Тема: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м, выдержит ли плита?
KhNA

Ответов: 18
Просмотров: 40377

СообщениеФорум: Выбор фундамента   Добавлено: Чт 6 Июнь 2013, 22:24   Тема: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м, выдержит ли плита?
При размере около 1.2м х 1.2м и при армированной плите 17-20 см. ростверк особой роли не играет.
Я считал нагрузки при разных типах грунтов. (образование МГСУ ПГС (САПР))
при Ваших условиях колоны 2 ...
Тема: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м, выдержит ли плита?
KhNA

Ответов: 18
Просмотров: 40377

СообщениеФорум: Выбор фундамента   Добавлено: Ср 5 Июнь 2013, 13:45   Тема: Re: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м
РТИК с ХК? Чем на 2-м этаже печка отгорожена от стены?
Давно построили, как себя ведет, нет ли прогибов плиты, трещин?

нет это не совсем РТИК- точнее совсем не РТИК, печь второго этажа не отгороже ...
Тема: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м, выдержит ли плита?
KhNA

Ответов: 18
Просмотров: 40377

СообщениеФорум: Выбор фундамента   Добавлено: Ср 5 Июнь 2013, 12:10   Тема: Re: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м
У Вас какая масса печи?

У меня печь 1го этажа и доп. печка на 2м этаже - общий вес всей конструкции по моим расчетам около 5.5 тн
Тема: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м, выдержит ли плита?
KhNA

Ответов: 18
Просмотров: 40377

СообщениеФорум: Выбор фундамента   Добавлено: Ср 5 Июнь 2013, 11:22   Тема: Re: Столбчатый фундамент под печь 1х1.5 м, выдержит ли плита

Пока сам планирую сделать ее 15 см, внутрь 2 ряда арматуры 10-ки.. Искал ответы в паутине, но в основном на сайтах куча формул, с которыми думаю нехватит времени разобраться..

Вот моя конструкция ...
 