Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Вт 2 Март 2010, 19:26
|
  |
Сама по себе печь является насосом, прокачивающим более ста кубометров воздуха в час. Она же может воздух и нагревать.
То есть, если есть изолированное помещение из которого воздух засасывается в топку, а помещение связано с внешней средой через трубу воздушного теплообменника печи, то нагретый в теплообменнике воздух может сначала обогревать помещение, а только потом попадать в топку. Реально ли такое реализовать? Возможно, что то подобное есть в банях.
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Ср 3 Март 2010, 09:37
|
  |
Все новое уже давно и хорошо забыто .
Как мне кажется я говорю о несколько об ином способе нагрева воздуха в калориферной печи. Воздух принудительно засасыается из вне в калорифер и через него в помещение за счет разрежения, которое создает установленная в помещении и растопленная печь.
Воздух в калорифере движется за счет разрежения в дымовой трубе, а не в вентиляционных каналах.
Эти 100 кубов/час всеравно нагреются выше 100 градусов.
Помещение всеравно надо обогревать. Можно сделать обогрев более раномерным пространственно.
Но надо герметичное помещение на время топки. Греет только во время топки.
|
|
|
Михаил Маркин
Зарегистрирован: Чт 9 Март 2006, 20:47
Сообщения: 606
Регион: Владимир
|
Добавлено:
Ср 3 Март 2010, 09:46
|
  |
Цитата: |
Греет только во время топки. |
Антон, а за чем? Там то греет постоянно и ничего принудительно нагнетать не надо, всё само. Или я опять чего-то не понял?
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Ср 3 Март 2010, 12:57
|
  |
Михаил Маркин писал(а): |
Там то греет постоянно и ничего принудительно нагнетать не надо, всё само. |
Тут тоже система, рассмотренная целиком, работает сама и не требует дополнительных источников энергии, только не постоянна.
Немного цифр дабы соответствовать разделу
Пусть производительность топки 37квт. За час имеем 37 *60 * 60 кдж = 133.2 Мдж. Умножим на 0.6 КПД и получим около 80 Мдж в час, которые можно потратить на обогрев.
Теплоемкость воздуха 1кдж/кг/градус
вес кубометра 1.2 кг, расход воздуха 120м куб/час. Получаем 144 кдж на градус в час. Чтобы все перевести в тепло этого калорифера, надо нагреть воздух на 560 градусов . Все тепло утилизировать таким образом вряд ли получится.
Но процентов 20 тепла, произведенного печью, можно таким образом пустить в оборот.
Правда, если горячий воздух опускается на величину около 2 метров от точки нагрева, то при прочих равных надо увеличить высоту трубы на ту-же величину, и в доме будет заведомое разрежение в "2 метра дымового столба"
|
|
|