Lina
Зарегистрирован: Вт 16 Июнь 2009, 20:45
Сообщения: 7
|
Добавлено:
Пт 26 Июнь 2009, 00:57
|
  |
Уважаемые специалисты! Мы на даче кладем КИК 16 по чертежу с сайта. Кладет печник, которого мы заинтересовали системой Кузнецова с помощью мужа. Возник вопрос - что означает скошенный треугольник в левом верхнем углу ряда 21 (как я понимаю, это начало 2 колпака). На сайте тщательно искали не нашли. Если просмотрели, ткните, пожалуйста, где это объясняется или подскажите. Информация нужна срочно, в ближайшие дни.
Заранее благодарим за помощь!
|
|
|
Шкодник

Зарегистрирован: Пн 9 Март 2009, 00:36
Сообщения: 26
Регион: Моск. обл.
|
Добавлено:
Пт 26 Июнь 2009, 02:39
|
  |
Я не специалист, но учитывая Ваши сжатые сроки, отвечу. Специалисты поправят, если оплошаю.
Вы понимаете правильно. 21 ряд-это начало второго колпака. А отсюда и ответ на Ваш вопрос. Скошенный треугольник в левом верхнем углу-есть канал для выхода газов из первого колпака во второй колпак.
Прокрутите порядовки, как диафильм, в обратном порядке с не понятного места. Станет на много понятней.
|
|
|
Lina
Зарегистрирован: Вт 16 Июнь 2009, 20:45
Сообщения: 7
|
Добавлено:
Пт 26 Июнь 2009, 07:35
|
  |
спасибо за участие! Что это место, где проходят газы нам понятно, непонятно, нужно ли делать здесь какую-либо дополнительную кладку? Т.е скошенный треугольник означает, что мы этот канал еще немного заужаем? стесанным по рисунку кирпичом или как?
|
|
|
Павел Власкин
Зарегистрирован: Пт 15 Май 2009, 18:06
Сообщения: 65
Регион: Томск
|
Добавлено:
Пт 26 Июнь 2009, 08:32
|
  |
Нет, ничего там делать не надо, просто обозначено место где в предыдущем ряду канал был, для удобства чтения порядовки.
|
|
|
Lina
Зарегистрирован: Вт 16 Июнь 2009, 20:45
Сообщения: 7
|
Добавлено:
Пн 13 Июль 2009, 00:16
|
  |
Уважаемые специалисты! Еще раз спасибо за участие! Печку закончили только вчера (печнику пришлось отъехать). И тут, при вдумчивом созерцании сделанной работы и доп. анализе схемы у мужа возник еще один вопрос: (цитирую)
На 20 ряду в КИК16 ставится заслонка 1 колпака, а на 24 ряду прямо вертикально над ней - заслонка 2 колпака. Вопрос - почему этот канал для второй заслонки ставится ровно над первой заслонкой, а не в другом месте. Все мои доводы о том, что на сайте ИВ чертежи выверенные и не дураки их туда ставили недостаточны. Ну хочет человек понять! И переделать, если что, пока печник не уехал Подскажите, если можете. Я честно пыталась, но самостоятельно ответа не нашла. Заранее спасибо!
|
|
|
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10134
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 13 Июль 2009, 00:30
|
  |
На 20 ряду установлена задвижка прямого хода (или задвижка летнего хода в зависимости от функциональности печи), как не назови, а смысл в том, что дымовые газы идут минуя колпак напрямую в трубу. Этот канал и должен быть организован как можно ближе к выходу по кратчайшему расстоянию.
Задвижка же всей печи, которую закрывают только после протопке печи, находится на выходе из печи. Иногда ее еще называют по старинке вьюшкой (ставили такой девайс). И находится она не на 24 ряду, а на 28, т.е под перекрытием печи.
|
|
|
Lina
Зарегистрирован: Вт 16 Июнь 2009, 20:45
Сообщения: 7
|
Добавлено:
Вс 26 Июль 2009, 13:13
|
  |
Здравствуйте, товарищи! Это опять я, счастливый обладатель новой печки. Просушили мы ее, работает вроде нормально, дымить перестала после первого пуска. А к холодам посмотрим как работать будет (то есть я искренне верю, что просто замечательно!). Вопрос от вдумчивых пользователей же такой - уточните если можно, значение бокового отверстия на 2 ряду. Это тоже для прочистки? И, следовательно, оно должно быть закрыто в штатном режиме? Мы вставляли в них не дверки, а кирпичи выточенные - с остальными - понятно, а с этим - сильный интерес к конструкторской мысли
Заранее спасибо!
|
|
|
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10134
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 26 Июль 2009, 22:04
|
  |
на втором ряду устанавливаются прочистки и поддувальная (зольная) дверца
Поддувальная, та что ниже топки, а вот остальные все прочистки. У И.Кузнецова на сайте есть регламент работ: прочистные после кладки печи и уборки из горизонтальных каналов остатков строительного раствора закрываются кирпичем на ребро.
Так что вы все правильно сделали.
|
_________________ ************************************ |
|
Сергей С

Зарегистрирован: Чт 20 Март 2008, 20:34
Сообщения: 25
Регион: Чернигов, Украина
|
Добавлено:
Вс 26 Июль 2009, 23:55
|
  |
Вы случайно не делали фото вашей работы в процессе? Особенно интересует все что до второго колпака.
Буду делать этот же котел и возможно без печника
Спасибо.
P.S. Если не сложно поясните:
В рядах 11 и 19 есть отметки красным цветом - это что?
В 18 ряду отметка 125 - это высота огнеупорной кладки?
В 11 ряду огнеупорный кирпич топки ложится на всю толщину перегородки, а на него сверху кладётся варочная плита?
В рядах с 6 по 18 задняя стенка топки примыкает к стенке дымоотводно канала из нижнего колпака и со стороны колпака огнеупорная кладка перевязывается с обычным кирпичем. Это правильно? Между стенкой топки и стенкой канала оставляем зазор в который заполняем картоном или нет? И вообще щель между топкой делать по всему периметру? Стенки отвода газов из первого колпака перевязываются с наружными стенками печи?
И наверное последнее - можно ли заменить чугунную варочную плиту на гранитную или допустим шамотную. И если можно то какой толщину желательно. Варочная функция данного котла скорее всего не будет использоваться в 80%, а таким путём можно убрать холодное ядро ( или уменшить его последствия).
Заранее благодарен за ответы.
|
|
|
Lina
Зарегистрирован: Вт 16 Июнь 2009, 20:45
Сообщения: 7
|
Добавлено:
Пн 27 Июль 2009, 19:46
|
  |
Уважаемый Сергей! Печь нам клал по чертежам с сайта печник, которому мы доверились (знакомый), поэтому в тонкости вникал в основном он. Сейчас он уже уехал к себе в Нижегородскую область. Могу сказать только, что мы не вмонтировали в печь котел и она будет у нас работать собственно как отопительная печь. Весь шамотный кирпич был заменен на обычный (оч хорошего качества), с объяснением, как его при надобности заменить через несколько лет. Поэтому по тонкостям перевязки - это к специалистам. Спасибо этому сообществу - здесь отвечают обычно на конкретные вопросы и вообще настроены доброжелательно.
Удачи и тепла в доме!
|
|
|
Андрей (Ole)
Зарегистрирован: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:35
Сообщения: 1
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 8 Ноябрь 2010, 14:54
|
  |
Здравствуйте.
Сергей С писал(а): |
...P.S. Если не сложно поясните:
В рядах 11 и 19 есть отметки красным цветом - это что?
В 18 ряду отметка 125 - это высота огнеупорной кладки?
В 11 ряду огнеупорный кирпич топки ложится на всю толщину перегородки, а на него сверху кладётся варочная плита?
В рядах с 6 по 18 задняя стенка топки примыкает к стенке дымоотводно канала из нижнего колпака и со стороны колпака огнеупорная кладка перевязывается с обычным кирпичем. Это правильно? Между стенкой топки и стенкой канала оставляем зазор в который заполняем картоном или нет? И вообще щель между топкой делать по всему периметру? Стенки отвода газов из первого колпака перевязываются с наружными стенками печи?
И наверное последнее - можно ли заменить чугунную варочную плиту на гранитную или допустим шамотную. И если можно то какой толщину желательно. Варочная функция данного котла скорее всего не будет использоваться в 80%, а таким путём можно убрать холодное ядро ( или уменшить его последствия). |
Как я уже видел в других темах, печь Вы уже сложили. Исходя из опыта, каковы же ответы на Ваши вопросы? И вообще, впечатления от данной печи. Весной собираюсь класть печь. Остановился на КИК16. Может что-то посоветуете, или подскажете на что нажо обратить внимание?
Заранее спасибо.
|
|
|