Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Пт 22 Март 2019, 19:03
|
  |
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я не печник, но у меня есть маленький опыт кладки банной печи. В своей бане, я сам клал печь, "Мотивированную" Васильева или "БИК" Кузнецова. Если честно, то я запутался в правильных названиях. Для первого раза, я считаю, у меня получилось не плохо, всё по силам. Можно пробовать еще :-)
В этом году, мой шурин, попросил меня помочь выбрать и построить ему банную печь. Вначале я остановился на печи И.Подгородникова. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704. Ну, или как назвал её Александр Замашка - "Берёзка" (поправьте меня как правильно).
Я реализовал 3D-модель печи, что бы потом можно было пользоваться при кладке. Это моя первая работа подобного рода. Создавал модель я с фотографий и по своему разумению, немного изменив габариты печки.
Чуть позже, я скомпоновал по-другому печь. Ниже внешний вид печи, компоновка в бане.
Прошу помощи мастеров довести проект до ума.
Хочется понять: хватит ли мощности печки в бане размером 3,1 х 2,8 х 2,0 (ДхШхВ)?
Хватит ли объёма каменки?
Стоит ли делать шанцы, суходув?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
13.64 КБ |
Просмотров: |
553 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
77.13 КБ |
Просмотров: |
539 раз(а) |

|
Описание: |
Вид топки и каменки спереди |
|
Размер файла: |
49.66 КБ |
Просмотров: |
530 раз(а) |

|
Описание: |
Вид топки и каменки сзади |
|
Размер файла: |
43.56 КБ |
Просмотров: |
551 раз(а) |

|
Описание: |
Вид топки и каменки сверху |
|
Размер файла: |
76.91 КБ |
Просмотров: |
558 раз(а) |

|
|
|
vladimir-krestyanin

Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Сб 23 Март 2019, 17:44
|
  |
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
|
|
Алексей Павлятенко
Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 157
Регион: Псков
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 13:04
|
  |
vladimir-krestyanin писал(а): |
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
 |
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть.
|
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 19:22
|
  |
Алексей Павлятенко писал(а): |
vladimir-krestyanin писал(а): |
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
 |
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть. |
Да, противопожарные меры обязательно предусмотрю.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
152.66 КБ |
Просмотров: |
550 раз(а) |

|
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 19:35
|
  |
Безумный Печник писал(а): |
По длине просится 6.5 кирпича двойная футеровка в топливнике на ребро два кирпича и стенка между топкой и камерой ненадежна могут выбить дровами -тоже сделать двойной. Камеру с камнями по больше сделать. |
Алексей, правильно я понял: в топливнике левую и правую стенку я делаю в два кирпича?
Мне кажется правую стенку можно в один кирпич. У меня в печи БИК футеровка сделана в один кирпич, перегревов не замечал.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
428.07 КБ |
Просмотров: |
590 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
219.77 КБ |
Просмотров: |
541 раз(а) |

|
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 20:26
|
  |
Безумный Печник писал(а): |
смотри сам это теплоемкость и ремонтопригодность на одной стенки опора плиты и бака а так можно разгрузить этот узел |
Ок, буду перерисовывать.
|
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 19:35
|
  |
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
Теперь возникли следующие вопросы:
1. Правильно ли я выполнил щиток с колпаком?
2. Сечение трубы. Достаточно ли будет четверика или оставить как есть - в пятерик?
3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак?
4. Правильно/допустимо ли расположена задвижка прямого хода?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
80.96 КБ |
Просмотров: |
545 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
496.2 КБ |
Просмотров: |
533 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
560.99 КБ |
Просмотров: |
567 раз(а) |

|
|
|
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5855
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 20:09
|
  |
Иван Гаврилов писал(а): |
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
... 3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак? |
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 20:48
|
  |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Иван Гаврилов писал(а): |
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
... 3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак? |
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили  |
Андрей_Алексеевич, я, честно говоря, не знаю, нужна ли мне двухколпаковая схема. Если она лучше, то нужна .
При правом расположении трубы, у меня получается одноколпаковая схема.
Посоветуйте пожалуйста, какую схему лучше сделать. Если двухколпаковая схема лучше, то как её реализовать с правым расположением трубы?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
549.34 КБ |
Просмотров: |
527 раз(а) |

|
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 20:51
|
  |
Может проще будет так спросить:
Вот мой щиток, справа снизу - выход из каменки.
Выше, примерно по середине - задвижка прямого хода.
Как лучше выполнить колпак?
|
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 07:53
|
  |
Безумный Печник писал(а): |
Привет я делаю одноколпаковую именно в этой банной печи как напоследнем рисунке . Раньше еще вставлял задвижку доп прямого хода сверху боровок надстраивал у тебя не совсем задвижка прямого хода получаеться на холодную может выбрасывать немного а так схема работоспособна. |
Спасибо, Алексей!
Остался не закрытый вопрос:
2. Сечение трубы. Достаточно ли будет четверика или оставить как есть - в пятерик?
|
|
|
Андрей_Алексеевич

Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5855
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 08:09
|
  |
"Арифметика" простая:
- при одноколпаковой схеме щитка зона максимального нагрева уходит под перекрышу, вверх;
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК...
Вы сами определяете - где, в отапливаемом помещении, разместить зону наибольшего нагрева кирпичей в теле печи.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Описание: |
|
Размер файла: |
436 КБ |
Просмотров: |
611 раз(а) |

|
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 27 Март 2019, 08:36), всего редактировалось 1 раз |
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 08:21
|
  |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
"Арифметика" простая:
- при одноколпаковой схеме щитка зона максимального нагрева уходит под перекрышу, вверх;
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК... |
Спасибо, Андрей_Алексеевич, теперь понятно!
|
|
|
Александр Минеев

Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 540
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 10:36
|
  |
Нужно обязательно гильзовать трубу и сглаживать углы, в том числе в горелке.
Объяснение.
Скромно кумекаю, что в банных печах нужно обеспечить правильный ( большой) перепад давления на горелке. Как бы тягу в печи. Но это не совсем правильно. Тяга определяется по закону Архимеда только плотностью /температурой по тракту печи.
Т.е. можно/нужно поднимать температуру везде - с учётом пожарных требований.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
Иван Гаврилов

Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 11:19
|
  |
Александр Минеев писал(а): |
Нужно обязательно гильзовать трубу и сглаживать углы, в том числе в горелке.
Объяснение.
Скромно кумекаю, что в банных печах нужно обеспечить правильный ( большой) перепад давления на горелке. Как бы тягу в печи. Но это не совсем правильно. Тяга определяется по закону Архимеда только плотностью /температурой по тракту печи.
Т.е. можно/нужно поднимать температуру везде - с учётом пожарных требований.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы. |
Александр!
Правильно я понимаю про углы?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
62.77 КБ |
Просмотров: |
577 раз(а) |

|
Описание: |
|
Размер файла: |
541.45 КБ |
Просмотров: |
568 раз(а) |

|
|
|
Александр Минеев

Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 540
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 15:33
|
  |
Иван Гаврилов писал(а): |
Правильно я понимаю про углы? |
Типа того. И в хайле, и в щитке. Везде где Вы уменьшите сопротивление, Вы получите маленький плюс в расход газов.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|