Автор |
Сообщение
|
Bob
Зарегистрирован: Ср 12 Сентябрь 2012, 14:58
Сообщения: 11
Регион: Вологда
|
Добавлено:
Вт 18 Сентябрь 2012, 15:09
|
  |
Добрый день! до огня пол кирпича 12 см, вычитал что нужно сделать отступку до перегородки 13 см, у меня сейчас на расстоянии 5 см по всей высоте печи стоит брус 100*100 , придется его двигать?
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10114
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 18 Сентябрь 2012, 19:23
|
  |
По всей высоте сделать разделку, например, с применением пеностекла.
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
Bob
Зарегистрирован: Ср 12 Сентябрь 2012, 14:58
Сообщения: 11
Регион: Вологда
|
Добавлено:
Ср 19 Сентябрь 2012, 07:30
|
  |
и в этом случае зазор 5 см будет достаточно?
|
|
|
  |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10114
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 19 Сентябрь 2012, 08:47
|
  |
"зазор" даже в 13 см не достаточен по Правилам
необходимо 200 мм до защищенной сгораемой конструкции (260 -до не защищенной)
5 см термоизолятора снизят температуру в отступке до безопасных 50 гр.С и ниже
от "щелевых пробоев" можно защитить еще оцинковкой столб, но уложенные плиты пеностекла на раствор будет достаточно имхо и так
Это не по Правилам, это по расчетам "для себя" под контролем использования!
|
_________________ ************************************ |
|
      |
 |
Bob
Зарегистрирован: Ср 12 Сентябрь 2012, 14:58
Сообщения: 11
Регион: Вологда
|
Добавлено:
Ср 19 Сентябрь 2012, 08:52
|
  |
|
  |
 |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|