Автор |
Сообщение
|
kaev
Зарегистрирован: Вс 10 Июнь 2012, 19:06
Сообщения: 2
Регион: Челябинск
|
Добавлено:
Вс 22 Июль 2012, 17:09
|
  |
Сложил банную печь "Мотивированная Васильева". Трубу, «пятерик», довел до перекрытия, сделал распушку. От распушки, на втором этаже хочу продолжить 1,5-1,8 метра кирпичом, а дальше, поставить сэндвич из нержавейки (1метр), через перекрытие.
Какой диаметр нержавейки выбрать, повторюсь, кирпичная труба классический «пятерик» (250х125), и как соединить кирпич и нержавейку правильно?
|
|
|
  |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 22 Июль 2012, 17:28
|
  |
kaev писал(а): |
Какой диаметр нержавейки выбрать, повторюсь, кирпичная труба классический «пятерик» (250х125), и как соединить кирпич и нержавейку правильно? |
Диаметр ф 150, на стыке с кирпичём, можно самому подплющить внутреннюю трубу сендвича или заказать у жестянщика переходной элемент.
|
|
|
   |
 |
Elm

Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вс 22 Июль 2012, 18:05
|
  |
Плющить нехорошо: надо именно переходный элемент иначе не добиться хорошего уплотнения и дым идет внутрь сендвича. А так монолитим переходный элемент, а дальше надеваем трубу...
|
|
|
    |
 |