Автор |
Сообщение
|
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 10:32
|
  |
Господа, специалисты, патовая ситуация... Я в этом ничего не понимаю...
Есть беседка, закрытая, 6 на 5 метров. сделан угловой очаг и дымоуловитель, труба сендвич с шибером, 200 мм внутренний диаметр, высота трубы над крышей 2 с половиной метра, крыша плоская.
Делали не печники, досталось как есть.
Дымит сильно и в трубу и помещение...
Помогите советом, как мне выйти из ситуации, очаг-мангал нужен, сильно нужен. Может быть ему вообще в таком формате жизни нет?
Беседка не отапливается...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
187.55 КБ |
Просмотров: |
697 раз(а) |

|
Описание: |
10 мин, и помещение заполнилось дымом... |
|
Размер файла: |
157.08 КБ |
Просмотров: |
577 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5834
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 11:37
|
  |
Сделайте фото дымосборника изнутри - снизу вверх, в сторону трубы.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
   |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 11:42
|
  |
Вот что смог, почитав форум пошел экспериментировать...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
302 КБ |
Просмотров: |
560 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
77.75 КБ |
Просмотров: |
656 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
72.57 КБ |
Просмотров: |
698 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
Александр Минеев

Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 540
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 11:44
|
  |
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 11:44
|
  |
...прикрыв почти полностью, как смог, одну сторону и уменьшил лицевую сторону, как бы сказать, топки, дыма в помещение пошло меньше... много идет сквозь щели...
|
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 11:45
|
  |
...я её изучаю. Спасибо...
|
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 11:46
|
  |
...мне хочется понять, это возможно вообще до ума довести??
|
|
|
  |
 |
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2341
Регион: Тула
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 12:28
|
  |
EFFGENN писал(а): |
...мне хочется понять, это возможно вообще до ума довести?? |
Где-то видел обсуждение.
Мысль такая в обсуждении....:
Необходимо утеплить металлический дымосборник, по принципу сендвича трубы.
Чтобы внутренняя сторона быстро нагрелась, оставалась горячей и тепло наружу не отдавала.
Теорию повторять не буду. Но это реально работает.
Где-то так..., если память не изменяет
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 4 Февраль 2016, 12:34), всего редактировалось 1 раз |
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 12:33
|
  |
tuomob писал(а): |
EFFGENN писал(а): |
...мне хочется понять, это возможно вообще до ума довести?? |
Где-то видел обсуждение.
Мысль такая в обсуждении....:
Необходимо утеплить металлический дымосборник, по принципу сендвича трубы.
Чтобы внутренняя сторона быстро нагрелась, оставалась горячей и тепло наружу не отдавала.
Где-то так..., если память не изменяет  |
...эту мысль я тоже видел, это сложно сделать, придется все разбирать и переваривать... (((
|
|
|
  |
 |
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2341
Регион: Тула
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 12:36
|
  |
EFFGENN писал(а): |
tuomob писал(а): |
EFFGENN писал(а): |
...мне хочется понять, это возможно вообще до ума довести?? |
Где-то видел обсуждение.
Мысль такая в обсуждении....:
Необходимо утеплить металлический дымосборник, по принципу сендвича трубы.
Чтобы внутренняя сторона быстро нагрелась, оставалась горячей и тепло наружу не отдавала.
Где-то так..., если память не изменяет  |
...эту мысль я тоже видел, это сложно сделать, придется все разбирать и переваривать... ((( |
Это и есть узкое место в Вашем случае.
Может тонкой нержавейкой снутри ПОДУМАТЬ.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 12:58
|
  |
...может ли помочь наличие третьей стенки, и увеличение диаметра дымохода, до 300 мм???
|
|
|
  |
 |
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2341
Регион: Тула
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 13:05
|
  |
EFFGENN писал(а): |
...может ли помочь наличие третьей стенки, и увеличение диаметра дымохода, до 300 мм??? |
А воздух для горения откуда поступает?
Может подумать перекрываемый канал подачи воздуха на время горения?
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 13:07
|
  |
tuomob писал(а): |
EFFGENN писал(а): |
...может ли помочь наличие третьей стенки, и увеличение диаметра дымохода, до 300 мм??? |
А воздух для горения откуда поступает?
Может подумать перекрываемый канал подачи воздуха на время горения? |
воздух для горения, если в смысле в помещение, то со всех щелей, пол вентилируемый, на открытие дверей и окон не реагирует, ну а к очагу тож получается с двух сторон...
Может быть правильнее придать очагу форму топки?
|
|
|
  |
 |
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2341
Регион: Тула
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 13:41
|
  |
EFFGENN писал(а): |
tuomob писал(а): |
EFFGENN писал(а): |
...может ли помочь наличие третьей стенки, и увеличение диаметра дымохода, до 300 мм??? |
А воздух для горения откуда поступает?
Может подумать перекрываемый канал подачи воздуха на время горения? |
воздух для горения, если в смысле в помещение, то со всех щелей, пол вентилируемый, на открытие дверей и окон не реагирует, ну а к очагу тож получается с двух сторон...
Может быть правильнее придать очагу форму топки? |
Открытый очаг ЖРЁТ много воздуха.
Попробуй открыть дверь на улицу во время горения....
Подумай всё-таки над дымосборником. Попробуй сверху накинуть утеплитель. Может что произойдёт интересного для размышления...
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
|
|
  |
 |
Андрей ..

Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1161
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 14:20
|
  |
[quote="tuomob"][quote="EFFGENN"]
tuomob писал(а): |
EFFGENN писал(а): |
...может ли помочь наличие третьей стенки, и увеличение диаметра дымохода, до 300 мм??? |
Подумай всё-таки над дымосборником. Попробуй сверху накинуть утеплитель....  |
Явно мал диаметр трубы, 300 возможно и прососёт такой объём. Но это не всё...Наложить доп. фартук вертикальный на дымосборник, скрыть хотя бы два ряда кладки сверху. Если и это не поможет - мастикой наклеить базальт. картон сверху зонта...
|
|
|
    |
 |
Анжей
Зарегистрирован: Ср 27 Январь 2016, 17:12
Сообщения: 142
Регион: Минск
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 14:27
|
  |
Грубо прикинем:
- Ваш "портал" имеет размеры - 112 + 125, высота - 45 (см)
т.е. площадь его - F = 10665 см
Площадь трубы дымохода - S = ПR"2 = 314 см
Отношение S/F = 3 %
Смотрим график.
Т.е. высота данной трубы ( c d=20см) должна быть "бесконечной".
Что делать?
Прикинем:
- высота трубы 2,5 м. Тогда (см. график) отношение S к F должно быть в районе 12 %.
Находим необходимую в нашем случае площадь трубы дымохода:
s(new) = 10665 * 0.12 = 1280 см"2
Отсюда радиус новой трубы - 20 см, соответственно диаметр - 40 см.
Т.е. вам необходимо установить трубу вдвое толще.
Если не прав, звиняйте.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
22.45 КБ |
Просмотров: |
533 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
16.32 КБ |
Просмотров: |
539 раз(а) |

|
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 14:38
|
  |
Понятно... Снимаю колпак, отдаю на доработку... Трубу на 350 буду ставить...(((
|
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 15:12
|
  |
Спасибо за ответы и поучения, обидно будет, если увеличив трубу будет дымить...
|
|
|
  |
 |
EFFGENN
Зарегистрирован: Чт 4 Февраль 2016, 09:57
Сообщения: 18
Регион: МСК
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 15:22
|
  |
Подскажите, а квадратную трубу 40 см на 40 см можно поставить взамен круглой???
|
|
|
  |
 |
Анжей
Зарегистрирован: Ср 27 Январь 2016, 17:12
Сообщения: 142
Регион: Минск
|
Добавлено:
Чт 4 Февраль 2016, 16:01
|
  |
EFFGENN писал(а): |
... обидно будет, если увеличив трубу будет дымить... |
Труба не панацея. Расчетный диаметр новой трубы (40 см) теоретически обеспечивает отток необходимого объема газов в единицу времени.
Но дым еще, выражаясь по простому, нужно "заставить" идти только в этом направлении.
Я бы в обязательном порядке в первую очередь сделал две вещи:
1. Замен дымохода на трубу с внутренним диаметром не менее 40 см.
2. Как указал ув. Андрей:
Андрей .. писал(а): |
...Наложить доп. фартук вертикальный на дымосборник, скрыть хотя бы два ряда кладки сверху. |
|
|
|
  |
 |
|