#101:  Автор: sonРегион: Свердл. обл. СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 08:50
    —
Да просто посчитайте давления слева и справо по формуле p=rho*g*h
Для того, чтоб был поток в нужную сторону, нужно чтоб давление слева было выше, чем давление справа:
rho2*g*h2>rho1*g*h1+rho0*g*h0
h2=h0+h1
Это простенькое неравенсто как раз и дает ту формулу.
Чем выше h1, тем выше давление слева и тем сильнее поток

Без радиатора у вас ничего работать не будет. Я вам объясню в чем тут дело в процессе. У вас нет радиатора, высоты недостаточно для обеспечения условия, обозначенного формулой на приведенной мной картинке. Котел нагревает воду, но условие формулы все равно будет обеспечиваться хотите вы того или нет. Для этого котел будет разогревать воду, скажем на 20 градусов выше, чем слева. Слева охлаждение не происходит или его недостаточно. Но это условие будет сохраняться постоянно и температура будет расти непрерывно. В какой-то момент вода в котле закипит, потом будет нагреваться пар. В конце-концов произойдет одно из двух: падение температуры в трубе и нагрев котлом либо придут в равновесие в соответствии с формулой, либо будет big-bada-boom. Второе более вероятно.

#102:  Автор: Геннадий МоскваРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 08:40
    —
Понятно. Спасибо. ТА в подвал только при принуд циркуляции ( в таком варианте)


Может кому сгодится: На дачке таким образом грею бочку 200л для душа. Радиатор от Жигуля (алюминевый новый, тот что для охлаждения мотора) и на солнышке бочка нагревается до горячего состояния.



Душ.JPG
 Описание:
 Размер файла:  23.36 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)

Душ.JPG



#103:  Автор: Машков ВладимирРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2012, 13:13
    —
Геннадий Москва писал(а):
...Может кому сгодится: На дачке таким образом грею бочку 200л для душа. Радиатор от Жигуля (алюминевый новый, тот что для охлаждения мотора) и на солнышке бочка нагревается до горячего состояния.

Фоток нет случайно?

#104:  Автор: Геннадий МоскваРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2012, 17:13
    —
Фоток как то не делал. А кострукция такова: Радиатор чуть ниже бочки на кронштейне на стене душа. На солнечной стороне. Принцип котла и ТА с системой ЕЦ.


Прошу извинить за то что тема ушла в сторону.



Душ бочка.JPG
 Описание:
 Размер файла:  43.57 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)

Душ бочка.JPG



#105:  Автор: avvРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 18:24
    —
Подскажите, можно-ли сварить регистр с выводами труб в одну сторону?
Что-то дает вывод труб в разные стороны в оригинальном чертеже?

#106:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 20:10
    —
Можно.
Даст уменьшение "мощности" ЕЦ где-то на 20%.

#107:  Автор: avvРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 22:35
    —
Elm писал(а):
Можно.
Даст уменьшение "мощности" ЕЦ где-то на 20%.

Как это объясняется?

#108:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 22:48
    —
В случае ввода-вывода с одной стороны, чем дальше от патрубков, тем больший путь должна пройти вода... ну и по мелочам набегает шунтирование и перегрев...

#109:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 22:50
    —
avv писал(а):
Подскажите, можно-ли сварить регистр с выводами труб в одну сторону?
Что-то дает вывод труб в разные стороны в оригинальном чертеже?

Можно и на одну сторону, на теплотехнику и на ЕЦ, это никак не повлияет.
А в оригинале, при выводе в разные стороны, регистр удобно фиксируется в кладке печи...

#110:  Автор: avvРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 11:07
    —
Подскажите, можно ли изменить конструкцию и сразу за варочной панелью поставить хлебную камеру? Как правильно сделать каналы при этом?

#111:  Автор: avvРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 09:32
    —
Печь увеличивается до 6*4. Регистр удлиняется до 9ти труб, расширяется проем под регистр и топка под дверь SVT 410. Желтым отмечено место ХК. Каналы (синие) в оригинальном чертеже попадают внутрь ХК. Что делать с каналом, отмеченным зеленым на схеме? Если его сохранять - маловато места в ХК.


1.gif
 Описание:
 Размер файла:  67.59 КБ
 Просмотров:  1339 раз(а)

1.gif



#112:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 11:13
    —
Вот, есть уже готовое решение: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037

#113:  Автор: avvРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 17:10
    —
Мне по планировке больше подходит КиК16сп.

#114:  Автор: avvРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 13:53
    —
Будет ли работать такая конструкция:
К оригинальной печи сбоку добавляется еще одна (барбекю с герметичной дверцей). Узкий подъемный канал первого колпака, который был поперек печи разворачивается вдоль и становится в пол-кирпича (2 на схеме). Уровни отверстий все сохраняются. В чем смысл узкости поперечного канала в оригинальной конструкции? Канал 2 идет до верха второго колпака. Туда-же приходит выход из печи 2. Второй колпак поделен поперечной перегородкой, у которой на дне сделаны проемы, в ту часть , где труба.



схема.png
 Описание:
 Размер файла:  22.27 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)

схема.png



#115:  Автор: Aleksandr RРегион: Шарыпово СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2013, 06:04
    —
Доброго времени суток, друзья! А Вы всё велосипед изобретаете!
Всё уже давно посчитано и просчитано по отоплению частных домов.
Надо только выбрать подходящую схему. У меня сейчас вообще одна труба по дому в 96 кв.м. Печь 3х ходовая, котёл - тот самый дипломат в топке, НО... но он стоит в самой нижней точке системы. И пока не остынет печь, циркуляция не прекращается. Топлю 2 раза в сутки зимой.
У тёщи делали "ленинградку" и тоже котёл в низу системы, ещё лучше, подачу завели в последний дымоход.