Автор |
Сообщение
|
karenin

Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 74
Регион: Санкт Петербург
|
Добавлено:
Сб 30 Октябрь 2021, 20:17
|
  |
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Есть котел ТТ "Пересвет" Пр-во Обшёмаш
Так вот, чтобы вывести котел на режим, - заставить работать нужно держать открытыми не только поддувальную дверцу, но и дверь топочной камеры!!
И пока температура не дойдёт до 40* С НЕЛЬЗЯ не закрыть. Потом, когда котел разогреется, всё хорошо
Тяга есть Дымоход не прсючем
Дымоход от котельной по улице сендвич (150) 5+ метров
Подводящий дымоход от котла до устья дымохода ( внутри котельной) порядка 2 метров с уклоном 15 гр.
В чем может быть проблема??
Сажи не много
|
|
|
     |
 |
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2945
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Сб 30 Октябрь 2021, 20:59
|
  |
Температура в каком формате или измерении? Ни разу такого выражения температуры не попадалось...
|
|
|
   |
 |
karenin

Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 74
Регион: Санкт Петербург
|
Добавлено:
Вс 31 Октябрь 2021, 10:36
|
  |
Температура 40 градусрв
|
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
|
     |
 |
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2945
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Вс 31 Октябрь 2021, 12:03
|
  |
Нет энергии для выталкивания воздуха из ДТ. Посмотрите, меняется ли картина при понижении температуры воздуха на улице. Возможно газовая пробка....
|
|
|
   |
 |
karenin

Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 74
Регион: Санкт Петербург
|
Добавлено:
Пн 1 Ноябрь 2021, 21:03
|
  |
Что делать в таком случае, ставить турбину или дымосос??
|
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
|
     |
 |
alarin
Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2945
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ
|
Добавлено:
Вт 2 Ноябрь 2021, 05:00
|
  |
Сначала все же точно установить причину такого поведения. Нарисуйте схематично систему выпуска с размерами.
|
|
|
   |
 |
Кольчугин

Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26
Сообщения: 2051
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Ср 7 Декабрь 2022, 10:23
|
  |
karenin писал(а): |
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Есть котел ТТ "Пересвет" Пр-во Обшёмаш
Так вот, чтобы вывести котел на режим, - заставить работать нужно держать открытыми не только поддувальную дверцу, но и дверь топочной камеры!!
И пока температура не дойдёт до 40* С НЕЛЬЗЯ не закрыть. Потом, когда котел разогреется, всё хорошо
Тяга есть Дымоход не прсючем
Дымоход от котельной по улице сендвич (150) 5+ метров
Подводящий дымоход от котла до устья дымохода ( внутри котельной) порядка 2 метров с уклоном 15 гр.
В чем может быть проблема??
Сажи не много |
Похоже неправильная обвязка котла... Байпас на обратку есть? Он (байпас) должен быть с трех-ходовым смесительным клапаном... Его назначение - сначала прогреть котел (по малому кругу), и лишь после этого выдавать горячий теплоноситель в систему отопления...
|
|
|
   |
 |
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1915
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пт 30 Декабрь 2022, 22:04
|
  |
Угол под 60 градусов надо. И утепли колено температура отходящих газов важна. И на поворотах скопления сажи листья осенние могут быть.Там надо прочистку по вертикали делать. Если где то подсос паразитного воздуха то он тоже тягу сбивает. Под самой трубой газету зажги если огонь живой то дело в угле наклона который очень мал.100 см от котла до вертикали дымохода должно быть. Солнечная Башкирия. На печах выжил блокадный Ленинград...
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия |
|
   |
 |
|