Сергей
Гость
|
Добавлено:
Ср 20 Декабрь 2006, 16:07
|
  |
Уважаемые специалисты. К Вам вопрос. Достался мне вместе с садовым домиком камин.
ТТД вот такие.
Размер портала ш640 х в470, глубина 500, дымового зуба нет.
Дымоход - асбоцементная труба 200 мм, обложенная кирпичём, высота 6 метров, без дефлектора.
После растопки, весело так бодро горит, но в комнате ощущается лёгкий запах дыма, особенно это чувствуется если заходишь с улицы.
Когда открыта входная дверь на улицу, то всё нормально, но тепло всё улетает моментально.
Что делать?
Ломать жалко.
|
|
|
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Чт 21 Декабрь 2006, 10:01
|
  |
Камин всегда потребляет большое количество воздуха, и практически не греется массив, обогрев идет почти исключительно излучением. С учетом того, что устройство камина не соответствует нормам, то лучше, наверное, переделать его. Можно конечно попробовать поствить дверку.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Чт 21 Декабрь 2006, 15:30), всего редактировалось 1 раз |
|
Сергей Елисеев

Зарегистрирован: Чт 6 Апрель 2006, 22:26
Сообщения: 302
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 21 Декабрь 2006, 20:04
|
  |
в таком случае можно поставить клапан естественной приточной вентиляции. Слерлится отверстие в стене и ставится клапан. Даже при наличии кирпичной или бетонной стены такая процедура составляет 2часа максимум, при толщине стенки 900мм.
|
|
|
Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 22 Декабрь 2006, 12:23
|
  |
Сталкивался с этим. Камин был сложен отлично не знаю кем, но уровень работы меня потряс (лет 8 назад) Помещения комнаты оттдыха не более 6 кв. метров. Стеклопакеты. В парной железная печь. Когда печь топили, то воздух поступал из каминной трубы, то есть камин работать не мог и дымил при растопке. Пользователь женщина. В бане не было вообще вентиляции, считали, что проветривать можно и через открытие окна. Подвод воздуха к камину и в парную решил эту проблему, а ведь вызывали, что бы сделать новый камин, а старый сломать, так как его делал "плохой" печник.
|
|
|
Сергей
Гость
|
Добавлено:
Пт 22 Декабрь 2006, 14:11
|
  |
Спасибо за советы.
Поставить дверцу - вероятно подымиться температура в топке, а дымоход из асбоцементной трубы обложноой кирпичём, боюсь лопнет.
Пробивать дыру в стене - жалко.
Вариант такой - сам камин установлен на первом этаже, на бетонном перекрытии, снизу вентилируемый подвал с земляным полом - пробиваем отверстие равное по диаметру дымоходу через топку /колосники/ камина, плиту перекрытия и через подвал подаём воздух.
|
|
|
Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Пт 22 Декабрь 2006, 16:21
|
  |
Согласен. Фигню-с почти смолол-с... Надо было сказать: "Поставить дверцу, если конструкция топливника камина позволяет."
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы... |
|
Евгений Колчин

Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10134
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 8 Январь 2007, 20:06
|
  |
Подачу дополнительного воздуха к порталу камина можно так же осуществить через подполье (при его наличие ?)
В полу у камина вырезается сквозное отверстие, установить вентрешетку с регулиремым забором.
Второй вариант решения - установить дымовой зуб, сделав его из листовой нержавейки и прикрепить внутрь к кладке.
|
_________________ ************************************ |
|