![Форум печников - Печных Дел Мастера](templates/fisubgrey/images/logofp.jpg) |
|
![Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера](templates/fisubgrey/images/logofpup.jpg) |
Автор |
Сообщение
|
Холмс
Зарегистрирован: Вт 12 Июль 2011, 04:46
Сообщения: 10
Регион: Алтай
|
Добавлено:
Пн 3 Октябрь 2016, 10:23
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Уважаемые печники, помогите устранить ошибки в конструкции многоканалки. Схему прилагаю.
Хайло-12*50 после духовки, высота щитка 2 м.
Размеры перевалов и подверток 18*36.
подвертки на 35 см ниже уровня плиты.
Коренная труба 7м от пола. 70см над коньком, сечение 12*25.
Первый ход больше остальных (18*36).
3 хода вниз и 4 хода вверх.
Участок оранжевым цветом, это я попытался отсечь 3 канала идущие вверх. Но ситуация не поменялась.
Печь топится минуты 3-4. затем начинает выбрасывать дым из кружков и дверки. Я пытался помочь дыму. Жег газеты в прочистке последнего канала. Но из дверцы валит дым такой, что тушит зажженную газету сразу.
Помогите пожалуйста устранить ошибки.
С уважением Вадим.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Валер
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пн 3 Октябрь 2016, 12:01
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Да уж, кто вам такую проекту нарисовал, Ватсон?
Если построили, как нарисовано, вторая половина всеравно будет холодная, по первому подьёмному всё в трубу пройдёт. В принципе должно выглядеть примерно так.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Валер
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пн 3 Октябрь 2016, 12:06
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Да, газетку в прочистке надо жечь перед тем, а не после!
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Холмс
Зарегистрирован: Вт 12 Июль 2011, 04:46
Сообщения: 10
Регион: Алтай
|
Добавлено:
Пн 3 Октябрь 2016, 14:20
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Валер писал(а): |
Да уж, кто вам такую проекту нарисовал, Ватсон?
Если построили, как нарисовано, вторая половина всеравно будет холодная, по первому подьёмному всё в трубу пройдёт. В принципе должно выглядеть примерно так. |
Если я правильно понял, вы предлагаете сделать 7 каналов в низ, разобрав верх центральной перегородки. А вход в трубу сделать снизу последнего канала, перекрыв верхний вход. Если сделать эти изменения печь будет работать?
С уважением Вадим.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Валер
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пн 3 Октябрь 2016, 14:47
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
В принципе. Но запускаться всеравно будет тяжело, при такой протяжённости каналов нужен растопочный ход из топки. Дом-то ПМЖ?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Холмс
Зарегистрирован: Вт 12 Июль 2011, 04:46
Сообщения: 10
Регион: Алтай
|
Добавлено:
Пн 3 Октябрь 2016, 16:24
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Валер писал(а): |
В принципе. Но запускаться всеравно будет тяжело, при такой протяжённости каналов нужен растопочный ход из топки. Дом-то ПМЖ? |
Да дом ПМЖ. Я не понимаю, что значит растопочный ход?
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Валер
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2016, 06:22
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Растопочный или летний ход, это прямой из топки в трубу. Если оставить ваш верхний канал в трубу, перекрыв его задвижкой, то при растопке её открываем, дым по короткому пути греет трубу. После этого её закрываем, ДГ идут в трубу по нижнему каналу.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Холмс
Зарегистрирован: Вт 12 Июль 2011, 04:46
Сообщения: 10
Регион: Алтай
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2016, 09:17
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Спасибо что отозвались. У меня еще остался вопрос. перед затопкой я прожигал бумагу в последней прочистке минут 5. Посчитал что достаточно прогрел трубу и затопил печь. Но видимо в средних каналах образовалась воздушная пробка. И дыму не хватило сил протолкнуть ее.
Не повторится ли эта проблема после внесенных изменений?
Ведь прямым ходом я прогрею только верхнюю часть ходов а внизу останется холодный воздух.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Валер
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2016, 09:51
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Прогрев трубу вы можете закрывать задвижку постепенно, но вероятней всего и так загудит, каналы у вас широкие.
Не нарисовал, но нужна ещё трубная задвижка, что-бы перекрывать её после протопки. Ею можно регулировать и избыточную тягу для равномерного прогрева. Учтите, что труба выше неё будет холодная.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Андрей_Алексеевич
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5660
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вт 4 Октябрь 2016, 11:14
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
В Вашем щитке отсутствует второй колпак (ярус), вовсе
Но такая переделка поможет...
На ЗЛХ не ставьте ДЗ более 14х28см.
И... прочистки не забудьте!
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Холмс
Зарегистрирован: Вт 12 Июль 2011, 04:46
Сообщения: 10
Регион: Алтай
|
Добавлено:
Ср 5 Октябрь 2016, 08:19
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
Спасибо уважаемые мастера за ваши советы.
Осталось дело за немногим, буду исправлять.
С уважением Вадим.
|
|
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) |
![](images/spacer.gif) |
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 24 Октябрь 2016, 17:33
|
![Ответить с цитатой Ответить с цитатой](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_quote.gif) ![Вернуться к началу Вернуться к началу](templates/fisubgrey/images/icon_up.gif) |
На прямом ходу печь не дымит.У меня большой интерес к Вашим краям. Я все Вам объясню. На сегодня в какой стадии покорение печной России? И где ВЫ ВЗЯЛИ ТАКИЕ ЧЕРТЕЖИ?
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия |
|
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
|
|