lonin7
Зарегистрирован: Вс 22 Октябрь 2017, 22:51
Сообщения: 12
Регион: Краснодарский край
|
Добавлено:
Пн 23 Октябрь 2017, 01:43
|
  |
Доброго времени всем мастерам.
Собрались строить себе каркасный дом 6х9 (1 этаж), на бетонных столбах. Обогревать решили кирпичной печкой, что бы была хоть какая то термомасса в доме. Печь нужна между залом-кухней (25 кв.м.) и спальней (15 кв.м.). Длина смежной стены - 3 м. Хочется что бы и тепло давала, и плита чтоб была, и духовочка, ну и каминьчика тоже хочется)).... И чтоб все это не сильно выпирало в помещение, что бы все было вдоль стены.
Вобщем проекта готового такого не нашел. Решил попробовать самому сконструировать.
Кто в теме - хотелось бы услышать конструктивное мнение о том, рабочая ли конструкция получится? Будет ли тяга? Достаточно ли будет тепла? Не слишком ли длинный "зимний путь" для дымовых газов? Может можно как то улучшить?
Идея была в том, что бы летний путь проходил под духовкой, шел на верх и уходил в каминный дымоход. Зимний же режим - шел сначала вниз, сначала обогревал нижнюю дальнюю стенку, потом нижнюю ближнюю стенку, потом поднимался вверх, обогревал верхнюю дальнюю стенку, потом верхнюю ближнюю стенку и потом уже выходил в каминный дымоход.
Скетчап модель печи - https://yadi.sk/d/X7vMgXtP3Nym9Z
|
Описание: |
|
Размер файла: |
53.34 КБ |
Просмотров: |
586 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
563.28 КБ |
Просмотров: |
638 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
449.98 КБ |
Просмотров: |
603 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
543.26 КБ |
Просмотров: |
675 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
607.71 КБ |
Просмотров: |
668 раз(а) |

|
|
|
Куликов Андрей

Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.
|
Добавлено:
Пн 23 Октябрь 2017, 20:29
|
  |
На чём основано столь глубокое утверждение.
Хотя пардоньте, это же предположение.
Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай.
А то, что это монстр в каркасник, мы и не заметили.
|
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6646
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Пн 23 Октябрь 2017, 20:35
|
  |
куликов андрей писал(а): |
На чём основано столь глубокое утверждение.
Хотя пардоньте, это же предположение.
Главное прокукарекать, а там хоть не расцветай.
А то, что это монстр в каркасник, мы и не заметили. |
Этот монстр в каркаснике после первой же зимы развалится. И топить надо будет круглосуточно. В каркасник -только буржуйку высокой мощности для быстрого восполнения теплопотерь.
|
|
|
Куликов Андрей

Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.
|
Добавлено:
Пн 23 Октябрь 2017, 20:39
|
  |
Начнём с того, что топливник плиты очень маленький.
Колпаки в верхней левой части- это сажесборник, который не прогреется никогда.
Камин работать будет. Если отдельно.
|
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ
|
|
lonin7
Зарегистрирован: Вс 22 Октябрь 2017, 22:51
Сообщения: 12
Регион: Краснодарский край
|
Добавлено:
Вт 24 Октябрь 2017, 01:01
|
  |
Виктор, уточните плиз, чем, по вашему мнению, будет вызван перегрев топки и можно ли это как то устранить? И почему вы считаете, что в каркаснике такая печь развалится? И почему вы решили что нужно будет круглосуточно топить?
Андрей, тоже поясните, если можете, до каких размеров нужно увеличить топливник, и почему верхние колпаки не прогреются и будут сажесборниками? и можно ли это как то тоже устранить?
Заранее благодарю)
|
|
|
Куликов Андрей

Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.
|
Добавлено:
Вт 24 Октябрь 2017, 19:39
|
  |
lonin7 писал(а): |
Андрей, тоже поясните, если можете, до каких размеров нужно увеличить топливник, и почему верхние колпаки не прогреются и будут сажесборниками? и можно ли это как то тоже устранить? |
Не люблю ники, как собачьи клички.
С кем общаешься не понятно.
Если Вы занялись проектированием печей, то на форуме есть раздел литература. Прочтите. Многие вопросы отпадут. Размеры и конструктивные размеры топливников для дров там указаны.
И, если перефразировать профессора Преображенского, не читайте современных авторов.
Я не занимаюсь проектированием печей, т.к. печник 3 разряда, а для проектирования необходимы более фундаментальные знания. Экспериментирую на заказчиках.
Что касательно колпаков.
Обратите внимание как располагаются колпаки в Теплушке и двух колпаковых печах - над топливником или газы идут сразу в колпак, а у вас они с боку, не проходные.
|
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ
|
|
Алексей Коллега

Зарегистрирован: Вт 22 Июнь 2010, 19:04
Сообщения: 305
Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО
|
Добавлено:
Вт 24 Октябрь 2017, 20:33
|
  |
У меня каркасная мансарда на порядок теплее любой бревенчатой избушки, а массивная печь даёт превосходную энерционность, 4 палена на 2 дня при "0" за окном. Не слушай глупых советов, а вот про коструктив...да, тут даже не знаю, что курить надо...
Не беда, переделаешь, буде всё красиво.( для тупых брызгалетей слюной, красиво в контексте следует читать ЧЁТЕНЬКО)
|
_________________ Разберёмся...
|
|
Куликов Андрей

Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.
|
Добавлено:
Ср 25 Октябрь 2017, 06:22
|
  |
Алексей Коллега писал(а): |
У меня каркасная мансарда на порядок теплее любой бревенчатой избушки, а массивная печь даёт превосходную энерционность, 4 палена на 2 дня при "0" за окном. Не слушай глупых советов, а вот про коструктив...да, тут даже не знаю, что курить надо...
Не беда, переделаешь, буде всё красиво.( для тупых брызгалетей слюной, красиво в контексте следует читать ЧЁТЕНЬКО) |
Алексей, а что Вы курите про данный конструктив?
Было высказывание, что возможно будет дымить, а если нет, то ведь это только предположение.
Вы уж разберитесь, а то один флуд. Где Селиван, там Коллега. Нужно аргументировать свою неприязнь.
Басни Крылова почитайте.
|
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ
|
|
tuomob

Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2345
Регион: Тула
|
Добавлено:
Ср 25 Октябрь 2017, 08:18
|
  |
куликов андрей писал(а): |
Алексей Коллега писал(а): |
У меня каркасная мансарда на порядок теплее любой бревенчатой избушки, а массивная печь даёт превосходную энерционность, 4 палена на 2 дня при "0" за окном. Не слушай глупых советов, а вот про коструктив...да, тут даже не знаю, что курить надо...
Не беда, переделаешь, буде всё красиво.( для тупых брызгалетей слюной, красиво в контексте следует читать ЧЁТЕНЬКО) |
Алексей, а что Вы курите про данный конструктив?
Было высказывание, что возможно будет дымить, а если нет, то ведь это только предположение.
Вы уж разберитесь, а то один флуд. Где Селиван, там Коллега. Нужно аргументировать свою неприязнь.
Басни Крылова почитайте. |
Селиван Виктор писал(а): |
Да и неравномерный нагрев -потрещит из-за этого и районе топки в первую очередь. Потому что топку придётся насиловать по полной программе и очень долго "иметь"её топку -чтобы прогреть массив печи.
Безграмотная конструкция. |
Да куда-же проще и доходчивей объяснил В.Селиван. Топка мала.
Стоит упростить конструкцию.
1. Убрать духовку, она явно лишняя здесь (белая духовка в этом варианте бессмысленна для готовки, только как сушилка).
Уменьшить ширину ПЕЧНОЙ части.
2. А также убрать плиту и сделать на этом месте ВЫСОКУЮ топку с хлебной камерой - это решит проблему "маленькой топки".
Приходим, по сути, к каминопечи с ХК.
3. А камин вообще не нужен - большая топочная дверка со стеклом и летний ход заменят его.
Автору стоит "продумать" ещё раз конструкцию и показать на обсуждение....
Через 2-3 варианта придёте к итоговой конструкции.
А планировку и расчёт теплопотерь стоит выложить. Это начало "ДУМОК" о печном отоплении.....
УСПЕХОВ!!!!!
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
За проектами в личку обращайтесь.
|
|
Куликов Андрей

Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.
|
Добавлено:
Ср 25 Октябрь 2017, 10:11
|
  |
Для плиты и небольшого щитка топливник достаточен. Но для почти трёх метрового щитка мал. Если поменять направление движения газов, сразу в колпаки и однозначно убрать кирпичную духовку, возможно будет интереснее.
Попробуйте несколько других вариантов.
|
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ
|
|
Валер

Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Ср 25 Октябрь 2017, 11:27
|
  |
Краснодарский край однако. Но нагреть такой массив топкой с плитой, уши в трубочку имхо настил нафиг
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик

Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6646
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Пт 27 Октябрь 2017, 18:41
|
  |
куликов андрей писал(а): |
.
Вы уж разберитесь, а то один флуд. Где Селиван, там Коллега. Нужно аргументировать свою неприязнь.
Басни Крылова почитайте. |
Андрей -этот человек,как сказали мне знающие люди, -без году неделя как стал печником. Но выдаёт себя за очень продвинутого и знающего спеца. И ещё столько желчи в нём. Чем я ему мешаю? Обманывать и разводить на бабки клиентов? Похоже так.
Кем он был до этого? Сколько встречаю людей кто пришел в печное дело -многие просто неудачники из своих предыдущих профессий. Лезут в печники -и начинают здесь "умничать".
И как он с такой желчью и ненавистью работает с клиентами?. И чему этого "сопляка" учили родители. Нет элементарных приличий и уважения к старшим. Он видать и к своим родителям так относится?. Просто "быдляцкое" отношение к людям.
Здесь есть много моих оппонентов -бывает и я не прав.бывает и они не правы. Но всегда есть приход к компромиссу. При заочном общении не всегда происходит понимание того что сказал или того что тебе сказали. Потому что не видишь эмоций человека.
|
|
|
lonin7
Зарегистрирован: Вс 22 Октябрь 2017, 22:51
Сообщения: 12
Регион: Краснодарский край
|
Добавлено:
Сб 4 Ноябрь 2017, 18:00
|
  |
Спасибо всем за мнения и критику. Понял, что сгородил дурного монстра. Принял к сведению и пришлось переделать чуток планировку дома и размер. Уже не 6х9, а 7х9. И печку чуток переделал, что бы обогревала и зал с кухней, и спальню, и санузел. Получилось как бы двух колпаковая + общая с камином дымовая камера.
Что скажете на счет такого варианта?
|
Описание: |
Разрез вдоль дымовой камеры над камином |
|
Размер файла: |
296.62 КБ |
Просмотров: |
605 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
108.85 КБ |
Просмотров: |
594 раз(а) |

|
Описание: |
Разрез вдоль заднего щитка за духовкой |
|
Размер файла: |
391.23 КБ |
Просмотров: |
600 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
478.18 КБ |
Просмотров: |
624 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
294.22 КБ |
Просмотров: |
602 раз(а) |

|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вс 5 Ноябрь 2017, 08:07
|
  |
1. чтоб прогреть 63 квадрата компактной печью надо чтоб все стенки печи грелись. Камин сам нифига не греет(греет пока горит) а своим телом закрывает часть излучающей поверхности печи. Решите вопрос с отоплением. А потом когда грошы некуда будет девать построите камин ,отдельно,в углу например.
2. Наличие металлич.духовки вкупе с плитой ухудшает теплоплонакопительные свойства печи,железяки быстро нагреваются и сразу излучают тепло. Что неплохо для быстрого нагрева но нам же надо кирпич нагреть. Выкиньте духовку. Лучше на варочную камеру ,что над плитой,повесьте дверку,что превратит ее в духовку и поможет прогреть стенки варочной камеры,те которые не омываются ДГ.
В первом варианте камин и то был удачнее.. К тому же при совместной топке оба прибора неминуемо влияют на тягу друг друга,понятно в худшую сторону
|
|
|