Максим_80
Зарегистрирован: Вт 30 Март 2010, 20:31
Сообщения: 7
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Вс 6 Июнь 2010, 17:29
|
  |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по порядовке в овик 6. Половинка в нескольких рядах( с 11 по 21 в нижнем левом углу) на одном и том же месте, без перевязки- это правильно? Не понятно только как рисунок добавить...?
|
|
|
Борис Жуков
Зарегистрирован: Пн 19 Июль 2010, 20:31
Сообщения: 23
Регион: Рыбинск
|
Добавлено:
Пн 19 Июль 2010, 20:53
|
  |
Здравствуйте, уважаемые Мастера. Тот же вопрос, что у Максима, только по печи ОВИК 7, с 5 по 15 ряд. И ничто на этот столбик не опирается. Порядовка в разделе "Чертежи" сайта. Может это вполне допустимо? Развейте сомнения, уж больно печка понравилась.
И заодно, чтобы не создавать отдельной темы, можно в ОВИК 7 установить топочную дверку 250Х270 (очень хочется со стеклом), соответственно увеличив высоту топливника на один ряд?
Спасибо.
|
|
|
Игорь Кузнецов

Зарегистрирован: Сб 27 Май 2006, 12:59
Сообщения: 120
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Пн 19 Июль 2010, 22:05
|
  |
Борис Жуков писал(а): |
Здравствуйте, уважаемые Мастера. Тот же вопрос, что у Максима, только по печи ОВИК 7, с 5 по 15 ряд. И ничто на этот столбик не опирается. Порядовка в разделе "Чертежи" сайта. Может это вполне допустимо? Развейте сомнения, уж больно печка понравилась.
И заодно, чтобы не создавать отдельной темы, можно в ОВИК 7 установить топочную дверку 250Х270 (очень хочется со стеклом), соответственно увеличив высоту топливника на один ряд?
Спасибо. |
Прочитайте внимательно статью «В помощь людям делающим наши печи» http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 . Там Вы найдете ответы на многие свои вопросы. Посмотрите условные обозначения, кирпич подверточный. В ОВИК 7 дверку со стеклом 250х270 поставить можно, увеличив высоту топливника на один ряд.
В печи ОВИК 6 плиту можно не поднимать.
|
|
|
Борис Жуков
Зарегистрирован: Пн 19 Июль 2010, 20:31
Сообщения: 23
Регион: Рыбинск
|
Добавлено:
Ср 21 Июль 2010, 09:36
|
  |
Большое спасибо Игорю Викторовичу за ответ.
Но я, очевидно, не очень понятно сформулировал вопрос. С подверточным кирпичом и его установкой все понятно. Но на нем установлен столбик половинок, который ни со смежной стенкой вертикального канала, ни с внешней кладкой по всей высоте никак не связан. Может в данном случае это нормально, просто везде говорится о тщательной перевязке рядов...
И еще по ОВИК 7. Наверное, это некритично, но кажется, что в нижней части печи есть места, куда горячие газы не могут попасть в принципе, и они остаются относительно холодными. Это нижняя часть колпака между левой стенкой зольника и стенкой вертикального канала и камера за зольником под задней частью топливника. Из личного небогатого опыта: моя вторая (и последняя) печь (3-оборотная "шведка" Буслаева), сложенная по стандартным чертежам, имела такую же камеру за зольником, которая, как и ожидалось, никогда не прогревалась. Повторюсь, возможно это не критично.
Спасибо.
|
|
|