надеюсь на ваше слово во вложении картинка двух печей на одну трубу , возможности поставить дымовую камеру нет , будут ли в таком варианте одновременно работать две печи на одну общую трубу пятерик ??? , высота от фундамента до конька 6 метров , труба как видно на картинке будет ставиться на печь .
Задвижку для банной печи ставить в борове или на выходе дымовых газов из первого колпака ???
Достаточно ли сечения борова 130 на 250 ?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
539.81 КБ |
Просмотров: |
740 раз(а) |

|
|
|
     |
 |
Ivan20051

Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Ср 30 Май 2012, 15:19
|
  |
Андрей Алексеевич , ELM , pechka , отзовитесь
|
|
|
     |
 |
Ivan20051

Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Ср 30 Май 2012, 19:00
|
  |
наверное рассечка здесь будет уместна , выделена красным
|
|
|
     |
 |
Elm

Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Ср 30 Май 2012, 20:09
|
  |
Вы мне написали в личку - там и ответил.
|
|
|
    |
 |
Ivan20051

Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Чт 31 Май 2012, 19:29
|
  |
ELM заменить стену пенобетоном не представляется возможным ,так же как и сдвинуть печи вплотную , скажите в представленном варианте с горизонтальным боровом ( в планах в него поставить гильзу приблизительно в кирпич 250*120 мм )без уклона и с разделительной рассечкой в трубе , и размере трубы в шестерик конструкция работоспособна при одновременной работе двух печей ???? ELM , что скажете ?
|
|
|
     |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пт 1 Июнь 2012, 11:08
|
  |
Ivan20051 писал(а): |
...во вложении картинка двух печей на одну трубу... |
Прежде всего, сообщите, печи уже есть или это всё только в планах?
В остальном(предварительно):
- сечение борова лучше делать в высоту, т.е. высота 210-280, ширина 130-250.
- необходимо предусмотреть возможность прочистки борова, через прочистные отверстия(лучше с торца).
- дымоход лучше сделать двухканальный, т.е. семирик с двумя гильзами.
- кстати, боров, тоже лучше загильзовать(ф150 минимум) или выполнить сендвичем, соответствующего качества.
- задвижки лучше ставить горизонтально и в основании дымохода.
|
|
|
   |
 |
Андрей Пономарёв

Зарегистрирован: Вт 20 Декабрь 2011, 20:08
Сообщения: 28
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Сб 30 Март 2013, 21:40
|
  |
по пожарным норма длина борва 400мм.
|
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
|
|
   |
 |
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10127
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 30 Март 2013, 22:52
|
  |
давайте уж как то ссылаться на статью и номер документа ...
|
_________________ ************************************
|
|
      |
 |
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1916
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пт 17 Май 2013, 17:57
|
  |
С 2 мя трубами ВЫ РЕШИЛИ ЧТО-ТО ИЛИ НЕТ 2ВЕДРА ВСЕГДА ЛУЧШЕ КОГДА ИДЕШЬ ЗА ВОДОЙ.КАК В ПЕСНЕ ПУЛЕЮ ПРОБИТО ДНИЩЕ КОТЕЛКА МАРКИТАНКА ЮНАЯ УБИТА... БУЛАТ ОКУДЖАВА...
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
   |
 |
Ivan20051

Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Вс 19 Май 2013, 19:57
|
  |
Извиняюсь что не отписался сделал как на картинке , боров не делал использовал сендвич врезал под уклоном все работает труба шестерик
|
|
|
     |
 |
|