калориферная печь. Трубы фирмы FERRUM. Внутри и снаружи вставляются поверх предыдущего отрезка сэндвича. Проверяли 2 утеплителя в трубе (наружный и внутренний), они не горят, ничего не выделяют. Трубы скреплены только хомутом, огнеупорным герметиком не промазаны (все говорят, что потом не разберёшь, только разрезать). Что можно сделать сейчас, не разбирая трубы? Может в местах стыка асбестным шнуром обмотать против выхода дыма?

Неправильная установка.Такого не должно быть в принципе.Значит утеплитель тоже пропитался конденсатом...Можно замотать алюминевым скотчем стык,но всё равно трубу надо перебирать.Топите сухими дровами или брикетами,а не отходами со стройки и конденсата можно избежать.

_________________
+79222445758 Владимир
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь 2 писал(а):
Должно быть так: нижняя труба показана красным цветом, чёрным - верхняя

Image


Shocked Confused

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

[quote="Андрей_Алексеевич"]
Игорь 2 писал(а):
Должно быть так: нижняя труба показана красным цветом, чёрным - верхняя



Shocked Confused



Что случилось? Smile

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для землячки переведу. Видимо Вам собрали "по дыму", а надо "по конденсату". Конденсат сверху вниз затекает в щель, пропитывает утеплитель и выступает снаружи.
Это надо все трубы перевернуть, с ног на голову.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь, где ДГ на картинке?

Т.С. - Но разве на гильзах не было стрелок-указания на порядок подключения?
Или монтировали дымоход не заводской, а "самоделку"?

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Игорь 2



Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина

СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Игорь, где ДГ на картинке?

Т.С. - Но разве на гильзах не было стрелок-указания на порядок подключения?
Или монтировали дымоход не заводской, а "самоделку"?


ДГ нету, т.к. печь не затопили Smile По центру, естественно, где ж ещё Smile Стрелок , в основном , не ставят.

_________________
телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Единожды наблюдал подобное - конденсат тёк из стыков, смонтированных "по конденсату", НО БЕЗ ГЕРМЕТИКА Sad
Элиментарный эффект капиляра - и вот уже из под швов появляются капельки Shocked
Это всё справедливо при сырых дровах особенно...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024