Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Куплен дом с печью и камином. Печь и камин строились вместе, год строительства примерно 2003-2005.
Печь с варочной плитой с одной стороны, камин - с другой, "тело" - одно. Дымоход у печи и камина общий.

С 2007 года печь не топилась, камин топился раза два.
При топке в декабре (20.12.2014, Т=+5С, ветра нет, газеты, картон, "соломенной" толщины щепки) камин разгорелся хорошо, дым из трубы пошел.
Печь дымила в дом из топки, из-под варочной плиты и через прогорелую щель примыкания варочной плиты.
Дым из трубы шел, но крайне мало, в самом конце топки, считаем что и не шёл.
Задвижки: в печи - 1 шт., в камине - 1 шт. По крайней мере, больше не нашел.

Кроме того, из-за течи с крыши (видимо с места прохода трубы через кровлю) высыпается кладочный раствор трубы на втором этаже.
Фотографии прилагаются.
Вопросы.
1. Что, по максимуму, можно сделать для реанимации печи? После каких мероприятий станет понятно, что нужно вызывать специалиста? Что будет делать специалист?
2. Как предупредить высыпание раствора из трубы, какими материалами? Штукатурить ли трубу после укрепления кладки, и чем?
3. Что можно сказать о расположении деревянных перегородок рядом с печью и трубой? Необходимо ли устройство дополнительной теплоизоляции в моём случае?
Заранее благодарю за ответ!



IMG-20141221-WA0019.jpg
 Описание:
труба
 Размер файла:  121.85 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)

IMG-20141221-WA0019.jpg



IMG-20141221-WA0015.jpg
 Описание:
щель у варочной плиты
 Размер файла:  101.31 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)

IMG-20141221-WA0015.jpg



IMG-20141221-WA0013.jpg
 Описание:
 Размер файла:  89.32 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)

IMG-20141221-WA0013.jpg



IMG-20141221-WA0008.jpg
 Описание:
 Размер файла:  89.96 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)

IMG-20141221-WA0008.jpg



IMG-20141221-WA0007.jpg
 Описание:
 Размер файла:  110.37 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)

IMG-20141221-WA0007.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Еще фотографии.



IMG-20141221-WA0004.jpg
 Описание:
задвижка камина
 Размер файла:  101.89 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)

IMG-20141221-WA0004.jpg



IMG-20141221-WA0010.jpg
 Описание:
 Размер файла:  66.08 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)

IMG-20141221-WA0010.jpg



IMG-20141221-WA0011.jpg
 Описание:
 Размер файла:  78.51 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)

IMG-20141221-WA0011.jpg



IMG-20141221-WA0020.jpg
 Описание:
труба, 2 этаж
 Размер файла:  119.06 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)

IMG-20141221-WA0020.jpg



IMG-20141221-WA0018.jpg
 Описание:
труба, 2 этаж
 Размер файла:  90.22 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)

IMG-20141221-WA0018.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

и еще одна...)



IMG-20141221-WA0005.jpg
 Описание:
примыкание перегородки
 Размер файла:  94.57 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)

IMG-20141221-WA0005.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не хватает фото печи с другой стороны, там прочистная дверка должна быть, с помощью которой можно запустить печку.
В перекрытиях нарушение правил пож. безопасности, необходимо переделывать эти места. Разделок в перегородках тоже нет, значит и перегородки резать...Если в шведке одна только задвижка, то можно предположить, как и кем она была сложена. Какие предстоят Вам работы:
1. Вскрывать перекрытия вокруг трубы, и делать короб, заполненный мин. утеплителем, с защитой деревянных конструкций.
2. В кровле та же картина, скорее всего, но там легче.
3. Вырезать часть перегородок у печи, 26 см от её стенок, и заделывать негорючими материалами.
4. Попробовать врезать задвижку летнего хода, тогда пуск холодной печи будет простым.
5. Возможно требуется чистка трубы и дымоходов.
6. Кровельные работы, это очевидно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо! Но мне нужны некоторые уточнения.

Прочистной дверцы нет - я все облазил.
Как это - запустить печь? Её (дверцу) нужно делать? и как?

Что такое разделка в перегородке?
26 см негорючего материала - это может быть простенок из ГКЛ?

Нужно ли дополнительно защищать проход трубы через кровлю?

Как врезать задвижку летнего хода? Это стандартная процедура или довольно уникальный проект? Какова должна быть квалификация мастера?

И все же остался вопрос по поводу высыпающегося раствора в трубе на втором этаже.

Всё моё хозяйство в Клинском районе МО - нет ли кого порекомендовать?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Запускают такую печь, сжигая газету в прочистной дверке, если нет её, то подтверждаются мои догадки о мастере...
От стенки печи, до защищённой деревянной части перегородки, должно быть 26 см, а у Вас вагонка вплотную к печке...И в потолке то же самое...
В кровле не 26, а 13 см до обрешётки, балки, и т.п.
Задвижку летнего хода сможет врезать печник, для этого надо разбирать часть кладки...Квалификация минимальная, но тему знать необходимо...Мне приходилось такое проделывать в печи, сложеной потомственным печником, который нарасхват по всей окрестности колхоза... Laughing
Труба осыпается по тому, что её заливают осадки, кровлю чинить надо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Кстати , судя по копоти над порталом , камин таки тоже дымит . Из под задвижки льет кондесат .

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Кровлю починю - а как, все же, потом быть с кладкой?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Кровлю почините, труба высохнет, и делайте, что хотите...оштукатурить можно глинопесчаным раствором, облицевать ГВЛ... Но с потолком не тяните, пользоваться такой трубой запрещено пожарными!...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тере писал(а):
Кровлю починю - а как, все же, потом быть с кладкой?

Смотреть , разбираться .Кровлю, конечно , чинить надо , но , скорее всего , косяков там и помимо этого достаточно .

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да уж, на печь без слёз не взглянешь... Crying or Very sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо всем большое!
Нашел печника рядом (Шутов П.А.), поеду на осмотр в субботу.
Чистка у него - 15,0 тр.; дальше, сказал, посмотрим.
Думаю, по весне с крыши начать, и вниз по трубе решать вопросы безопасности.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Вятский



Зарегистрирован: Пт 17 Октябрь 2014, 08:19
Сообщения: 113
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Рано благодарите похоже печь не рабочая проверить просто выбиваете зубилом кирпичь, можете культурно выпилить по шву и светите фонариком, если на стенах уголь или сантиметры чёрной ворхоти, а оно там думаю так и есть =), то кирдык печке надо видоизменять дымоходы, прочищать причём прочистка такая не дешёвка так как метёлкой может и не сметётся. Ну над плитой порожек в идеале 3 кирпича есть вариант по выходу из топки размеры может там ошибка и высота плиты тоже увы бывает не та наращивать. С верху плиты дырки заложить не проблема. Про потолок уже сказано повторять не стану.

_________________
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Что имеется в виду: "...Ну над плитой порожек в идеале 3 кирпича есть вариант по выходу из топки размеры может там ошибка и высота плиты тоже увы бывает не та наращивать."?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Вятский



Зарегистрирован: Пт 17 Октябрь 2014, 08:19
Сообщения: 113
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Порожек над дверкой минимум 2 идеал три кирпича тоесть 21 см до плиты от дверки, от колосника до плиты 43-49 см, выход из топки скорее всего мал, типичная ошибка. Вообще выбейте два кирпича сверху, заодним и прочистную дверцу для растопки поставите =) и увидите что внутри творится, ежели то как сказал то увы и ах нужен мастер (ему калым), ежели в Багдаде всё спокойно, то и переживать не стоит

_________________
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес

Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Пн 22 Декабрь 2014, 16:13), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Евгений Вятский



Зарегистрирован: Пт 17 Октябрь 2014, 08:19
Сообщения: 113
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тере писал(а):
Спасибо всем большое!
Нашел печника рядом (Шутов П.А.), поеду на осмотр в субботу.
Чистка у него - 15,0 тр.; дальше, сказал, посмотрим.
Думаю, по весне с крыши начать, и вниз по трубе решать вопросы безопасности.


Ну дороговато нашли прочистка не дороже 10 даже даже с углём, это московские цены? Потом в теме отпишитесь, что нахимичил и желательно схемку дымоходов,чтоб от руки карандашом нарисовал 5 минут с высотой каналов и изменения (схему печник нарисует легко). Также размеры выхода из топки.

_________________
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Тере



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 17:43
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Нашел ближайшего. Цены, действительно, даже на московских сайтах ниже.
На осмотре сначала поговорю - что и как делать будет, учту даденные мне здесь советы, отпишусь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024