Укажите,пожалуйста, на ошибки при постройке печи с котлом ВО
=>Печать
На страницу 1, 2  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Котлы

#1: Укажите,пожалуйста, на ошибки при постройке печи с котлом ВО Автор: vitaliyРегион: Оренбург СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 11:27
    —
Уважаемые специалисты-печники укажите пожалуйста на мои ошибки при постройке печи с котлом ВО.

Исходные данные о доме и печи:
1 .Дом монолитный(керамзито-опилко-бетон)- 9х10м с мансардой. Общ пл.-140м2(положение печи понятно из прилагаемого чертежа)
2. Полы утеплены (100мм ППС)
3. Кровля утеплена (150мм мин. вата+фольгоизол) отделка-гипсокартон.
4. Стены: монолит-400мм+мин. плита+облицовка) Толщина-530мм.
5. Окна-пластик 70мм 3-х камерный стеклопакет-42мм.
6. Печь кирпичная 4х4 кирпича (надеюсь всё понятно из прилагаемых чертежей)
7. Разводка отопления по дому. Труба Ду50-стояк Ду40-остальное. Система гравитационная. Обьём воды в системе около 200 литров.

Вопросы:
1. Мне кажется не соблюдены пропорции (колосник, хайло, сечение дымового канала, перевал и т. д.) Подскажите? Уточните?
2. Мне кажется конструкция не оптимальна. Ложил сам (печника не нашёл). Подскажите ? Уточните?
3. Печь потребляет в сутки(при однократной топке) 25-30 кг угля при температуре на улице -20. Много это или нормально?
4. КПД печи низкий. При топке идёт чёрный дым. Подскажите. Летом хочу перекладывать полностью. Нужны дельные советы.
5. Мне кажется топливник слишком широк.

Если есть, что сказать, по делу, прошу написать по эл. почте golebcev@mail.ru Заранее очень признателен!



Печь Разрезы 3-3, 4-4..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь Разрезы 3-3, 4-4..pdf
 Размер файла:  383.42 КБ
 Скачено:  556 раз(а)


Печь Разрезы 1-1, 2-2..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь Разрезы 1-1, 2-2..pdf
 Размер файла:  439.33 КБ
 Скачено:  464 раз(а)


Печь. Разрез..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь. Разрез..pdf
 Размер файла:  233.61 КБ
 Скачено:  456 раз(а)


Печь Общий вид..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь Общий вид..pdf
 Размер файла:  73.36 КБ
 Скачено:  519 раз(а)


Дом. План..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Дом. План..pdf
 Размер файла:  86.05 КБ
 Скачено:  575 раз(а)


#2: Re: Укажите,пожалуйста, на ошибки при постройке печи с котло Автор: Алексей К СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 11:41
    —
Вообще жесть пидээфки выкладывать. Чем джипег не угодил?

По существу - порелаксируйте на следующую картинку и сравните со своим топливником
- это касается первой пидээфки. Остальное можно и не рассматривать.



топливникидровяной и угольный .jpg
 Описание:
 Размер файла:  19.54 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)

топливникидровяной и угольный .jpg



#3:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:01
    —
А зачем плита на печи ?она очень много на себя тепла забирает ,не разогревается топливник,
для подобного вида котла,(скелет),обычно шамотные ребра между трубами делают и перекрышу арочную, ну иприслушайтесь к совету Алексея, дайте пламени свободы. По утепоению дома, у Вас в отличии от многих заказчиков все грамотно.

#4:  Автор: vitaliyРегион: Оренбург СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:17
    —
vladimir-krestyanin Уважаемый, а оптимизировать существующую конструкцию, есть возможность?

#5:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:53
    —
vitaliy писал(а):
vladimir-krestyanin Уважаемый, а оптимизировать существующую конструкцию, есть возможность?

Нужны фото и желательно поэтапные фото построики сего девайса, тогда можно будет сказать точнее.

#6:  Автор: vitaliyРегион: Оренбург СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 15:42
    —
Вот фотографии и чертежи в LPG


Дом. План..jpg
 Описание:
 Размер файла:  668.23 КБ
 Просмотров:  1810 раз(а)

Дом. План..jpg



DSCN2468.jpg
 Описание:
 Размер файла:  636.19 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)

DSCN2468.jpg



DSCN2466.jpg
 Описание:
 Размер файла:  717.46 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)

DSCN2466.jpg



DSCN2465.jpg
 Описание:
 Размер файла:  774.09 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)

DSCN2465.jpg



DSCN2464.jpg
 Описание:
 Размер файла:  775.83 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)

DSCN2464.jpg



#7:  Автор: vitaliyРегион: Оренбург СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 15:53
    —
И ещё.


Печь. Разрез..jpg
 Описание:
 Размер файла:  701.31 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)

Печь. Разрез..jpg



#8:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 16:33
    —
Плита непосредственно над котлом -зло. Щиток при такой схеме будет греться, а котел не будет работать на полную. Для нормального сьема с такого котла, убрать плиту, наварить пластины на трубы на высоту дверок, сделать два колектора на уровне дна зольника, по бокам получатся опускные, собрать все в прямоточный щиток и в трубу.

#9:  Автор: Сергей1234567Регион: Дивногорск СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 14:51
    —
Сергей а не можите набросать схему с опускными , а то много раз читал у вас , а как это выглядит не очень пойму...

#10:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 15:19
    —
Сегодня нет, интернет дохлый, еле сообщения грузит. Щас попробую подтянуть кого.

#11:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 15:58
    —
Ладно , давайте на словах, но подробней. На первой схеме вид с боку промежутки между труб завариваем листовым железом, на высоту чуть выше топочных дверей, таким образом у вас получается топка внутри котла, ДГ поднимаются до перекрытия и их нужно опустить уже по наружным стенкам котла, для этого раздвигаем боковые стенки от котла, формируем два коллектора,на фасаде делаем две чистки на уровне поддувала, собираем за котлом все в трубу, сьем тепла такой ,что шиток только прямоток. иначе конденсат замучает.Боковые стенки лучще футернуть , можно и красным , это несколько увеличит инерцию.

#12:  Автор: Сергей1234567Регион: Дивногорск СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 17:09
    —
Вроде все понял, а железо наваривается с внутренней стороны регистра или снаружи? И чем лучше такая схема котла?

#13: по теме Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 17:19
    —
http://www.stroiteli.info/showthread.php?3579-%CA%EE%F2%E5%EB-quot-%D1%EA%E5%EB%E5%F2-quot/page3

#14:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 18:42
    —
Сергей1234567 писал(а):
Вроде все понял, а железо наваривается с внутренней стороны регистра или снаружи? И чем лучше такая схема котла?
Лучще снаружи , чистить через чистки проще.

#15:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 18:52
    —
Если вам нужна нормальная система отопления, то моя схема , Если вам нужен еще для какихто целей щиток то ваша, но в ущерб системе Вообше нужно рассматривать в комплексе план дома, и учитывать место установки котла.

#16:  Автор: vitaliyРегион: Оренбург СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:44
    —
Сергей! Вы сказали: "Плита непосредственно над котлом -зло. Щиток при такой схеме будет греться, а котел не будет работать на полную. Для нормального сьема с такого котла, убрать плиту, наварить пластины на трубы на высоту дверок, сделать два колектора на уровне дна зольника, по бокам получатся опускные, собрать все в прямоточный щиток и в трубу."
Но дело в том, что съём с котла в этой печи хороший (хотя возможно и лучше), через час к батареям не прнитронуться. Хотелось бы прогреть щиток что бы растянуть обогрев дома на сутки при однократной протопке. Что можете посоветовать?

#17:  Автор: vitaliyРегион: Оренбург СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:53
    —
Может быть поставить гидроаккумулятор литров на 200? Так же хочется услышать замечания по пропорциям печи и котла. Где убавить, где прибавить, что подвинуть? Как разместить хайло и колосники?
Так же есть вопрос по ширине и длинне топливника. И подскажите как лучше выложить арочный свод, в случае отказа от настила.

#18:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 12:27
    —
Через час, батареи горячие все, или первая. Ну, я чтот не помню чтоб с котлом один раз в сутки кто-то обходился. Запасти тепло в шитке, много не реально, система закипит.. ТАК меньше тонны тоже не серьезно. Если , топите углем и системаЕЦ, какие проблеммы, ввалил ведро, и пусть шает. Дрова в задушенном режиме 4 часа. Торфобрикет до 10. Углем не топил не знаю. На остальное время эл котел для поддержки.

#19: Re: Укажите,пожалуйста, на ошибки при постройке печи с котло Автор: Валентин СтрибукРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 13:55
    —
vitaliy писал(а):

3. Печь потребляет в сутки(при однократной топке) 25-30 кг угля при температуре на улице -20. Много это или нормально?
!

Значит, в час у вас расходуется чуть больше килограмма угля. Это 4-6квт*час с учётом КПД и сорта угля. А по средним прикидкам на ваш дом нужно 14квт*час в час (исходя из 100вт на 1м2)
У ВАС ОЧЕНЬ МАЛЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА или ОЧЕНЬ утеплённый дом...

#20:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 17:58
    —
vitaliy писал(а):
И подскажите как лучше выложить арочный свод, в случае отказа от настила.

Для начала посмотрите в любой печнои литературе, как вообще вымеряется арочный свод , под заданный размер. Далее снимите настил, после из стенки справа от котла , где у Вас труба.вынуть два кирпича примерно по центру( два рядка по высоте) развернуть их перпендикулярно и срезать под высчитаным углом, на этих кирпичах опорную пяту арочного перекрытия. Далее вставить их в кладку на раствор соответственно , перпендикулярно Вашей кладке и после следующию пару, и т. д. пока с права не получится полная опорная поверхность для арки. С левой стороны все еще проще.